Página 1 de 1

Lúmenes mínimos para luces de emergencia garaje comunitario

Publicado: 02 Mar 2015, 18:11
por FJavier
Buenas tardes, ¿qué tal?

Quería realizaros una pregunta ya que desconozco, según normativa, qué seria lo indicado. Os pongo en situación.

Actualmente soy el presidente de una comunidad. En dicha comunidad tenemos 12 "luces de emergencia" siempre encendidas, como si se hubieran "roto". Anteriormente estaban en modo "normal", siempre apagadas y cuando fallaba la luz, se encendían. Ahora su modo es "siempre encendidas"... Por lo que me han dicho, hay que cambiar la "luz de emergencia" entera...

He estado viendo las características de dichas "luces de emergencia" y son el modelo "Normalux S-300" ya descatalogado.

He llamado al administrador de fincas para que compre las 12 "luces de emergencia" y cuando le he dicho que eran de "350 lúmenes" me ha comentado que es un disparate, que ahora están poniendo en las comunidades incluso de "60 lúmenes"... me parece extraño que si en su día, para conceder la célula de habitabilidad las pusieran de "350 lúmenes", y este permitido ponerlas de "60 lúmenes" ahora...

Me gustaría saber si alguien me puede sacar de la duda..., decirme, según normativa, cual es el mínimo de "lúmenes" para un garaje.

Muchas gracias de antemano.

Un saludo

Re: Lúmenes mínimos para luces de emergencia garaje comunita

Publicado: 02 Mar 2015, 21:05
por sergio32
Hola ; Depende como lo justificasen en el proyecto cuando se hizo la instalación

En cualquier caso, en rutas de evacuación, mínimo 1 lux a ras de suelo y en los ejes de los pasos principales. Por lo que si lo quieres controlar bien necesitaras un luxometro

De todas las formas seria mejor dejar a un profesional que cambiase esos elementos por que la comunidad requiere tener facturas de profesionales Y si el garaje tiene mas de cinco plazas ha de pasar revisión de un organismo de control

Re: Lúmenes mínimos para luces de emergencia garaje comunita

Publicado: 02 Mar 2015, 21:14
por Hefner
He llamado al administrador de fincas para que compre las 12 "luces de emergencia" y cuando le he dicho que eran de "350 lúmenes" me ha comentado que es un disparate, que ahora están poniendo en las comunidades incluso de "60 lúmenes"... me parece extraño que si en su día, para conceder la célula de habitabilidad las pusieran de "350 lúmenes", y este permitido ponerlas de "60 lúmenes" ahora...



Sin entrar a mirar la Reglamentación al respecto decir que en los pasillos tiene que haber 1 lux (creo recordar) lo que
quiere decir que si se ponen emergencias de menos lúmenes habrá que poner mas cantidad. A buen seguro que cuando
se hizo el proyecto se valoró esa circunstancia. También añadir que las emergencias "no son un adorno" y que las que
señalizan los cuadros, o bocas de incendio, tienen que tener más lúmenes: no sirve cualquier cosa...

Un saludo

Re: Lúmenes mínimos para luces de emergencia garaje comunita

Publicado: 02 Mar 2015, 21:17
por Hefner
Ya veo que colgamos el mensaje al mismo tiempo y que coincidimos en la apreciación. Añadir que es probable
que ese edificio tenga "libro de vivienda" referido a los servicios comunes, y ahí viene el dato del alumbrado
de emergencia instalado

Un saludo

Re: Lúmenes mínimos para luces de emergencia garaje comunita

Publicado: 05 Mar 2015, 12:28
por javieralamo
Dios mío lo que tengo que leer.....
Si están de 350 lm es porque un ingeniero las calculó así. No digo que estén bien calculadas porque no lo sé.
Si las cambias porque alguien dice que de 60 lm valen, que ese alguien te redacte el proyecto, pague el autónomo, seguro de rc, se colegie donde quiera, sea ingeniero y cumpla lo marcado en rebt y cte sua, básicamente:

1 lux en vías de evacuación
0,5lux en antipánico
5 lux en equipos manuales pci
5 lux en cuadros que gestionan alumbrado

Re: Lúmenes mínimos para luces de emergencia garaje comunita

Publicado: 05 Mar 2015, 12:49
por FJavier
Buenas tardes,

Muchas gracias a todas las personas que se han molestado en contestar.

Finalmente, la empresa que lleva el contrato de mantenimiento de baja tensión será la encargada de realizar el cambio de las emergencias.

Si deben ser de 350lm, pues de 350....

Lo dicho, muchas gracias.

Un saludo