Protección contactos indirectos en trafo Dyn11-d0

11 Jul 2012, 16:41

Buenas tardes, tengo que montar un transformador para alimentar a un horno con doble secundario Dyn11-d0. Mi pregunta es, como realizao una protección contra los contactos indirectos para el secundario d0? En el REBT ITC-07, aparecen instalaciones con neutro accesible, pero en mi caso tal vez podría considerar una impedancia infinita y considerar mi sistema un IT?
Un saludo y gracias


 
Avatar de Usuario
electricistaat
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 371
Registrado: 14 Jun 2011, 05:10
Ubicación: Otra
Ubicación: São Paulo - Brasil

Re: Protección contactos indirectos en trafo Dyn11-d0

11 Jul 2012, 22:24

xabi.
Tienes 3 opciones.
1.- Crear un neutro artificial, para lo cual necesitaras un pequeño reactor trifasico + una reistencia limitadora. Usaras para sensar la corriente un rele.
2. Colocar 3 transformadores de medida cuyo primario en estrella con neutro a tierra y el secundario en triangulo abierto cuyos extremos van al rele.
3.- Podras conectar una de las fases a tierra.
Espero esta informacion te sirva de ayuda.
Carlos Alberto - Brasil


Companeros, los invito asistir mis videos referente a Electricidad, Electronica, Mecanica, Fisica y Ramas Afines, de igual forma a inscribirse en mi canal de youtube.
https://www.youtube.com/user/fisicoperuano/playlists
Carlos Alberto - SP Brasil
 
Xabi
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 9
Registrado: 17 Ago 2011, 08:16

Re: Protección contactos indirectos en trafo Dyn11-d0

12 Jul 2012, 09:31

electricistaat escribió:
xabi.
Tienes 3 opciones.
1.- Crear un neutro artificial, para lo cual necesitaras un pequeño reactor trifasico + una reistencia limitadora. Usaras para sensar la corriente un rele.
2. Colocar 3 transformadores de medida cuyo primario en estrella con neutro a tierra y el secundario en triangulo abierto cuyos extremos van al rele.
3.- Podras conectar una de las fases a tierra.
Espero esta informacion te sirva de ayuda.
Carlos Alberto - Brasil

Buenos días, gracias por la aportación electricistaat, pero no me aclaro, seguramente porque utilizamos distinta jerga. Copio tu respuesta y respondo en rojo

1.- Crear un neutro artificial, para lo cual necesitaras un pequeño reactor trifasico + una reistencia limitadora. Usaras para sensar la corriente un rele.
A que te refieres con reactor?Una reactancia? Explicame por favor como propones conexionarlo
2. Colocar 3 transformadores de medida cuyo primario en estrella con neutro a tierra y el secundario en triangulo abierto cuyos extremos van al rele.
Entiendo que te refieres a colocar 3 TT´s relación 400:raiz3 / x:raiz3 con primario en estrella y neutro a tierra, pero no entiendo que consigues con el conexionado del secundario en triangulo abierto ya que sólo tendrías tensión en el secundario en caso de un desequilibrio de tensiones y eso no me vale para la protección contra contactos indirectos.
3.- Podras conectar una de las fases a tierra.
No lo veo claro tampoco, si pongo una fase a tierra y tengo las masas de B.T. a tierra, no me cuadra.

Un saludo y gracias por tu tiempo


 
Francisco de Quevedo
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 691
Registrado: 26 Ago 2010, 19:04

Re: Protección contactos indirectos en trafo Dyn11-d0

12 Jul 2012, 11:11

Hola ,para contestar correctamente habría que saber donde ( en que país) lo vas a montar ,por que aunque tecnicamente es correcto el paso Nº3 del compañero electricistaAT en mi país no es legal( España).
Por otro lado si tienes un trafo triangulo /estrella con neutro accesible, desfase horario 11,d no tengo ni idea, tengo que nirarlo, y lo de O creo que es refrigerante aceite mineral.

El sistema IT es muy barato de montar ,ya los he instalado con una alarma más un trip, de disparo y la otra opción seria con un relé toroidal contra defectos, pero con varios escalones, puesto que sino un fallo deja todo el tema a oscuras.

saludos


Un libro abierto es un amigo que habla, cerrado un amigo que espera.
 
Xabi
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 9
Registrado: 17 Ago 2011, 08:16

Re: Protección contactos indirectos en trafo Dyn11-d0

12 Jul 2012, 11:38

Francisco de Quevedo escribió:
Hola ,para contestar correctamente habría que saber donde ( en que país) lo vas a montar ,por que aunque tecnicamente es correcto el paso Nº3 del compañero electricistaAT en mi país no es legal( España).
Por otro lado si tienes un trafo triangulo /estrella con neutro accesible, desfase horario 11,d no tengo ni idea, tengo que nirarlo, y lo de O creo que es refrigerante aceite mineral.

El sistema IT es muy barato de montar ,ya los he instalado con una alarma más un trip, de disparo y la otra opción seria con un relé toroidal contra defectos, pero con varios escalones, puesto que sino un fallo deja todo el tema a oscuras.

saludos

Efectivamente esta instalación es en España. Respecto al 0 supongo que te refieres a D0, eso es el Grupo de conexión del devanado e triangulo


 
Xabi
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 9
Registrado: 17 Ago 2011, 08:16

Re: Protección contactos indirectos en trafo Dyn11-d0

12 Jul 2012, 18:25

Bueno os copio la solución que he optado.
Tras mucho darle vueltas a este caso tan peculiar, me he decidido por lo siguiente:

Dado que los dos secundarios del transformador alimentan al mismo cuadro de horno, y dado que uno de ellos no lleva neutro accesible al ser un transformador Dd0-yn11, se opto por un sistema IT sin distribución del neutro.
El neutro del secundario con neutro accesible no se conectará a tierra con el objeto de limitar las corrientes ante un primer defecto y se opta por la protección mediante función instantanea del interruptor automático siguiendo la ITC-BT-24, para la protección ante un segundo defecto. Para ello se debe cumplir según la tabla 24.2 de la ITC-BT-24 que ante un segundo defecto el tiempo de interrupción de la falta debe ser menor a 0,4 segundos.

Por tanto calcularemos la Icc mas desfavorable (Iccmin), es decir, aquella de menor magnitud que se dará en el punto mas alejado de la instalación.

Un segundo defecto significa un cortocircuito entre dos fases. Para ello consideraremos la tensión entre dos fases y la impedancia de cortocircuito de las dos líneas que son iguales entre sí, con lo que se tiene:

Iccmin = U/2xZccBT

Ajustando la función instantanea de los interruptores generales de Baja Tensión por debajo de este valor cumplimos con la función de protección contra contactos indirectos.