cálculos de reactancias de Trafo elevador
Publicado: 23 Ene 2012, 11:55
por mark23
MUy buenas:
¿alguien me podría decir qué cálculos debería tener en cuenta para colocar unas reactancias de PAT en un Trafo elevador en el lado de alta ?
gracias
Re: cálculos de reactancias de Trafo elevador
Publicado: 02 Mar 2012, 21:37
por chispitas34
la p.a.t esa que tu dices va conectada en la estrella del transformador y si es para elevar por ejemplo 400v a 15000v la estrella va en la parte de bt,y va sin reactancia,,,,,,si es para elevar alta a alta,,,,por ejemplo 15000v a 132000v se coloca una reactania de choque,,,,pero eso te lo dice el fabricante del trafo,,,mirare por hay haber si tengo aLGO DE INFORMACION,,,,dame unos dias
Re: cálculos de reactancias de Trafo elevador
Publicado: 04 Mar 2012, 18:14
por electricistaat
mark23.
Como no hay una descripcion sobre el sistema al que te refieres, voy a comentarte lo siguiente.
Generacion de corrientes homopolares o de secuencia cero( puesta a tierra de un neutro fisico o ficticio), son creadas cuando existe la necesidad de proteger la de una linea de alta tension creada en el sistema, me explico, Si por ejemplo si generas tension en 400v y quieres elevarla a 30 Kv, entonces el sistema será , delta-estrella con neutro fisico o Dy0.
Si el suministro es en alta tension, producto de una red publica de transmision, entonces no deveras crear sistema de aterramiento.
Como el inductor de puesta a tierra va a limitarte la corriente de falla, es bueno saber el limite de esa corriente y el tiempo que va a durar que para fines de diseño esta en la media de 1 segundo. En el caso que el neutro del lado de alta del transformador si es estrella no sea posible conectar a tierra, entonces podras usar un reactor Zig-zag.
Bueno espero que este aporte te sirva en algo, seria bueno detalles mas tu pregunta.
Carlos Alberto- Brasil
Re: cálculos de reactancias de Trafo elevador
Publicado: 18 Mar 2012, 18:42
por Telemaco
mark23 escribió:MUy buenas:
¿alguien me podría decir qué cálculos debería tener en cuenta para colocar unas reactancias de PAT en un Trafo elevador en el lado de alta ?
gracias
Hola, creo que tienes que concretar más tu problema. Indica tensiones, potencias y sistemas de distribución. Luego indica el motivo de colocar la reactancia y los valores deseados de aquello que preguntas.
Nos vemos