Diseño de un sistema de aterramiento

Publicado: 02 Jun 2015, 19:59
por ro28ma25jo05
Estoy trabajando en el diseño de una red de tierra (PE) para la proteccion del personal y del equipamiento de una red informatica, sobre todo los servidores, pero no encuentro que valor de resistencia debe tener este sistema. He buscado normas y no la he encontrado, nunca se explica un valor especifico se dice que depende del equipamiento para el que esta echa, pero esos datos no logro encontrarlo.
Agradeceria experiencias practicas de trabajos similares que me ayuden a realizar un buen trabajo, y si esta acompañada ademas de alguna normativa que no conozco me alegraria , aun más.
Saludos , Curbelo

Re: Diseño de un sistema de aterramiento

Publicado: 02 Jun 2015, 21:19
por Hefner
Estoy trabajando en el diseño de una red de tierra (PE) para la proteccion del personal y del equipamiento de una red informatica, sobre todo los servidores, pero no encuentro que valor de resistencia debe tener este sistema. He buscado normas y no la he encontrado, nunca se explica un valor especifico se dice que depende del equipamiento para el que esta echa, pero esos datos no logro encontrarlo.
Agradeceria experiencias practicas de trabajos similares que me ayuden a realizar un buen trabajo, y si esta acompañada ademas de alguna normativa que no conozco me alegraria , aun más.
Saludos , Curbelo


Para ese caso el valor de la resistencia de PAT debiera ser de 1-2 ohmios, pero si tiene menos mucho mejor, que
con esos bajos valores envejecen muy rápidamente
Generalmente quien pide este valor es el suministrador/fabricante de los equipos, pues en la Reglamentación no
se contempla

Un saludo

Re: Diseño de un sistema de aterramiento

Publicado: 03 Jun 2015, 14:42
por sergio32
Hola ; efectivamente no creo que exista normativa pero a mi en una ocasión los de HP para un centro de informática me exigieron una toma de tierra de entre 0 y 1 Ohmios