sergio32
Usuario habitual
Usuario habitual
Autor del tema
Mensajes: 175
Registrado: 28 Jul 2012, 10:45
Ubicación: Otra

Sobretensiones en normas Iberdrola

22 Mar 2015, 18:01

Antes fue Endesa y ahora Ibrerdrola en sus normas particulares obliga a instalar sobretensiones

La nueva norma de Iberdrola MT 2.80.12 Ed. 3 Febrero contempla la necesidad de instalar protección contra sobretensiones (publicada en el ministerio de Industria, Energía y Turismo en Mayo de 2014) contempla la necesidad de instalar protección contra sobretensiones en los cuadros de mando y protección, en los siguientes términos:
MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN IBERDROLA MT 2.80.12 Ed. 3 Febrero 2014

ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE

2.7 Cuadro de dispositivos generales e individuales de mando y protección

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición será en vertical, serán como mínimo los siguientes:

Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23 y GUÍA-BT-23,si fuese necesario. Este dispositivo será conforme a la norma UNE-EN 61643-11.

Opcionalmente: Dispositivo deprotección contra sobretensionestemporales (Permanentes). Será conforme a la Norma UNE-EN 50550. Serárecomendable que disponga de reconexión automáticaal restablecerse las condiciones normales, para mantener la continuidad del servicio.

http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/nce/ ... _FEB14.pdf