kyleXY escribió:Un saludo a todos. Tengo entendido que no se puede realizar análisis de aceite a estos trafos por no poder tomar la muestra. El trafo del que hablo no tiene la típica protección de temperatura y gases de este tipo de trafos con grifo de purga, solo el termómetro. Es un MG del 99 de 630 kVA. Que mto. predictivo recomendaríais para este equipo? Gracias
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
No, a los trafos de llenado integral no se les realiza el análisis del dieléctrico, ya que este al no estar en contacto con el ambiente no se degrada. Cuando dices que sólo tiene termómetro imagino que al menos sea de contactos, pues sino estaría sin protección alguna
En cuanto al mantenimiento predictivo lo primero hacerle una termografía, que se ven muchas cosas en ellas. Luego lo típico: comprobar que no rezuma por las juntas de las tapa y/o aisladores; medir aislamientos tanto el AT, BT y entre ellos. Y si se dispone de equipo contrastar la medida de resistencia del devanado con la que figura en el protocolo de ensayos. Además de las generales: puesta a tierra, bloqueo ruedas, etc
Supongo que en la protección de BT haya amperímetros con indicación de max, cosa que resulta imprescindible para saber las cargas puntuales máximas . Así mismo hay que hacer ensayos de disparo del interruptor de AT y del de BT (que puede resultar un poco complejo si no es de relés electrónicos
): aquí en donde "meten caña" los del seguro