mark23 escribió:Hola buenas tardes:
Tengo una duda respecto a que si tengo que proteger la acometida (lado BT) que va de unos grupos electrógenos hacia unos transformadores (1000 KVA) elevadores (0.4/30KV) La acometida va desde el edificio de los grupos hasta la subestación hay unos 60 metros (cable enterrado).
Gracias de ante mano.
Yo pondría protecciones en ambos lados del transformador, de todas formas en el RCE MIE-RAT 09 apartado 4.2.2 indica lo siguiente:
4.2.2 Transformadores y autotransformadores de potencia de relación
de transformación de AT / AT.
Estos transformadores estarán equipados con protección contra
sobreintensidades de cualquier tipo, situadas en el lado que más
convenga salvo que el Organismo competente de la Administración por
razones justificadas, autorice su supresión.
Para cualquier potencia, los transformadores y autotransformadores,
estarán provistos de dispositivos térmicos que detecten la
temperatura de los devanados o del medio refrigerante y de
dispositivos liberados de presión que evacuen los gases del interior
de la cuba en caso de arco interno. Para potencia superior a 2,5MVA
el transformador o autotransformador, estará dotado de un relé que
detecte el desprendimiento de gases en el liquido refrigerante.
Para potencias superiores a 10MVA los transformadores deberan estar
provistos de relé de protección diferencial o de cuba que provoque
la apertura de los interruptores de todos los devanados
simultaneamente. Es aconsejable dotar al relé de un rearme manual
que impida el cierre de los interruptores después de la actuación de
éste, sin antes haberse comprobado la gravedad de la avería.