Mantenimiento Trafos aceite

31 Jul 2012, 12:04

Buenos dias a tod@s

Debido a mi gran desconocimiento en el tema, me gustaria saber como se realizan los mantenimientos de los transformadores de aceite en caso de mal funcionamiento, fugas de aceite, etc...

Tambien saber si se factura a las compañias por trafo reparado o estas establecen una tarifa con las de mantenimiento por cada subestación

Gracias a todos por vuestra ayuda! :D


Especialistas en maquinária y herramientas para montadores eléctricos. Especialistas en seguridad eléctrica y protección anticaidas. http://www.tranluz.com - comercial@tranluz.com

www.facebook.com/tranluz
twitter.com/tranluz
 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Mantenimiento Trafos aceite

01 Ago 2012, 20:45

...Pues verás: Cuando yo me dedicaba a ese tema los sacaba y llevaba al taller, y allí les sacaba el aceite y luego los desencubaba. Una vez fuera de la caja los dejaba recudir y limpiaba todos los lodos que se forman al estar en contacto las macromoléculas del aceite en contacto con el cobre. Reapretaba el palastro y revisaba las conexiones. Con el protocolo de ensayos en la mano medía resistencias de devanados y aislamientos.Cambiaba la junta de la tapa y las de los aisladores, si presentaban fugas. Luego filtraba el aceite con una máquina que lo hace mediante columnas de filtrado autolimpiables y bajo vacío. Por supuesto desmontaba el Buchholz, cambiaba el silicagel , comprobaba el termómetro y etc etc...O sea, que los dejaba igual que si salieran de la fábrica...


 
Avatar de Usuario
Tranluz
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 19
Registrado: 30 Jul 2012, 12:04
Ubicación: Huesca
Contactar:

Re: Mantenimiento Trafos aceite

05 Ago 2012, 17:14

Hefner escribió:
...Pues verás: Cuando yo me dedicaba a ese tema los sacaba y llevaba al taller, y allí les sacaba el aceite y luego los desencubaba. Una vez fuera de la caja los dejaba recudir y limpiaba todos los lodos que se forman al estar en contacto las macromoléculas del aceite en contacto con el cobre. Reapretaba el palastro y revisaba las conexiones. Con el protocolo de ensayos en la mano medía resistencias de devanados y aislamientos.Cambiaba la junta de la tapa y las de los aisladores, si presentaban fugas. Luego filtraba el aceite con una máquina que lo hace mediante columnas de filtrado autolimpiables y bajo vacío. Por supuesto desmontaba el Buchholz, cambiaba el silicagel , comprobaba el termómetro y etc etc...O sea, que los dejaba igual que si salieran de la fábrica...


Vaya Hefner, muchas gracias!

La verdad me ha sido de gran ayuda tu respuesta, no me imaginaba que el mantenimiento de un transformador tuviese tanta tarea. Pensaba que era algo mas sencillo, pero ya veo que no. Y con qué periodicidad se hacen los mantenimientos?

Muchas gracias de nuevo!


Especialistas en maquinária y herramientas para montadores eléctricos. Especialistas en seguridad eléctrica y protección anticaidas. http://www.tranluz.com - comercial@tranluz.com

www.facebook.com/tranluz
twitter.com/tranluz
 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Mantenimiento Trafos aceite

05 Ago 2012, 19:14

... Depende de las condiciones que esté/trabaje el trafo. Los controles básicos de rigidez dieléctrica del aceite se hacen anualmente, y aprovechando la revisión pertinente obligatoria de la instalación (para sacar las muestras de aceite no es necesario dejar el trafo sin tensión) se mira todo lo del aparellaje de seguridad que incorpora. Lo de desencubarlo va en función de si hay pérdidas por las juntas de las tapas o aisladores; o en función de los resultados de otros parámetros fisico-químicos que se miden en el aceite, independientes de la rigidez...


