Página 1 de 1

elementos reglamentarios centro de transformación

Publicado: 22 Nov 2009, 23:16
por Xploit
buenas, tengo una duda ¿cuales son los elementos reglamentarios que tiene que tener un centro de transformación?

Re: elementos reglamentarios centro de transformación

Publicado: 22 Nov 2009, 23:30
por Raulito
Hola. Los elementos reglamentarios al instalar un CT son los siguientes:

    Pértiga detectora
    Esquema unifilar de la instalación
    Placa de 5 reglas de oro o instrucciones generales de servicio (con una de las dos te sirve)
    Placa de primeros auxilios
    Extintor 89B mínimo
    Guantes aislantes (clase según tensión)
    Banqueta aislante

Creo que no se me olvida nada, aunque también dentro de cada instalación tienes que cumplir una serie de requisitos. Un saludo

Re: elementos reglamentarios centro de transformación

Publicado: 22 Nov 2009, 23:35
por Xploit
cuales son esos requisitos de los que hablas? muchas gracias por la respuesta, lo apunto.

Re: elementos reglamentarios centro de transformación

Publicado: 22 Nov 2009, 23:37
por Raulito
Pues según la instalación y aparamenta que uses tienes que instalar enclavamientos, fosos de drenaje según el trafo que pongas, extinción automática de incendios, etc..

Mejor que te mires el reglamento porque son muchisimas cosas imposibles de describir aqui.. Un saludo.