Buenas,
Me tengo un lío con los transformadores y las cargas en distribución, en un ejercicio se me pide calcular la acometida para para 18 casas distribuidas en 3 modelos, 12 modelo A, 4 modelo B y 2 Modelo C, (todas las casas tienen un voltaje 120/208) se supone que tras aplicar los factores de demanda a la carga instalada según el NEC me queda una potencia por casa para el modelo A de 12155 VA, para el modelo B una carga de 14390 VA y para el modelo C una carga de 17620 VA, aquí vienen mis dudas...
Se supone, según el enunciado se dice que estas casas están alimentadas por un sistema trifásico de 480/208V, entonces para calcular la acometida principal de las 18 casas debo de:
1. Calcular la Acometida por casa dividiendo la potencia entre 208V para obtener la corriente y así con este dato calcular los conductores de alimentación por casa.
2. Sumar la potencia de todas las casas y aplicar un factor por ser una carga multifamiliar (debido a la cantidad de casas).
3. Tomar esta potencia y así dimensionar el transformador trifásico y sus protecciones de línea.
Primera duda: debo usar un transformador monofásico para pasar de 208 3ph a 120/208 1ph?
Es correcto dividir la potencia de cada casa por 208V, aun cuando la potencia que viene del transformador es 208V 3PH, no sería por 208 *raiz3.
Segunda duda: como debe de ser la configuración de ese trafo para pasar de 480 a 208?
Ultima duda: es totalmente posible alimentar un sistema monofásico trifilar como es el de distribución domiciliar (en Costa Rica) por un transformador trifásico sin existir un transformador monofásico de por medio en la conexión.
Agradecería profundamente la aclaración de estas interrogantes.