ayda calculo Icc trafo 10MVA

Publicado: 31 May 2014, 16:07
por mikimaxigomez
Nesesito ayuda: calculo Icc trafo 10MVA
Los datos de la placa del trafo son:
Potencia aparente: S=10MVA
Tension del primario: 66KV
Tension de cortocircuito: 14,5% (9570V)
In primario: 96,8A
Tension del secundario: 6KV


Bueno esos son los datos que poceo. La Icc la necesito para configurar la proteccion del trafo en alta.

Segun unos informes viejos dicen que en el primario la Icc=604A, y en el secundario la Icc=6,5kA.
Pero no se. Si creer

Re: ayda calculo Icc trafo 10MVA

Publicado: 31 May 2014, 18:41
por Litrizgz
Buenas, la intensidad de cortocircuito es la intensidad nominal a plena carga del transformador, tanto en el primario como en el secundario.

Otra cosa es la Intensidad de cortocircuito accidental, que esa se calcula con el cociente entre la tensión nominal del primario dividida por la Zcc. También se puede calcular dividiendo la intensidad nominal del primario por la Ucc y por 100

Un saludo

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk

Re: ayda calculo Icc trafo 10MVA

Publicado: 31 May 2014, 19:50
por Hefner
Nesesito ayuda: calculo Icc trafo 10MVA


Ese dato sólo te hará falta de cara a la documentación de la instalación, ya que debes partir de la premisa de que la corriente de cortocircuito
existente en el punto de acometida te la tiene que facilitar la compañía de energía suministradora. No obstante si la quieres calcular aquí
tienes una buena documentación de cómo se hace:

http://www.schneider-electric.com.ar/do ... ct1581.pdf

Un saludo

Re: ayda calculo Icc trafo 10MVA

Publicado: 02 Jun 2014, 00:05
por Litrizgz
mikimaxigomez escribió:
Segun unos informes viejos dicen que en el primario la Icc=604A, y en el secundario la Icc=6,5kA.
Pero no se. Si creer


Pues vamos a comprobarlo:

Re: ayda calculo Icc trafo 10MVA

Publicado: 02 Jun 2014, 00:52
por mikimaxigomez
Y cual seria la corriente de cortocircuito mínima?