Mantenimiento obligatorio CT un trafo interior

24 May 2013, 14:19

Hola

Estoy metiéndome en áreas ajenas a lo mío y necesito saber, para estimar, precios de mantenimiento anual de un centro de transformación con un trafo de interior.
¿Tenéis alguna idea? Me interesa saber cuanto costaría con y sin OCA incluida. Se suele incluir algo mas? :-P
Y si tenéis alguna idea de proveedores en Madrid estaría muy bien.

Muchas gracias!!! :D


 
Avatar de Usuario
Piijo2k
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 511
Registrado: 03 Nov 2012, 13:20
Ubicación: Málaga

Re: Mantenimiento obligatorio CT un trafo interior

09 Sep 2013, 12:39

Hola el post es viejo, pero tengo algo de experiencia en el tema.

Las revisiones son cada tres años y van a nombre del titular del trasformador que es el que tiene que hacerlas y pagarlas, si las revisiones no se hacen y falta la OCA, multa al canto.

Primero tienes que buscar a un PROFESIONAL CERTIFICADO, ya que si por ahorrarnos unos €€ metemos a alguien que no sepa y la "espiche" por no tener ni idea, tendremos serios problemas legales y de conciencia.

Este PROFESIONAL CERTIFICADO ira a ver el trasformador como es logico, vera los "problemas" y te dara un presuspuesto.

A nosotros hace unos meses nos dieron uno con lo siguiente:

Desplazamiento para corte en media tensión con limpieza de centro de transformación interior de mampostería con transformador en baño de aceite 50 kva, engrase de partes móviles de seccionador de corte en carga, limpieza y toma de muestra de aceite de transformador, completando el mismo hasta nivelar el líquido aislante. 458€
Aceite mineral de transformador 10Lt 125€
Inspección oficial entidad colaboradora industria OCA 325€
Análisis de muestra de aceite para detección de PCB's 154€

Suministro y montaje de puerta plena para reja de protección de transformador de aceite según directriz de la OCA 425€

La "suerte" que nosotros tenemos es que nuestro trasformador es de un "señor" que no se sabe donde anda y la OCA no la hacemos porque no nos corresponde y ademas los vecinos dicen que NO, nosotros hacemos su mantenimiento cada vez que vemos que el trasformador anda mal y punto.

AHH IVA NO INCLUIDO y la siguiente aclaracion:
Nota: Si de la revisión de elementos se detectara la avería de alguno de los elementos de la instalación o la necesidad de su reforma, será objeto de presupuesto independiente.

Un saludo.


"Cambiar una bombilla o un enchufe en casa se llamaba bricolaje, ahora lo llaman intrusismo"