Página 1 de 1

conectar salida bt

Publicado: 20 Ene 2011, 21:33
por apm
hola a todos soy nuevo en el foro,el cual me parece muy interesante y didáctico.

Mi pregunta es la siguiente: al tener que desconectar una salida de BT y volver a conectarla por cambio de seccion en el conductorde BT haria falta abrir el rupto de protección si los trabajos fueran en tensión ? en caso afirmativo al haber 4 salidas de bt abririamos solo la salida que se va a conectar o por el contrario las abririamos todas? y por último pondriamos tierras aguas arriba del interruptor de baja (puentes trafo) o no haria falta por ser trabajos en tensión?
Me gustaria saber diferentes opiniones ya que es un tema con criterios bastante distintos y la explicación de cada caso (el porque)
muchas gracias

Re: conectar salida bt

Publicado: 20 Ene 2011, 22:30
por Raulito
Para cambiar la linea de salida de B.T. hasta el interruptor de baja tensión tienes que cortar tensión en la celda de protección del transformador en A.T, abrir el interruptor de B.T. para evitar retornos y poner las tierras. Después comprobar tensión, descargar, señalizar zona de trabajo, poner enclavamientos de seguridad, etc..

Re: conectar salida bt

Publicado: 21 Ene 2011, 19:12
por Francisco de Quevedo
Hola apm.

Te aconsejo que preguntes claro y al grano, por que si no, es dificil contestar.

Pregunta
Mi pregunta es la siguiente: al tener que desconectar una salida de BT y volver a conectarla por cambio de seccion en el conductorde BT haria falta abrir el rupto de protección si los trabajos fueran en tensión ? en caso afirmativo al haber 4 salidas de bt abririamos solo la salida que se va a conectar o por el contrario las abririamos todas?

Respuesta
Veamos, si lo que estas preguntando es por los criterios de trabajo de las Cia, es una cosa.
Si es por lógica, con abrir la espiga del circuito que vas a trabajar, ya tienes corte efectivo, y corte visible. Comprobar ausencia de tensión,y lo de puesta a tierra en imposible puesto que es el cable es cuestión.

Pregunta
pondriamos tierras aguas arriba del interruptor de baja (puentes trafo) o no haria falta por ser trabajos en tensión?

Respuesta

Si lo que se trata , es de no cortar suministro, lo dicho anteriomente,trabajas en la espiga que procede, dejando las demás dando suministro.


Me gustaria saber diferentes opiniones ya que es un tema con criterios bastante distintos y la explicación de cada caso (el porque)

Lo dicho antes, en mi Cia por estar una espiga en tensión a corta distancia de la otra, tendría que solicitar descargo,interviniendo agente de descargo,jefe de trabajo etc...

Si fuera en una ET particular los problemas se simplificarían muchísimo :lol:

Saludos

PD
Me resulta dificil de contestar ,por que no se si estas preguntando por los criterios de las Cia, o lo que haría un eléctrico, que viene a ser lo mismo, pero una es con criterios administrativos, y el otro no.

Re: conectar salida bt

Publicado: 24 Ene 2011, 18:21
por Francisco de Quevedo
Hola a todos.

Por si no ha quedado claro dejo este enlace.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos ... imaspa.pdf


Saludos.

Re: conectar salida bt

Publicado: 25 Ene 2011, 19:35
por J.A.
Raulito escribió:
Para cambiar la linea de salida de B.T. hasta el interruptor de baja tensión tienes que cortar tensión en la celda de protección del transformador en A.T, abrir el interruptor de B.T. para evitar retornos y poner las tierras. Después comprobar tensión, descargar, señalizar zona de trabajo, poner enclavamientos de seguridad, etc..


De acuerdo 100%, Pero Raulito, creo que deberíamos hacer muchííísimo incapié en los trabajos, sobre todo en alta, o en media, me da igual.
Creo que deberían quedar muy claritas las "5 reglas de oro" y recordar que sobre ésto no existe ninguna opinión, ni diversas ni parecidas ¡ni ostias!.
O las sigues o te quedas pegao.
Mucho cuidado y un saludo

Re: conectar salida bt

Publicado: 25 Ene 2011, 21:16
por Raulito
Por si existen dudas... ;)

Imagen

Re: conectar salida bt

Publicado: 26 Ene 2011, 19:41
por J.A.
Muuuuuchas gracias. (Y perdón por el taco).