Conexión tierra de autoválvulas
Publicado: 05 Mar 2011, 09:13
por Raulito
Hola a todos, tengo una duda sobre la conexión de la tierra del las autoválvulas de media tensión. El caso es que el reglamento dicta que dicha protección ha de conectarse a la tierra de servicio (tierra de neutro), pero ya son unos cuantos los que me aseguran que se conecta junto a la red de tierra de herrajes de la instalación. ¿Que opinais?
Un saludo.
Re: Conexión tierra de autoválvulas
Publicado: 05 Mar 2011, 19:02
por Francisco de Quevedo
Hola Raúl.
Pienso que esta pregunta es un disparate, y me explico.
Colocar la protección de media tensión que descargue en la tierra de servicio es todo lo contrario de lo que se debe hacer , puesto que si actuaran las autovalvulas esa descarga pararía en la red de servicio ,osea que llegaría a los receptores, fatal.
Imaginando que esa protección sea para disipar posibles sobretensiones en una red que alimenta una trafo,es decir justo donde termina la red aerea y empieza la red aislada, esa descarga se debe conectar al apoyo,directamente al herraje ,o canalizarlo hasta la base para conectarlo a la conexión del apoyo. (Hormigón o palo)
Si se va a instalar en el interior una estación ( ya no se usa, por lo menos , en mi zona) se conecta a la red de protección.
Por otro lado, imagina que se proyecta esta protección para hacer ,lo que se llama un desvío. es decir soterrar un tramo de linea y se instala para proteger el soterrado no hay tierra de servicio ¿ donde la conectaría )
Consejo olvidate de falsos dichos y esa protección va conectada a la red de protección y puestos enterior a los cables aislados.
Enlace
http://www.portalelectrozona.com/menure ... altat.html
Re: Conexión tierra de autoválvulas
Publicado: 06 Mar 2011, 00:08
por Raulito
Hola Francisco, no estoy hablando de líneas de media tensión, sino del reglamento referente a subestaciones y centros de transformación (siento no haberlo especificado antes). Por ilógico que parezca dice que las autoválvulas han de conectarse a la tierra de servicio. Mañana procuraré pegar el fragmento donde lo dice textualmente a ver si me sacáis de dudas.
Un saludo y gracias.

Re: Conexión tierra de autoválvulas
Publicado: 06 Mar 2011, 12:14
por Raulito
Copio y pego lo que dice textualmente la ITC-MIE-RAT 13 en el punto 6.
"6. INSTRUCCIONES GENERALES DE PUESTA A TIERRA.
6.1 Puestas a tierra de protección.
Se pondrán a tierra las partes metálicas de una instalación que no
estén en tensión normalmente pero que puedan estarlo a consecuencia
de averías, accidentes, descargas atmosféricas o sobretensiones.
Salvo las excepciones señaladas en los apartados que se citan, se
pondrán a tierra los siguientes elementos:
a) Los chasis y bastidores de aparatos de maniobra.
b) Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos. (Ver
apartado 7.3.)
c) Las puertas metálicas de los locales. (Ver apartado 7.4.)
d) Las vallas y cercas metálicas. (Ver apartado 7.6.)
e) Las columnas, soportes, pórticos, etc.
f) Las estructuras y armaduras metálicas de los edificios que
contengan instalaciones de alta tensión. (Ver apartado 7.5.)
g) Los blindajes metálicos de los cables. (Ver apartado 7.5.)
h) Las tuberías y conductos metálicos. (Ver apartado 7.5.)
i) Las carcasas de transformadores, generadores, motores y otras
máquinas.
j) Hilos de guarda o cables de tierra de las líneas aéreas.
6.2 Puestas a tierra de servicio.
Se conectarán a tierra los elementos de la instalación necesarios y
entre ellos:
a) Los neutros de los transformadores, que lo precisan en
instalaciones o redes con neutro a tierra de forma directa o a
través de resistencias o bobinas.
b) El neutro de los alternadores y otros aparatos o equipos que lo
precisen.
c) Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida.
d) Los limitadores, descargadores, autoválvulas, pararrayos, para
eliminación de sobretensiones o descargas atmosféricas.
e) Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de
puesta a tierra. "
Un saludo.
Re: Conexión tierra de autoválvulas
Publicado: 06 Mar 2011, 18:21
por Francisco de Quevedo
Hola
Es cierto que dice que hay que poner a tierra de servicio las autovalvulas segun la ITC 13.
Pero en el punto 6.3 dice que las tierras deben unirse, copio y pego
Las puestas a tierra de protección y de servicio de una instalación deberán interconectarse, constituyendo una instalación de tierra general.
Parece que hay una contradicción, pero como comentario decir que la mayoría de las estaciones que monto las monto con regimen de neutro TT ,por que así lo dice la legislación.
Pero en las centrales las tierras se vigilan mucho al contrario de las de distribución y deben tener un valor ohmico practicamente cero por lo que la dicipación es total y se puede admitir tierras de servicio y protección unidas
Saludos
Re: Conexión tierra de autoválvulas
Publicado: 18 Mar 2011, 20:07
por Raulito
¿Alguien puede aportar algo más?
Re: Conexión tierra de autoválvulas
Publicado: 06 Oct 2011, 16:30
por chispitas34
lo normal es hacer un pozo independiente,para que la tension de descarga no se valla al aparellage del centro de transformacion o a la torre,,,
un saludo
Re: Conexión tierra de autoválvulas
Publicado: 06 Oct 2011, 23:57
por juganett
Aquí en esta zona, la tierra de los autovalvulares se conecta a la tierra de herrajes y la del secundarios de los equipos de medida también.
La tierra del neutro se utiliza sólo para el neutro.
Así lo pide la compañía y así lo pasa la OCA.
Pero la verdad es que me he quedado parado después de leer el punto 6 de la ITC-MIE-RAT 13.
c) Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida.
d) Los limitadores, descargadores, autoválvulas, pararrayos, para
eliminación de sobretensiones o descargas atmosféricas.
Lo tendré que revisar, mas que nada por curiosidad, ya que ponga lo que ponga no puedo cambiar las exigencias de la zona.
Saludos.
Re: Conexión tierra de autoválvulas
Publicado: 07 Oct 2011, 11:09
por Francisco de Quevedo
Hola chispitas34.
lo normal es hacer un pozo independiente,para que la tension de descarga no se valla al aparellage del centro de transformacion o a la torre,,,
Veamos, cuando te refieres a un pozo, creo que quieres decir que con una retroexcavadora ,hacer un hoyo para clavar picas,poner placas,etc.
Y así tener una tierra diferente.
Si es así, dicirte que habría que hacerlas a una distancia de unos 15 metros de separación con respecto al apoyo ,lo digo de memoria ,sin mirar la ITC correspondiente.
Por que de no ser así, no serían tierras independientes.
Por curiosidad ¿ podrías explicar como lo haces en tu zona ?
En la mia, se conecta directamente al apoyo,o se conecta con cable aislado de 50 desde la protección hasta la base, eso dependiendo del proyectista.
Saludos
Re: Conexión tierra de autoválvulas
Publicado: 27 Oct 2011, 23:34
por electricistaat
Calma muchachos.
No estar de acuerdo o opinar diferente no es ofensa, por lo contrario son puntos de vista. y es justamente lo que ayuda al foro.No es bueno querer prevalecer nuestra opinion!
Por favor sugiero se cambie la expresion ..disparate.. que tiene un sonido como si fuese ... tu no sabes nada..
Bueno es mi libre opinion.
Carlos Alberto - Brasil