por jalon
Buenas noches, la duda que tengo es si las bornas s2 de los trafos de medida de intensidad en media tensión se conectan a la tierra de neutro o es a la tierra de herrajes del CT, y la misma pregunta para los de tensión en p2 y s2

Gracias anticipadas

Re: Conexion s2 en trafo media tension a neutro

Publicado: 20 Sep 2012, 23:37
por sergio32
Se conectan a la toma de tierra de herrajes , el neutro tiene su toma de tierra que es totalmente independiente incluso con distancia entre una y otra

Re: Conexion s2 en trafo media tension a neutro

Publicado: 22 Sep 2012, 02:48
por Hefner
...Digo yo-por decir algo- que cómo se le puede meter mano a una instalación de MT sin saber una cosa tan básica como esa, y cuya "equivocación" puede poner en peligro la integridad de tanta aparamenta, y lo que es mas preocupante la de la seguridad de las personas afectas a esa instalación...