Página 1 de 1

Neutro.

Publicado: 05 Oct 2011, 11:13
por getafense
Es posible que el neutro de la compañia tenga tensión? La comprobación respecto a tierra me da 150v y la tierra comprobada esta bien. En cambio mirando entre fases - neutro y fase-fase la mediciones son normales.

Re: Neutro.

Publicado: 05 Oct 2011, 11:43
por Francisco de Quevedo
Hola getafense.

1)Es posible que el neutro de la compañia tenga tensión? SI
2)La comprobación respecto a tierra me da 150v y la tierra comprobada esta bien.
Me parece muy alta esa tensión, puesto que se aumentaría la tensión de red
3)En cambio mirando entre fases - neutro y fase-fase la mediciones son normales
Es raro, puesto al tener tensión el neutro aumenta la tensión entre neutro y el resto de las fases

Saludos

Re: Neutro.

Publicado: 07 Mar 2012, 21:33
por chispitas34
la suma de las tres fases es cero,,el neutro deberia ser cero........