Hola apm.
Te aconsejo que preguntes claro y al grano, por que si no, es dificil contestar.
PreguntaMi pregunta es la siguiente: al tener que desconectar una salida de BT y volver a conectarla por cambio de seccion en el conductorde BT haria falta abrir el rupto de protección si los trabajos fueran en tensión ? en caso afirmativo al haber 4 salidas de bt abririamos solo la salida que se va a conectar o por el contrario las abririamos todas? RespuestaVeamos, si lo que estas preguntando es por los criterios de trabajo de las Cia, es una cosa.
Si es por lógica, con abrir la espiga del circuito que vas a trabajar, ya tienes corte efectivo, y corte visible. Comprobar ausencia de tensión,y lo de puesta a tierra en imposible puesto que es el cable es cuestión.
Preguntapondriamos tierras aguas arriba del interruptor de baja (puentes trafo) o no haria falta por ser trabajos en tensión? RespuestaSi lo que se trata , es de no cortar suministro, lo dicho anteriomente,trabajas en la espiga que procede, dejando las demás dando suministro.
Me gustaria saber diferentes opiniones ya que es un tema con criterios bastante distintos y la explicación de cada caso (el porque)
Lo dicho antes, en mi Cia por estar una espiga en tensión a corta distancia de la otra, tendría que solicitar descargo,interviniendo agente de descargo,jefe de trabajo etc...
Si fuera en una ET particular los problemas se simplificarían muchísimo
Saludos
PD
Me resulta dificil de contestar ,por que no se si estas preguntando por los criterios de las Cia, o lo que haría un eléctrico, que viene a ser lo mismo, pero una es con criterios administrativos, y el otro no.