Muchas gracias por las fotos. Nunca había visto un CT por dentro debido a mi escasa edad y experiencia laboral, estas cosas agradan a la vista a los que nos apasionan estos temas
Un saludo
Tali escribió:Lo mejor sera que llames a Endesa cuanto antes no vaya a ser que se pase por ahi Lola
Tali escribió:Muchas gracias por las fotos. Nunca había visto un CT por dentro debido a mi escasa edad y experiencia laboral, estas cosas agradan a la vista a los que nos apasionan estos temas
Un saludo
Bombilla escribió:No tengo experiencia en estas instalaciones, pero creo que el principal problema de estos viejos CT es la falta de espacio para celdas modernas, que opinas?
Bombilla escribió:Otromas, una pregunta, en la red de MT suele haber más variedad de tensiones. Con que niveles de voltaje te has encontrado?
Hefner escribió:Hola:
Para la serie de 24 KV las medidas de las celdas "simples" (entrada de línea p.e.) es de 375 mm. Las celdas "dobles" (interruptor, medida, protección trafo) es de 750 mm. O sea que en el caso mas desfavorable en 4 m cogen todas las celdas. Incluso no tienen porqué estar ensambladas, pues se pueden puentear externamente y colocar alguna en la pared contigua, pero desvirtúa el proyecto
Incluso se me ha dado el caso (allá a mediados de los ´70) de tener celdas en 2 alturas, pero eran unos casos específicos, fabricadas ex-profeso por LME
Un saludo