Página 1 de 1

Ampliación de instalación industrial

Publicado: 15 Mar 2016, 22:40
por igcastellano
Hola a todos... Soy un instalador novato, y quería hacer una pregunta.
En una empresa que ya tiene una instalación realizada con anterioridad con un certificado de instalación de 45 kw de potencia máxima y utiliza esos 45.
Ahora necesita realizar una ampliación de 16 kw, ¿podría hacer un certificado de ampliación de la instalación de esos 16 kw y así no necesitaría proyecto, bastaría con una MTD.?
O se debería de realizar un proyecto con el total de los kw (61 kw).
Perdonar si no me explico muy bien y gracias de antemano . =D----

Re: Ampliación de instalación industrial

Publicado: 16 Mar 2016, 08:55
por carcoma17
Tienes que hacer un proyecto nuevo con el total. Hacer boletín y pasar una oca. Por lo menos con iberdrola. No se cual es tu distribuidora. Un saludo

Re: Ampliación de instalación industrial

Publicado: 16 Mar 2016, 15:04
por iman

Re: Ampliación de instalación industrial

Publicado: 17 Mar 2016, 00:57
por igcastellano
Muchas gracias por contestar tan rápido,
Ah ... aclarar que la instalación en principio sí que tenía su proyecto, su boletín y su OCA.
He leído la ITC-BT 04 en el apartado 3.2 y por lo que entiendo
Creo que no necesitaría proyecto, puesto que no se va a ampliar más del 50%,
¿Bastaría un boletín de la ampliación, MTD, Y OCA ?