Hola,soy nuevo en este foro y me gustaría que me respondieseis a una pregunta.
El otro día estaba haciendo una reforma de una cuadra con mi padre,este pisó los cables de la lámpara portátil y se salió la fase.
Le dije que desenchufase,inmediatamente,pero se equivocó de cable y soltó el del taladro con lo cuál la portátil seguía con tensión.
Me puse a repararla y cogí el cable que se había soltado para llevarlo a un tipo de faston que lleva con un agujero en el centro a dónde estaba soldada.La idea era meter el cable por el agujero y darle unas vueltas para ir tirando con la obra.
Sin saber muy bien como (pues en mi mente aún no había puesto en contacto cable y faston) el dedo se unió al cable y faston y empezó a circular corriente por mi.Cada vez mas.Arreando que no veas. Al final me empecé a desmayar y me desperté en el suelo porque mi padre tiró del cable.
Resultado fue un golpe en la cabeza y heridas leves por los dedos afectados.En el médico me hicieron un electro,y bien todo.
Había un diferencial de 30 mA instalado (bien instalado) pero no cortó.
La pregunta es que si no fue porque no hubo derivación a tierra.Yo tenía calzado de goma aislante y en ningún momento tuve contacto directo con tierra ni con ninguna pared,o puede ser por algún otro motivo que se me escape.
Cabe destacar que la casa no tiene toma de tierra,con lo cuál hubiese habido escape por ahí si hubiese tocado la portátil,pero no fue así.
Resumiendo: cuando pasan cosas como la anterior,no hay un contacto con tierra,el diferencial de poco sirve,no?.
O me estoy equivocando.
Muchas gracias.