Dudas reforma

23 Oct 2014, 13:42

Hola,
Se puede hacer una regola en el terrazo antiguo meter coarrugado y cables tapar con mortero y poner encima tarima flotante?
Si se cambia un cuadro con magnetotermicos de sólo fase por otros de fase y neutro, se necesita hacer un nuevo certificado?
De momento tengo estas dudas, supongo que me saldran más. Gracias


 
sergio32
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 175
Registrado: 28 Jul 2012, 10:45
Ubicación: Otra

Re: Dudas reforma

23 Oct 2014, 17:03

Hola ; puedes poner los tubos enterrados en el suelo pero con unas condiciones
Tubo flexible reforzado o rígido curvarle en caliente
Aumentar el diámetro mínimo
Tener especial atención a las curvas y evitar los cruzamientos con otras instalaciones
Mas información en ITC-RBT 21

Los limitadores puedes cambiarlos por bipolares y para esa modificación no necesitas certificado de instalación

Un saludo