Los diferenciales no estan para proteger a las instalaciones, si no a las personas.
Cuando se instala rele diferencial a un IGA aguas abajo de un trafo, no se pretende protejer al CT si no a los usuarios contra contactos indirectos.
Diferenciales en MT se que se pueden instalar en lineas electricas, pero para un transformador lo desconocia. Se hace mucho? En motores tambien se hace?
Los CT normales de compañia solo llevan fusibles para proteger las salidas de BT y tambien fusibles en el lado de MT y minimo un interruptor.
Saludos
Pues va a ser que no es cómo cuentas: Los ID protegen a las personas Y BIENES. Los ID vigilan constantemente
el aislamiento de conductores y equipos, con lo cual evitan incendios ,y, a su vez, reducen los efectos negativos
(destructivos) de las corrientes de defecto
Con relación al uso en los motores decirte que TODOS llevan esa protección, bien en la cabecera del cuadro, o bien
individualmente, preferible esta última opción, por razones de explotación. Aunque en honor a la verdad ahora existen
ID asociados a trafos toroidales que MUESTRAN LA FUGA INSTANTANEA, con lo cual si se utiliza este sistema en la
cabecera del cuadro es mas fiable que cualquier otro método
En cuanto al uso en CT es obligatorio, tal y como he dicho, cuando el centro es de abonado. El gran problema se
presenta con su uso, pues doy por sentado que el autor del post lo que quiere saber es cómo se regula. Es obvio que
las corrientes residuales aguas abajo se vean reflejadas aguas arriba, es decir, que si yo tengo 300 motores fugando
10 mA (es un supuesto benevolente) en cabecera tendré 3 A de fuga...así que a pensar