TIERRA DE HERRAJES Y NEUTRO

Publicado: 06 Mar 2010, 21:27
por J.A.
Ando algo despistado.......
¿Sabríais decirme dónde puedo encontrar el valor máximo que deben tener las tierras de herrajes y neutros en un centro de transformación de abonado?...........gracias.
Un saludo.

Re: TIERRA DE HERRAJES Y NEUTRO

Publicado: 07 Mar 2010, 18:31
por mancho
el valor máximo de puesta a tierra de servicio (neutro) deberá ser igual o inferior a 37 ohm en sistemas TT e igual o inferior a 2 ohm en sistemas TN

el valor de puesta a tierra de partes metalicas ha de ser siempre igual o inferior a 20 ohm.

Re: TIERRA DE HERRAJES Y NEUTRO

Publicado: 11 Mar 2010, 22:48
por J.A.
Gracias mancho.

Re: TIERRA DE HERRAJES Y NEUTRO

Publicado: 16 Mar 2010, 18:34
por jesand
Hola Mancho, podrías decir en que reglamento o apartado de ... donde se refiere esta medida de tierras, gracias este dato es muy importante.

Re: TIERRA DE HERRAJES Y NEUTRO

Publicado: 17 Mar 2010, 22:40
por DVD
Yo tambien estoy despistado....
he oido campanas y no se por donde....
Creo que el valor de max. de tierra (20 ohmios) se lo ha inventado algun lumbreras y ahora para salvarse el culo alguno, Dicen que si se excede de dicho valor hay que hacer la prueba de paso y contacto que realmente es la que importa. al igual que en B.T. la tension de contacto...
Y hasta ahi puedo leer.... Maira Gómez Kemp....

Re: TIERRA DE HERRAJES Y NEUTRO

Publicado: 20 Mar 2010, 11:52
por J.A.
Pués estamos buenos.........

Re: TIERRA DE HERRAJES Y NEUTRO

Publicado: 06 Jul 2010, 00:09
por Manu
Un saludo.

El valor de 20 Ohm lo marca la compañía Iberdrola para los centros de transformación que se le van a ceder, y eso es debido a que establece los siguientes parámetros:
- Máxima intensidad en un defecto a tierra = 500 A
- Tensión nominal de los equipos de Baja Tensión = 10.000 V
Por lo tanto, al dividir los 10.000 V entre los 500 A tenemos un valor de resistencia máxima de 20 ohm.

A pesar de eso, aunque midamos una tierra menor de 20 ohm, el ensayo de tensiones de paso y contacto debe realizarse, ya que podemos tener una muy buena tierra y aún así tener tensiones de contacto elevadas.

Espero haber ayudado.

Re: TIERRA DE HERRAJES Y NEUTRO

Publicado: 17 Jul 2010, 20:46
por PROYECTRA
Buen día, te recomiendo que consultes la norma electrotecnica de tu pais, en Mexico es la NOM-001-SEDE-2005, la cual dice que la puesta a tierra de equipos debe ser menor a 25 Ohms y para sistemas de pararayos debera ser menor a 10 Ohms.

te invito a que visites nuestra pagina web www.proyectra.com, suscribete gratis a nuestro boletin tecnico especializado, recibiras mensualmente información relacionada con el interesante mundo de la energía electrica.

Re: TIERRA DE HERRAJES Y NEUTRO

Publicado: 27 Oct 2011, 09:39
por Tero
mancho escribió:
el valor máximo de puesta a tierra de servicio (neutro) deberá ser igual o inferior a 37 ohm en sistemas TT e igual o inferior a 2 ohm en sistemas TN

el valor de puesta a tierra de partes metalicas ha de ser siempre igual o inferior a 20 ohm.


¿y para un IT?