Página 1 de 2

Número de tc según rebt

Publicado: 24 Ene 2015, 18:11
por javieralamo
Una pregunta tonta (o no) XD

En viviendas, una agrupación de tomas de corriente, por ejemplo 3 TC juntas y en paralelo como permite la ITC-26 apartado 6.3, ¿se considera una TC o 3 a efectos de cálculo del número de TC para electrificación básica o elevada?

Lo único que he encontrado en referencia a esto es para TC asociadas a una TV, en la que se obliga a utilizar toma múltiple, pero se considera como una única toma a efectos del número de puntos de utilización de la tabla 1 de la ITC-25.

Entiendo que para el resto de casos se puede considerar así....

Que opináis?

Re: Número de tc según rebt

Publicado: 24 Ene 2015, 19:38
por Hefner
Lo único que he encontrado en referencia a esto es para TC asociadas a una TV, en la que se obliga a utilizar toma múltiple, pero se considera como una única toma a efectos del número de puntos de utilización de la tabla 1 de la ITC-25.


Yo creo que si el legislador hizo esta salvedad lo es sólo para este caso concreto, ya que sino no tendría sentido,
ni siquiera mencionarlo. Asi que, según mi entender, un enchufe es un enchufe, esté adosado a otro o no...

Un saludo

Número de tc según rebt

Publicado: 24 Ene 2015, 23:46
por javieralamo
Tiene sentido lo que dices.
Pero me surge la duda porque en este caso obliga a poner toma múltiple pero considera como si fuese una a efectos de recuento de tomas.
Envié la consulta a industria en mi comunidad a ver si responden.

Saludos!

Re: Número de tc según rebt

Publicado: 25 Ene 2015, 13:32
por Hefner
Pero me surge la duda porque en este caso obliga a poner toma múltiple pero considera como si fuese una a efectos de recuento de tomas.


Ya nos dirás qué te cuentan, pero bajo mi punto de vista "enchufe es enchufe" Una cosa es que te faciliten el sistema
de cableado para ahorrar costes y otra el "2 x 1" :mrgreen:

Un saludo

Re: Número de tc según rebt

Publicado: 26 Ene 2015, 14:20
por Litrizgz
javieralamo escribió:
Una pregunta tonta (o no) XD

En viviendas, una agrupación de tomas de corriente, por ejemplo 3 TC juntas y en paralelo como permite la ITC-26 apartado 6.3, ¿se considera una TC o 3 a efectos de cálculo del número de TC para electrificación básica o elevada?


Si las 3 tomas están juntas en el mismo grupo de mecanismos y están puenteadas de una a otra, se consideran la misma toma, ya que cada toma independiente requiere de una línea de cable independiente. El que tenga la línea 3 enchufes quiere decir que cuantas más tomas de corriente tenga, menos carga deben aguantar.

Esto es como preguntar si cuando una lámpara tiene más de una bombilla se consideran puntos de luz diferentes... pues no, son de la misma lámpara. Solamente hay que tener en consideración que cuantos más enchufes haya en la misma línea menos watios puede soportar cada una. (y me refiero por supuesto a cuando funcionan simultáneamente).

Imagina que tienes un enchufe que está entregando 3.500W (el límite de la línea). Si quisieras poner 2 enchufes, el límite que puede entregar cada enchufe sería: 3.500/2 = 1.750W/por enchufe... etc, etc.

Un saludo

Re: Número de tc según rebt

Publicado: 26 Ene 2015, 14:46
por javieralamo
Litrizgz escribió:
javieralamo escribió:
Una pregunta tonta (o no) XD

En viviendas, una agrupación de tomas de corriente, por ejemplo 3 TC juntas y en paralelo como permite la ITC-26 apartado 6.3, ¿se considera una TC o 3 a efectos de cálculo del número de TC para electrificación básica o elevada?


Si las 3 tomas están juntas en el mismo grupo de mecanismos y están puenteadas de una a otra, se consideran la misma toma, ya que cada toma independiente requiere de una línea de cable independiente. El que tenga la línea 3 enchufes quiere decir que cuantas más tomas de corriente tenga, menos carga deben aguantar.

