Antes fue Endesa y ahora Ibrerdrola en sus normas particulares obliga a instalar sobretensiones
La nueva norma de Iberdrola MT 2.80.12 Ed. 3 Febrero contempla la necesidad de instalar protección contra sobretensiones (publicada en el ministerio de Industria, Energía y Turismo en Mayo de 2014) contempla la necesidad de instalar protección contra sobretensiones en los cuadros de mando y protección, en los siguientes términos:
MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN IBERDROLA MT 2.80.12 Ed. 3 Febrero 2014
ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE
2.7 Cuadro de dispositivos generales e individuales de mando y protección
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición será en vertical, serán como mínimo los siguientes:
Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23 y GUÍA-BT-23,si fuese necesario. Este dispositivo será conforme a la norma UNE-EN 61643-11.
Opcionalmente: Dispositivo deprotección contra sobretensionestemporales (Permanentes). Será conforme a la Norma UNE-EN 50550. Serárecomendable que disponga de reconexión automáticaal restablecerse las condiciones normales, para mantener la continuidad del servicio.
http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/nce/ ... _FEB14.pdf