danimf88 escribió:Buenas a todos, por favor tengo reactiva en una factura y me gustaria saber dos cosas:
1. cual es el calculo para poner la capacidad adecuada de condensadores.
2. es cierto que si no hay energia reactiva que compensar el condensador se convierte en carga?
Muchas gracias de antemano
La capacidad de los capacitores podrias calcularla a partir de la maxima demanda, o sea, si por ejemplo en tu maxima demanda tienens 500 Kw con un factor de potencia FP 0,75, tu potencia aparente será de 500 / 0,75 = 666,67 Kva. y entonces tu reactiva será = raiz( (666,67)^2 - (500)^2) = 440,96 Kvar. Logicamente que podrias incrementarles un 30 % para cualquier variacion ( estas referencias son para el ejemplo). por lo que quedaria una bateria = 440,96 x 1,3 = 573,25 Kvar.
Como los capacitores en este caso son indicados para correccion del factore de potencia, entonces en valor de la capacitancia será agregada en funcion de la necesidad de la carga para mantener un FP determinado.
Se supone que un sistema sin carga ó no habiendo la necesidad de estar conectados, estos no podran conectarse por ningun motivo a la red.
La presencia de estos en la red en forma directa y sin un motivo especifico podrian ocasionar altas corrientes o sobretensiones en la red.
Espero esta informacion te sea de ayuda.
Carlos Alberto.
Companeros, los invito asistir mis videos referente a Electricidad, Electronica, Mecanica, Fisica y Ramas Afines, de igual forma a inscribirse en mi canal de youtube.
https://www.youtube.com/user/fisicoperuano/playlists
Carlos Alberto - SP Brasil