rele de desequilibrio

29 Feb 2012, 20:47

tengo un problema.tengo dos baterias de condensadores 300 kvar cada una 20KV con un rele de desequilibrio y un rele 50-51-50N-51N sepam 1000+ y a la hora de la conexion me salta el rele 51N
¿por que no me salta el rele de desequilibrio antes que el del homopolar?
GRACIAS de antemano


Michael Faraday
 
Avatar de Usuario
chispitas34
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 66
Registrado: 06 Oct 2011, 16:25

Re: rele de desequilibrio

02 Mar 2012, 19:01

esto es pregunta de examen,,,,,jajajajajjajajjaajaja


Michael Faraday
 
Kirchhoff
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 6
Registrado: 04 Abr 2012, 21:20
Ubicación: Jaén

Re: rele de desequilibrio

04 Abr 2012, 21:25

Mira la regulación de la función 51n. También habría que saber si dicha función es realizada por sumatorio de corrientes (3 T.I.) o si hay un toro abrazando los tres cables. Seguramente te dispare por punta de conexión. Revisa la regulación y ya me cuentas.


Harry Kirchhoff
 
Avatar de Usuario
electricistaat
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 371
Registrado: 14 Jun 2011, 05:10
Ubicación: Otra
Ubicación: São Paulo - Brasil

Re: rele de desequilibrio

05 Abr 2012, 16:09

Chispitas 34.
El rele 51N es el homopolar, sobrecorriente temporizado al neutro o neutro equivalente.
El relé de desequilibrio de corriente o secuencia negativa seria el 46
Como ya te fue sugerido verifica la configuracion de la proteccion asi como alguna anormalidad fiscica y porsupuesto los ajustes del rele.
Aqui informacion que puede serte util.
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/upload ... N%207B.pdf
http://gemini.udistrital.edu.co/comunid ... /reles.pdf
Carlos Alberto - Brasil


Companeros, los invito asistir mis videos referente a Electricidad, Electronica, Mecanica, Fisica y Ramas Afines, de igual forma a inscribirse en mi canal de youtube.
https://www.youtube.com/user/fisicoperuano/playlists
Carlos Alberto - SP Brasil
 
Kirchhoff
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 6
Registrado: 04 Abr 2012, 21:20
Ubicación: Jaén

Re: rele de desequilibrio

05 Abr 2012, 17:12

El relé de desequilibrio en baterías de condensadores no es una secuencia inversa (46) tal y como conocemos. Aquí se trata de un transformador de intensidad instalado entre dos bancos de condensadores idénticos.


Harry Kirchhoff
 
Avatar de Usuario
electricistaat
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 371
Registrado: 14 Jun 2011, 05:10
Ubicación: Otra
Ubicación: São Paulo - Brasil

Re: rele de desequilibrio

05 Abr 2012, 17:33

Disculpen mi ignorancia, creo haber entendido, si la configuracion es como detallada en la pagina R8/9-8 del siguiente documento, entonces seria un rele de sobrecorriente en configuracion diferencial. y podria ser logicamente un 51N.
http://www.circutor.com/novedades/r8/Ca_R8_01.pdf
La sugerencia del pruebas seria la especificada anteriormente
Todo Ok.
Carlos Alberto - Brasil


Companeros, los invito asistir mis videos referente a Electricidad, Electronica, Mecanica, Fisica y Ramas Afines, de igual forma a inscribirse en mi canal de youtube.
https://www.youtube.com/user/fisicoperuano/playlists