hola a todos, tengo varias dudas y me gustaria que me las resolvierais si es posible: ¿en que transformadores se utiliza desecador? y ¿cuantos cuadros de BT hay en un centro de transformacion? (soy estudiante)
muchas gracias y un saludo
Re: DUDA DESECADOR
Publicado: 23 Mar 2011, 19:29
por ARS
Los desecadores te los encuentras en los transformadores que utilizan algún tipo de líquido aislante, ya sea aceite o silicona.
Respecto a los cuadros pues normalmente hay uno general que alberga el interruptor general de la instalación, BTV, etc.. y un cuadro pequeño de servicios auxiliares para proteger el alumbrado del centro.
Re: DUDA DESECADOR
Publicado: 23 Mar 2011, 19:32
por Francisco de Quevedo
Hola rg1990
Comentarte que el desecador de silicagel viene en deshuso.
Antes era muy frecuente en los trafos, hoy solo en los grandes ( más de 5 MVA aprox) pero lo que es de nueva fabricación nada, por no venir los de llenado integral ,ni mirilla, ni buchholz, solo termómetro.
¿ Cuantos cuadros.? normalmente en los centros de distribución, uno por trafo, si en un B2 20KV/ 420 si es un B1 con dos segundario pues dos cuadros 20KV / 380 - 220, más o menos es así.
No estoy de acuerdo para nada con el comentario de ARS.
Saludos
Re: DUDA DESECADOR
Publicado: 23 Mar 2011, 19:46
por rg1990
gracias a la contestacion de los dos, sobre todo por la rapidez ya que tengo mañana examen y son las dudas del ultimo día jeje , pero se me han generado otras dudas ¿el desecador se utiliza en depositos de expansion no? ¿y si tiene varias salidas de BT el trafo sigue siendo un cuadro?
Re: DUDA DESECADOR
Publicado: 23 Mar 2011, 19:51
por ARS
Francisco de Quevedo escribió:¿ Cuantos cuadros.? normalmente en los centros de distribución, uno por trafo, si en un B2 20KV/ 420 si es un B1 con dos segundario pues dos cuadros 20KV / 380 - 220, más o menos es así.
No estoy de acuerdo para nada con el comentario de ARS.
Saludos
¿En que no estás de acuerdo exactamente? Si el centro es de compañía, suele haber un armario como los pronutec que se montan mucho que albergan los fusibles NH en cada salida hacia los abonados.
En caso de ser un centro privado, la salida en BT va directamente al cuadro general de distribución que puede, o no, estar ubicado en el mismo centro. Como número puede haber 1 si los transformadores trabajan en paralelo o tantos como transformadores si lo hacen de manera independiente.
PD: Y lo que si que está en deshuso son los transformadores con doble secundario.
Re: DUDA DESECADOR
Publicado: 23 Mar 2011, 19:52
por ARS
rg1990 escribió:gracias a la contestacion de los dos, sobre todo por la rapidez ya que tengo mañana examen y son las dudas del ultimo día jeje , pero se me han generado otras dudas ¿el desecador se utiliza en depositos de expansion no?
Si, únicamente en transformadores con depósito de expansión, nunca de llenado integral.
Re: DUDA DESECADOR
Publicado: 23 Mar 2011, 20:14
por rg1990
muchas gracias ARS,

, me vas a llamar pesao pero tranquilo que es la ultima pregunta jeje, esta bien este tipo de trafo: 10 / 24 B1 0-PA UNESA 5201 C
no deberia ser mayor la potencia que la tension??
Re: DUDA DESECADOR
Publicado: 23 Mar 2011, 20:18
por rg1990
otra jj, un fusible full range es contra sobreintensidades solo no? lo he buscado en internet pero no lo e visto
Re: DUDA DESECADOR
Publicado: 23 Mar 2011, 21:09
por ARS
La primera pregunta no entiendo bien lo que quieres decir.
Respecto a la segunda, los fusibles full range protegen contra sobrecargas y cortocircuitos.
Re: DUDA DESECADOR
Publicado: 23 Mar 2011, 21:56
por rg1990
10 / 24 B1 0-PA UNESA 5201 C
esta es la designacion de un transformador, el 10 son KVA, el 24kv de entrada, B1 es la salida q es 230/133, la O es q esta bañado en aceite mineral, y PA es aislador
y mi pregunta es que si está bien la designacion de este trafo, porque yo creo que no pero no se!
muchas gracias