Esto es como preguntar si cuando una lámpara tiene más de una bombilla se consideran puntos de luz diferentes... pues no, son de la misma lámpara. Solamente hay que tener en consideración que cuantos más enchufes haya en la misma línea menos watios puede soportar cada una. (y me refiero por supuesto a cuando funcionan simultáneamente).

Imagina que tienes un enchufe que está entregando 3.500W (el límite de la línea). Si quisieras poner 2 enchufes, el límite que puede entregar cada enchufe sería: 3.500/2 = 1.750W/por enchufe... etc, etc.

Un saludo



Así lo quiero interpretar yo... Pero el rebt no establece nada al respecto. Sólo menciona las tomas para TV.

Gracias

Re: Número de tc según rebt

Publicado: 26 Ene 2015, 16:21
por Hefner
Si las 3 tomas están juntas en el mismo grupo de mecanismos y están puenteadas de una a otra, se consideran la misma toma, ya que cada toma independiente requiere de una línea de cable independiente. El que tenga la línea 3 enchufes quiere decir que cuantas más tomas de corriente tenga, menos carga deben aguantar.


"justifícamelo": la chica de la limpieza no sabe que en esos enchufes si se conecta la lavadora no se puede conectar la plancha...

El circuito de enchufes se hace con la misma sección de cable. Quiere decir esto que si se cuelgan 2 enchufes (p.e.) en la misma caja
de empalme no es óbice para que no se puedan coser en un enchufe. Si no se admiten mas es porque las conexiones no están previstas
para mas de 2 conductores...

Un saludo

Re: Número de tc según rebt

Publicado: 26 Ene 2015, 16:34
por Litrizgz
Hefner escribió:
"justifícamelo": la chica de la limpieza no sabe que en esos enchufes si se conecta la lavadora no se puede conectar la plancha...


Lo primero es que la chica de la limpieza no va con una lavadora a cuestas a conectarla en esas tomas múltiples :mrgreen: la lavadora se conecta en su sitio y la plancha no la conectan al mismo circuito de la lavadora.

Bueno aunque el ejemplo que has puesto fuera válido, mientras no sobrepase el amperaje del circuito entre esos aparatos y otros que puedan estar también en uso no pasa nada, es su ciclo normal de uso.

Hefner escribió:
El circuito de enchufes se hace con la misma sección de cable. Quiere decir esto que si se cuelgan 2 enchufes (p.e.) en la misma caja de empalme no es óbice para que no se puedan coser en un enchufe. Si no se admiten mas es porque las conexiones no están previstas
para mas de 2 conductores...


Cierto es que se hace todo con la misma sección, pero antiguamente de una sola línea podías alimentar todos los enchufes de una estancia y no estaba mal hecho ni mucho menos, lo que pasa que según normativas nuevas hay que hacerlo así, cada grupo de enchufes con su línea independiente, supongo que para que si se estropea una línea no afecte a los demás.

Hace años que tampoco se puede hacer lo del "puente" entre lámparas, que de una llevo los cables a la otra. Ahora obligan a llevar los cables de cada lámpara a una caja de empalmes y allí hacer las conexiones pertinentes. ¿Lógica? Ninguna, seguramente tener centralizadas las conexiones en las cajas de empalme, pero problemas eléctricos no representan éstos.

Un saludo

Re: Número de tc según rebt

Publicado: 26 Ene 2015, 16:48
por Hefner
Lo primero es que la chica de la limpieza no va con una lavadora a cuestas a conectarla en esas tomas múltiples :mrgreen: la lavadora se conecta en su sitio y la plancha no la conectan al mismo circuito de la lavadora.


¡Uy, perdón! :oops: No era la lavadora, sino el "aspirador trifásico" ese del monopatín... :mrgreen:

Un saludo

Re: Número de tc según rebt

Publicado: 26 Ene 2015, 17:23
por Litrizgz
jajaja