Página 1 de 2
Derivación en CT
Publicado: 07 Jul 2014, 08:15
por Borch206
Hola compañeros, tengo alguna duda sobre un tema que me esta sucediendo.
Hace un rato, en un centro de transformación he detectado que por el cable de tierra que va a la pica pasan 20A.
Buscando... He visto que los 20A vienen de un cable que se ha unido al de la pica de aquella manera (no es original de la instalación) y que a su vez viene del neutro del interruptor general del cual cuelgan los interruptores generales de las demás maquinas... (Que no llevan neutro)
Entiendo que aunque las formas fallan, teóricamente en la salida del secundario del CT, siendo un sistema TT (supongo) la T y la N estén unidos pero creo que 20 A no deben pasar y que estamos perdiendo €€€ por ahí...
Como lo veis??
Borja
Re: Derivación en CT
Publicado: 07 Jul 2014, 10:43
por Borch206
He encontrado el "problema" y es que una fase con el neutro alimentan a unas oficinas, por lo cual ese consumo se ve reflejado en el cable de tierra... Pero sigo creyendo que no deberían de estar unidos T y N
Borja
Re: Derivación en CT
Publicado: 07 Jul 2014, 11:07
por Litrizgz
Ya sabes que el neutro se lleva la diferencia de amperios entre las fases, tampoco es que se pierdan euros porque se deriven a tierra en el CT, pienso que es algo normal.
Un saludo!
Re: Derivación en CT
Publicado: 07 Jul 2014, 13:24
por Hefner
He encontrado el "problema" y es que una fase con el neutro alimentan a unas oficinas, por lo cual ese consumo se ve reflejado en el cable de tierra... Pero sigo creyendo que no deberían de estar unidos T y N
Depende del tipo de distribución y de la potencia del trafo...
Un saludo
Re: Derivación en CT
Publicado: 07 Jul 2014, 23:32
por Borch206
Hefner escribió:
Depende del tipo de distribución y de la potencia del trafo...
Un saludo
La potencia no la se, es grande.
El interruptor general es de 2.500A.
Supongo que el régimen de neutro es TT como en toda la fábrica y viendo que tiene neutro pues el trafo es triángulo-estrella.
Lo que no controlo es el lugar en el que el neutro y la tierra se unen físicamente (el trafo esta dentro de un cerraje a una altura de 2 metros y con mal acceso, no voy a subir)
Y no comprendo el por que se ha unido el neutro anudandolo a la tierra, da lugar a confusión...
Borja
Re: Derivación en CT
Publicado: 08 Jul 2014, 23:21
por D4V1D
Hola, Siendo TT el neutro debería ser siempre independiente del tierra, y tratado como un conductor activo.
El neutro suele ponerse a tierra en el CT a la salida del trafo. En el CT deberían haber dos tierras independientes, la de servicio para el neutro y la de protección para los chasis.
Saludos
Re: Derivación en CT
Publicado: 30 Mar 2015, 10:13
por Xupi
Lo que dices esque en el C.T estan unidas los dos tierras la de herrajes y la del neutro?
Si es asi, eso muchas veces se une, para que la resistencia del neutro o la de tierra cumpla con el reglamento que deben tener una resistencia menor a los 20 ohmios.
En muchas instalaciones por el paso de los años los cables se corroen y las tierras no cumplen se anudan para que las P.A.T cumplan la normativa
Re: Derivación en CT
Publicado: 30 Mar 2015, 11:42
por Hefner
Lo que dices esque en el C.T estan unidas los dos tierras la de herrajes y la del neutro?
Si es asi, eso muchas veces se une, para que la resistencia del neutro o la de tierra cumpla con el reglamento que deben tener una resistencia menor a los 20 ohmios.
En muchas instalaciones por el paso de los años los cables se corroen y las tierras no cumplen se anudan para que las P.A.T cumplan la normativa
¡Manda güevos! encima estaréis orgullosos por haber dado con la solución tan efectiva...
Esta solución la catalogaré como "provisional" debido a que como ahora están las cárceles
llenas de políticos no hay sitio para meter a "electricistas" (¿...?). Pero deja que corra un
poco el tiempo y verás como cambia el panorama...
Un saludo
Re: Derivación en CT
Publicado: 30 Mar 2015, 13:44
por Xupi
Hefner escribió:Lo que dices esque en el C.T estan unidas los dos tierras la de herrajes y la del neutro?
Si es asi, eso muchas veces se une, para que la resistencia del neutro o la de tierra cumpla con el reglamento que deben tener una resistencia menor a los 20 ohmios.
En muchas instalaciones por el paso de los años los cables se corroen y las tierras no cumplen se anudan para que las P.A.T cumplan la normativa
¡Manda güevos! encima estaréis orgullosos por haber dado con la solución tan efectiva...
Esta solución la catalogaré como "provisional" debido a que como ahora están las cárceles
llenas de políticos no hay sitio para meter a "electricistas" (¿...?). Pero deja que corra un
poco el tiempo y verás como cambia el panorama...
Un saludo
Jajaja!!!!
Estuve unos años trabajando para una empresa de mantenimiento y verificaciones de C.Ts y vi muchísimas cosas como esa y peores que esa. Aunque a mi no me parece bien, hay mas C.Ts de lo que nos pensamos que están así...
Re: Derivación en CT
Publicado: 30 Mar 2015, 14:17
por Hefner
Jajaja!!!!
Estuve unos años trabajando para una empresa de mantenimiento y verificaciones de C.Ts y vi muchísimas cosas como esa y peores que esa. Aunque a mi no me parece bien, hay mas C.Ts de lo que nos pensamos que están así...
Pues yo no le veo ventaja alguna: se supone (aunque es mucho suponer) que la empresa encargada de la revisión será
la misma que acometa las reparaciones de las anomalías que refleje en su informe, y que tienen un plazo de ejecución
INMEDIATO, en ese caso. O sea, que está tirando piedras sobre su tejado, pues una TT representa "pasta gansa"
Así mismo cuando toque la inspección de la OCA el fallo saldrá a relucir, pues la coincidencia de medidas (de la tierra
de herrajes y de la del neutro) pondrá sobre aviso al inspector, que no pecará de pardillo y hará sus averiguaciones
Claro está: lo reflejará en el informe correspondiente...que va a Industria
Lo dicho: plazas libres en la cárcel es lo que hace falta...