Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
vaqueromadrid
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 26 Abr 2013, 11:05
Ubicación: Madrid

Cambio de bateria de condensadores

16 Sep 2013, 00:32

Hola, me han encargado cambiar los condensadores de un ct. Ya los tengo alli, he visto que hay un seccionador en la celda que la deja sin tension. Teneis alguna recomendacion de seguridad ademas de la desconexion de la celda y las obvias en la manipulacion de condensadores?


 
efect2000
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 48
Registrado: 30 Ago 2013, 09:56
Ubicación: Barcelona

Re: Cambio de bateria de condensadores

16 Sep 2013, 08:53

absolutamente TODOS los condensadores, unir los bornes entre si haciendo corto mientras estés manipulando. Primero con un tester miras que no haya tensión y si no la hay, cortocircuitas con un destornillador con la precaucion de la idea de que haya tensión y luego, manteniendo el corto con el destornillador enrollas cable desnudo entre los dos bornes.

un condensador es como una pistola, siempre puede tener una carga oculta. es mejor que me digan que me paso en protecciones a que haya una desgracia.


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: Cambio de bateria de condensadores

17 Sep 2013, 00:28

También debes poner a tierra y en cortocircuito la salida de ese seccionador.
Los condensadores son de MT?


 
vaqueromadrid
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 26 Abr 2013, 11:05
Ubicación: Madrid

Re: Cambio de bateria de condensadores

17 Sep 2013, 08:51

Son de 65 micros y 400 voltios, para abrir el cajetin hay un seccionador pero no se si pone la salida a tierra


 
efect2000
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 48
Registrado: 30 Ago 2013, 09:56
Ubicación: Barcelona

Re: Cambio de bateria de condensadores

17 Sep 2013, 09:15

pues........compruebalo y asegurate, quien te haya encargado esto debe saber si tienes capacidad técnica para hacerlo, si conoces los riesgos, ya que por lo que preguntas, no sé si lo tienes. Estas jugando con tu vida, y no pasa nada hasta que pasa......¡QUE PASA!