 
Avatar de Usuario
Tranluz
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 19
Registrado: 30 Jul 2012, 12:04
Ubicación: Huesca
Contactar:

Re: Mantenimiento Trafos aceite

16 Ago 2012, 11:15

Hefner escribió:
... Depende de las condiciones que esté/trabaje el trafo. Los controles básicos de rigidez dieléctrica del aceite se hacen anualmente, y aprovechando la revisión pertinente obligatoria de la instalación (para sacar las muestras de aceite no es necesario dejar el trafo sin tensión) se mira todo lo del aparellaje de seguridad que incorpora. Lo de desencubarlo va en función de si hay pérdidas por las juntas de las tapas o aisladores; o en función de los resultados de otros parámetros fisico-químicos que se miden en el aceite, independientes de la rigidez...


Hefner, muchas gracias por tu respuesta

La verdad que nos va a ser de gran ayuda saber el proceso de mantenimiento de los transformadores de aceite de mano de alguien como tu que se ha dedicado a realizarlos.

La idea era que tenemos un nuevo producto que permite reparar las fugas de aceite de transformadores de manera permanente, y sin tener que desmontarlos y llevarlos al taller.

Si, como me cuentas, anualmente se hacen los controles de rigidez dielectrica del aceite y todo es correcto pero se detecta una fuga, pienso que si puedes repararla insitu en vez de desmontar y llevar al taller, ahorra mucho tiempo y dinero, que piensas tu de esto?

Gracias de nuevo!


Especialistas en maquinária y herramientas para montadores eléctricos. Especialistas en seguridad eléctrica y protección anticaidas. http://www.tranluz.com - comercial@tranluz.com

www.facebook.com/tranluz
twitter.com/tranluz
 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Mantenimiento Trafos aceite

16 Ago 2012, 21:09

... Con el único caso que me encontré de perforación de la chapa de un trafo fue por no haberlo desconectado de tierra mientras se estaba soldando en sus proximidades. Y claro está que una chapa tan fina tocada por un electrodo hace un agujero de mucho cuidado...
Referente a la existencia de productos para este cometido sí los conozco, pero los desaconsejo totalmente: la posibilidad de una fuga es latente y el peligro de dejar la distribución sin tensión es mas que evidente
Si se refiere a otro producto que sea capaz de sellar las fugas, por aisladores o tapas, de los que yo conozco dejan bastante que desear. No obstante yo cuando reparaba un trafo lo dejaba "mejor que de fábrica" pues ponía las juntas y selladores con mejores productos que los que traía de serie...

Dime marca y/o características y a lo mejor puedo opinar de él... En este caso puede hacerse el simil con el pelo: nace de dentro para fuera, por tanto todos los tratamientos externos no sirven para nada...


 
Avatar de Usuario
Tranluz
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 19
Registrado: 30 Jul 2012, 12:04
Ubicación: Huesca
Contactar:

Re: Mantenimiento Trafos aceite

17 Ago 2012, 09:55

Te dejo el link para que eches un vistazo

http://www.polywater.com/EPspanish.pdf

http://www.polywater.com/EPinstructSpan.pdf

Este es un producto que se diseñó en EE.UU. para cubrir una necesidad latente, la reparación de transformadores de aceite que tenian fugas por agujeros de bala (Algo que aquí en España pareceria una locura). La verdad que en este pais y en Reino Unido e Irlanda esta teniendo mucho exito debido a que es un producto facil de usar y que, si se aplica correctamente, es totalmente permanente (He podido ver con mis propios ojos transformadores que llevan 10 años reparados y la fuga no ha reaparecido).

Hemos pensado que, en España, podria ser un producto revolucionario debido a los buenos resultados y a lo facil de la utilización, y que se puede reparar sin necesidad de desmontar. De hecho Cepsa e Iberdrola estan empezando a utilizarlos. En principio se esta utilizando como un método de sellado "provisional" ya que, una vez que se retira para hacer un mantenimiento mas completo, se deja en manos de profesionales que se encargan de hacerles un mantenimiento completo, como era tu caso.

Y como nos debemos a vosotros, los usuarios, nos gustaria tener referencias de alguien con experiencia como es tu caso (esperemos que en algun momento podamos hacer una demostración "in situ").

