Ruido anormal trafo 20Kv - "Magnetostriccion"

06 Jun 2012, 15:50

Buenas tardes,

Tras varios cortes-rearmes de una linea de 20Kv para reparaciones, un trafo seco de dicha linea ha empezado a hacer un ruido anormal en vacio, un poco más fuerte pero constante. Cuando lo sometemos a carga funciona perfectamente.

El ruido de los transformadores es por la reberveración que se produce en las chapas del nucleo magnetico por el efecto "magnetostriccion" al paso de un campo magnético de F variable.
(Magnetostriccion: propiedad de los materiales magnéticos que hace que estos cambien de forma al encontrarse en presencia de un campo magnético)

Mi pregunta es: ¿Qué le puede haber pasado al trafo para este cámbio de ruido?

Gracias de antemano y saludos.


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: Ruido anormal trafo 20Kv - "Magnetostriccion"

06 Jun 2012, 22:16

se habrá acojonado... :shock: :shock: :? glubs...


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
jfuentes
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 1
Registrado: 02 Jul 2012, 17:05
Ubicación: Albacete

Re: Ruido anormal trafo 20 kV - "Magnetostriccion"

02 Jul 2012, 17:10

Cuando un trafo arranca, hay una serie de esfuerzos y cambios en su estructura.
Puede ser una vibracion de algo q esta en, o cerca del trafo (desde algun perfil de la salida de cables, tornillos etc) hasta piezas internas q se puedan haber movido o desplazado

Mira las bobinas por dentro y por fuera con atencion y verifica que no haya nada anomalo

Como recomendacion, no arranqueis jamas los trafos con nada de carga, siempre en vacio. Siendo en vacio las puntas de arranque son importantes.

Como rearmasteis el trafo? con carga¿


 
Francisco de Quevedo
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 691
Registrado: 26 Ago 2010, 19:04

Re: Ruido anormal trafo 20Kv - "Magnetostriccion"

03 Jul 2012, 10:55

Hola.

Cuando hay un disparo de red durante horas y al reponer el circuito, todos los trafos arrancan con plena carga.


Un libro abierto es un amigo que habla, cerrado un amigo que espera.
 
Avatar de Usuario
electricistaat
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 371
Registrado: 14 Jun 2011, 05:10
Ubicación: Otra
Ubicación: São Paulo - Brasil

Re: Ruido anormal trafo 20Kv - "Magnetostriccion"

04 Jul 2012, 21:16

Pienso que el comentario de jfuentes es coherente con el problema solo bastara dar una ajustada al paquete de placas o algu elemento que tiende a vibrar esta presente.
Carlos Alberto - Brasil


Companeros, los invito asistir mis videos referente a Electricidad, Electronica, Mecanica, Fisica y Ramas Afines, de igual forma a inscribirse en mi canal de youtube.
https://www.youtube.com/user/fisicoperuano/playlists
Carlos Alberto - SP Brasil
 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Ruido anormal trafo 20Kv - "Magnetostriccion"

08 Jul 2012, 17:39

...Yo revisaría el estado del barniz del palastro: se puede haber desprendido en alguna zona y eso hará que vibre el conjunto. Aunque se apriete no se va a obtener gran resultado, ya que la distancia entre tornillos/armadura quedará lejana del punto que origina la vibración...