CONEXIÓN DE P.A.T. EN T.I. SOBRE POSTE

06 Jun 2013, 20:15

Hola. Quería exponer en el foro un tema que me ha surgido al realizar un proyecto de un transformador intemperie sobre poste. Es sobre la conexión o no conexión de las pat-protección (herrajes) y pat-servicio (neutro).

Indicaciones RCE (Reglamento de centrales eléctricas y centros de transformación) (solo las que interesan a mí instalación TI sobre poste):
-RCE punto 13.6.3. Las pat de protección y servicio deberán interconectarse, constituyendo una instalación de tierra general.
-RCE punto 13.6.3. Se preverán tierras separadas cuando salgan líneas fuera de la instalación general (punto 13.7.7.1).

El transformador intemperie es particular, no de compañia. Desconozco todavía el tipo de receptor.

Si el receptor fuese un motor instalado en las proximidades del TI, y las líneas de bt no salen del recinto del transformador, CONECTARÉ las puestas a tierra de protección y servicio (Tierra general).
Si el receptor es el alumbrado de una nave, ubicada a unos metros de distancia del TI, NO CONECTARÉ las pat (Tierras independientes), ya que existe peligro de que el neutro transmita tensiones peligrosas.
En los centros de transformación de compañía (distribución) donde las líneas de bt salen del recinto del transformador, siempre las tierras son independientes.

Me surge una pregunta. Si tengo el TI sobre poste, junto a la acometida de bt que va a alimentar, y de esta acometida sale la derivación individual que alimentará a una nave de 50 m de longitud ¿Podría conectar las tierras? Creo que no, porque si se produce un defecto en una fase de la instalación de A.T., el fusible del cuadro de bt o el de la acometida de la fase dañada saltará, pero el neutro de toda la instalación se pondrá a la tensión de AT, y puede aparecer al otro lado de la nave la tensión de at (defecto) a través del neutro de la instalación. ¿esto es correcto?

Me he explicado como he podido. Agradeceria cualquier comentario o corrección.
Muchas gracias y un saludo.


 
pelifonta3
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 2
Registrado: 09 Ago 2013, 20:07
Ubicación: Sevilla

Re: CONEXIÓN DE P.A.T. EN T.I. SOBRE POSTE

09 Ago 2013, 20:34

para eso colocaras las tierras a menos de 20 omios , para TI llevara equipo auto valvulas con xpotencial independiente en transformador las tierras son lo mas importante es lo primero que revisa la o.c.a


 
javieralamo
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 63
Registrado: 01 Ago 2013, 16:59
Ubicación: Las Palmas

Re: CONEXIÓN DE P.A.T. EN T.I. SOBRE POSTE

09 Ago 2013, 23:56

Si el trafo es privado, se considera que la instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida del trafo (REBT ITC 19 apartado 2.2.2). Por tanto no existe red de distribución, ni acometida, ni CGP, ni LGA, ni DI).

Comprueba las normas particulares de la compañía suministradora, las referentes a media tensión y CT o habla con el técnico de turno para el tema de las tierras del trafo.

Lo normal es que el trafo tenga su tierra de protección independiente (separada) de la tierra de la instalación receptora.
Para ello desde el trafo salen tres fases y el neutro (sin tierra) que alimentan al cuadro general de la instalación, mientras que la tierra de la instalación receptora la haces independiente de la de protección del trafo.

La única limitación que establece el REBT en cuanto a la separación de tierras es entre las masas de la instalación receptora y la TT de protección o herrajes del CT (ITC BT 18 apartado 11). La TT de servicio (que físicamente es el neutro a tierra no tiene limitación pues es un conductor de referencia, pudiendo estar combinado con el conductor de protección, como ocurre en el esquema de distribución TN-C.

Espero haberte ayudado un poco...
Saludos


 
doblesparedes
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 10
Registrado: 18 Feb 2013, 12:05
Ubicación: Madrid

Re: CONEXIÓN DE P.A.T. EN T.I. SOBRE POSTE

08 Sep 2013, 22:48

Javieralamo, muchas gracias. Ha sido de mucha ayuda. Un saludo