Gracias y buen fin de semana!


Especialistas en maquinária y herramientas para montadores eléctricos. Especialistas en seguridad eléctrica y protección anticaidas. http://www.tranluz.com - comercial@tranluz.com

www.facebook.com/tranluz
twitter.com/tranluz
 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Mantenimiento Trafos aceite

18 Ago 2012, 04:39

...El otro día me enteré que los de Mercadona tenían un detergente "exclusivo" para lavar cortinas, como si el sistema de lavado de esa fibra fuera diferente. El producto en sí no deja de ser un polímero de 2 componentes, similar a la "Belzona" que se utiliza industrialmente en la reparaciones industriales. Como solución provisional podría servir, pues reconozco que no es fácil el dejar fuera de servicio un trafo de distribución como el que figura en la foto...
También con la "barrita arreglatodo" se obran milagros, pero sólo provisionalmente. No obstante "chapeau" para quien vio el nicho de mercado de la aplicación de una resina bicomponente aplicada particularmente a la reparación de transformadores. Generalmente la publicidad suele obrar milagros, aunque los resultados del producto no sean siempre los esperados. Espero que este no sea el caso...


 
antonio moguel
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 22
Registrado: 17 Ago 2012, 22:55
Ubicación: Málaga
Ubicación: MALAGA

Re: Mantenimiento Trafos aceite

19 Ago 2012, 10:32

Hola que tal , señores de tranluz el proximo dia me pondre en contacto con uno de vuestro comerciales M PZ para probar el invento en mansel ya que no tengo nada que perder ,dependiendo de lo que cueste el milagro. Un saludo.


 
Avatar de Usuario
Tranluz
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 19
Registrado: 30 Jul 2012, 12:04
Ubicación: Huesca
Contactar:

Re: Mantenimiento Trafos aceite

20 Ago 2012, 12:01

Hefner escribió:
...El otro día me enteré que los de Mercadona tenían un detergente "exclusivo" para lavar cortinas, como si el sistema de lavado de esa fibra fuera diferente. El producto en sí no deja de ser un polímero de 2 componentes, similar a la "Belzona" que se utiliza industrialmente en la reparaciones industriales. Como solución provisional podría servir, pues reconozco que no es fácil el dejar fuera de servicio un trafo de distribución como el que figura en la foto...
También con la "barrita arreglatodo" se obran milagros, pero sólo provisionalmente. No obstante "chapeau" para quien vio el nicho de mercado de la aplicación de una resina bicomponente aplicada particularmente a la reparación de transformadores. Generalmente la publicidad suele obrar milagros, aunque los resultados del producto no sean siempre los esperados. Espero que este no sea el caso...


Amigo Hefner

Evidentemente como tu dices, hay veces que ciertos "inventos" no tienen mucho sentido, ya que son para cubrir un nicho de mercado basado en el desconocimiento: "¿Con qué se lavan unas cortinas?" ... Pues seguramente yo seria de ese tipo de consumidores que lo compraria ya que de lavar cortinas... regular.

Pero luego hay inventos tan simples y geniales... Ponerle un palo de madera a un trapo e inventar la fregona,... una resina bicompuesto de secado rapido para reparar fugas de trafos...

Entiendo perfectamente tu excepticismo en lo referente a todos estos productos "milagro" que parecen sacados de la teletienda. Pero, rindiendonos a la verdad, te puedo garantizar que si se aplica correctamente, funcionar, funciona y mejor de lo que se esperaba.

Por cierto, agradecerte de nuevo Hefner que me hayas instruido, aunque sea brevemente, en las operaciones de mantenimiento de trafos, ya que de este tema sabia más o menos lo mismo que de lavar cortinas. ;)

Un saludo!


Especialistas en maquinária y herramientas para montadores eléctricos. Especialistas en seguridad eléctrica y protección anticaidas. http://www.tranluz.com - comercial@tranluz.com

www.facebook.com/tranluz
twitter.com/tranluz