Bombilla escribió:Los calculos de necesidad de potencia los hace la distribuidora, cuando en una ciudad se van construyendo nuevos edificios, aunque estos sean pequeños, cuando la red existente de BT esta ya muy cargada, se exige reservar un espacio para CT aunque la potencia del edificio no fuera grande.
Cuando se haga el proyecto electrico del edificio y las previsiones de potencia, se hace una solicitud a la compañia. Esta te pone unas condiciones para el suministro.
En caso de no necesitar un CT, depende de la potencia del edificio y la potencia disponible en la red de BT, te pueden exigir hacer una linea desde el CT mas cercano.
En caso de necesitar CT el constructor reserva un local y la compañia monta un CT, que con el tiempo quiza alimente a otros edificios. Este CT se puede ceder a la compañia, le interesa para dar electricidad o a otros edificios. Pueden aprovechar la construccion de nuevos CTs mas integrados para desmantelar otros antiguos.
Cuando un unico usuario necesita mucha potencia tambien puede ser que disponga de su propio CT, este CT no es de compañia, es responsabilidad del usuario y solo es para él. Suele llevar el contador en la entrada de media tension. En una ciudad suele ser habitual en supermercados grandes, edificios muy grandes de un solo abonado e industrias.
Saludos
Muchas gracias Bombilla, me ha quedado muy claro....si no es mucho pedir, cuando dices "cuando en una ciudad se van construyendo nuevos edificios, aunque estos sean pequeños, cuando la red existente de BT esta ya muy cargada, se exige reservar un espacio para CT aunque la potencia del edificio no fuera grande", ¿se entiende que la red de BT está muy cargada cuando esta sirve a un grupo de edificios que en su conjunto poseen 100 KW? ¿O no tiene que ver nada dicho valor para determinar en este caso la existencia o no de Centros de Transformación Terciarios? Gracias.