Obligación protección Homopolar

10 Feb 2022, 00:14

Buenas,


Alguien podría indicarme o justificar cuando es obligatorio la protección Homopolar en centros de transformación abonado? Si el reglamento indica algo, etc?


Gracias!


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1683
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Obligación protección Homopolar

10 Feb 2022, 04:51

Sborrero escribió:
Buenas,


Alguien podría indicarme o justificar cuando es obligatorio la protección Homopolar en centros de transformación abonado? Si el reglamento indica algo, etc?


Gracias!


Hola

Eso no viene en el Reglamento, viene en las normas específicas de cada Compañía Distribuidora. Es aplicable en trafos </= de 630 KVA

https://www.uco.es/electrotecnia-etsiam ... ulo_VI.pdf

Saludos


 
Avatar de Usuario
Tomate
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 172
Registrado: 19 Oct 2017, 05:57
Ubicación: Madrid

Re: Obligación protección Homopolar

10 Feb 2022, 08:44

En el reglamento mírate la MIE RAT 09.

El homopolar es más para subestaciones, para CT de abonado no es obligatorio