Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
Avatar de Usuario
archerforero
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 27
Registrado: 04 Oct 2015, 22:52
Ubicación: Cuenca

proyecto de edificio para viviendas

31 Ago 2016, 17:41

La primera cuestión que voy a hacer es: he hecho una previsión de cargas para el edificio, tengo 2 locales comerciales en los bajos de 92m2 cada uno. que por 100w/m2 y planta nos de 9.200w hasta ahi todo claro. ¿Pero, que cálculos hay que hacer después? ¿Hay que hacer un cálculo para la derivación individual en base a esa potencia, en caso de ser así, la derivación individual la calculamos como una línea monofásica o trifásica?



Muy de antemano gracias Hefner XD

__________________________________________
la seguridad primero linea de vida


se como el arquero, apunta a tus metas y no te desvies hasta conseguirla
 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: proyecto de edificio para viviendas

31 Ago 2016, 19:23

Muy de antemano gracias Hefner XD


Yo no me dedico al "sector terciario-vivienda" (en realidad no me dedico a nada :mrgreen: ): De ahí que
no pueda asesorarte en ese proyecto. Los que nos dedicamos al sector industrial cuando proyectamos
reformas en oficinas, y centros singulares, lo hacemos con otro criterio ;)

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: proyecto de edificio para viviendas

31 Ago 2016, 22:30

Hola, la DI la debes calcular según la potencia prevista. Si un local te da que necesitas 9,2kW la DI debe poder transportar esa carga.
Para calcular la DI también es importante tener en cuenta la caída de tension.
Para un local es aconsejable hacer DIs trifásicas, pero te obliga a utilizar 16mm2 (mínimo, sin tener en cuenta caída de tension). Pero eso permite contrar cualquier potencia en monofasico, si no se necesita trifásica. De lo contrario calcular una DI trifásica para 6,9kW daria una sección muy delgada y no permitiría contratar esa misma potencia en monofasico.

No hablas de viviendas, pero una previsión de 9,2kW se puede hacer en monofasica. Aunque se puede hasta 14,49kW en monofasica 230V, quizá segun como sea la vivienda para más de 10kW valga la pena hacer previsión trifásica.

Para calcular la LGA debes sumar las potencias de todos los suministros y aplicar un factor de simultaneidad. También entra en juego la caída de tensión.

En el reglamento vienen las máximas caídas de tensión para la LGA y DI y el factor de simultaneidad para la LGA.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Zamora
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 444
Registrado: 11 Ene 2013, 13:34
Ubicación: Lleida

Re: proyecto de edificio para viviendas

31 Ago 2016, 22:41

La as clavado bombilla. Solo es una previsión de cargas si pasar la DI solo dejar la previsión ( tubo vacio) la previsión siempre tendra que ser trifasica es un local comercial y puede que en un futuro sea un bar...

Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: proyecto de edificio para viviendas

31 Ago 2016, 22:48

Gracias Zamora!
Saludos


 
Avatar de Usuario
archerforero
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 27
Registrado: 04 Oct 2015, 22:52
Ubicación: Cuenca

Re: proyecto de edificio para viviendas

14 Sep 2016, 13:52

:( vale hef, esta bien no te preocupes, de todas formas ya me has ayudado mucho en otros desastres que e tenido.


y muchas gracias bombilla, muy preciso :) y bastante explicado, todo lo que necesitaba, gracias zamora por la acotación.




saludos colegas


______________________________________________
la seguridad primero linea de vida


se como el arquero, apunta a tus metas y no te desvies hasta conseguirla