Re: Test REBT

01 May 2014, 06:50

TEST 75 REBT

1 Los conductores de la derivación individual:

a) Serán de cobre o aluminio y obligatoriamente unipolares.
b) Tendrán una tensión de aislamiento mínima de 450/750 V cuando no sean multiconductores o cuando no estén en instalación enterrada bajo tubo.
c) Tendrán una tensión de aislamiento mínima de 450/750 V cuando sean multiconductores o en instalación enterrada bajo tubo.


2 ¿Cómo se podrá alimentar el alumbrado de seguridad?

a) Con un suministro normal exterior.
b) Con fuentes propias de energía.
c) Ninguna respuesta anterior es correcta.


3 ¿Qué componente de la instalación eléctrica de enlace marca el final de la propiedad de la compañía suministradora?

a) El contador.
b) El interruptor de control de potencia.
c) La caja general de protección.


4 Indíquese el factor de potencia mínimo de una instalación con generadores asíncronos.

a) Para instalaciones generadoras asistidas 0,86.
b) Para instalaciones generadoras interconectadas 0,86.
c) Para instalaciones generadoras interconectadas estará entre 0,8 y 1.


5 ¿Se deberán poner a tierra las partes metálicas de un kiosco?

a) Sí, cuando sea posible tocar simultáneamente las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y del kiosco y estén situadas a una distancia inferior a 2 m.
b) Sí, cuando estén situadas a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de una farola.
c) Sí, siempre.


6 En un puerto para barcos de recreo:

a) Se admite la protección contra contactos directos por puesta fuera del alcance.
b) Los equipos eléctricos tendrán un grado de protección mínimo IP X6 si no están en un armario que disponga de este grado de protección que no puede abrirse sin la ayuda de un útil.
c) Las bases de tomas de corriente tendrán un grado de protección mínimo IP 6X.


7 La instalación eléctrica de una cafetería, ¿debe ser inspeccionada por un organismo de control autorizado?

a) Sí, cada 5 años.
b) Sí, cada 5 años, cuando tenga una ocupación prevista mínima de 50 personas.
c) Sí, anualmente, cuando la potencia instalada exceda de 25 kW.


8 Los quirófanos precisarán de un proyecto para su ejecución cuando la potencia de la instalación sea superior a:

a) 10 kW.
b) 20 kW.
c) Todos requieren de proyecto para su ejecución.


9 ¿Cómo se protegerán los equipos que no estén alimentados a través de un transformador de aislamiento en la instalación eléctrica de una sala de intervención quirúrgica?

a) Se deben emplear diferenciales de clase A y de sensibilidad igual o inferior a 30 mA.
b) Se deben emplear diferenciales de sensibilidad igual o inferior a 30 mA y de clase AC.
c) Todos los equipos estarán alimentados por un transformador de aislamiento.


10 Un edificio dedicado a una concentración de industrias tiene cuatro plantas de forma rectangular que miden 30 m de largo por 20 m de ancho cada una. ¿Cuál será la potencia mínima necesaria considerando que el número de abonados es de 40 y que toda la superficie es útil?

a) 300 kW.
b) 414 kW.
c) 400 kW.


11 En el stand de una feria se han instalado 10 tomas de 16 A 2P+T para ordenadores de uso público que están protegidos contra contactos indirectos con dispositivos de corte por corriente diferencial residual. ¿Cuál será el valor máximo de la suma de la resistencia de tierra y de los conductores de protección de las masas si se considera una tensión de contacto límite convencional de 24 V?

a) 1.666, 66 ohmios.
b) 800 ohmios.
c) 48 ohmios.


12 ¿En cuál de los siguientes motores de corriente alterna es necesario limitar la intensidad absorbida en el arranque?

a) Siempre es obligatorio disponer de un reóstato de arranque.
b) Motor de 3 kW si la relación entre la corriente de arranque y la de plena carga es de 3,5.
c) Motor de 6 kW si la relación entre la corriente de arranque y la de plena carga es de 1,5.


13 La derivación individual para un local comercial en un edificio de viviendas:

a) Tendrá una caída de tensión máxima del 0,5% en el caso de contadores concentrados en un único punto.
b) Se instalará por un tubo de 32 mm. de diámetro mínimo.
c) Si el local no tiene definida la partición, se instalará un tubo por cada 80 m2 de superficie del local.


14 Indíquese la sección nominal del conductor de puesta tierra de una cuba metálica de caldeo en la que el agua forma parte del circuito eléctrico si la sección del cable de alimentación es de 6 mm2:

a) La mitad del conductor de fase con un mínimo de 4 mm2.
b) 6 mm2.
c) Un 125% mayor que el conductor de mayor tensión con un mínimo de 6 mm2.


15 ¿Qué tipo de sobretensiones no regula el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión?

a) Conmutaciones de la red.
b) Descarga directa del rayo.
c) Efectos inductivos o capacitivos.


16 Una línea general de alimentación debe transportar una potencia de 120 kW a 400/230V. Se utilizarán conductores de cobre unipolares RZ1-K 0,6/1 kV bajo tubo empotrado en pared de mampostería con una longitud de 1 m. ¿Qué sección mínima será necesaria para los conductores de fase? Contadores concentrados en un sólo punto, factor de potencia 0,9 y temperatura ambiente de 30 ºC.

a) 50 mm2.
b) 70 mm2.
c) 35 mm2.


17 ¿Cuál será la sección mínima del conductor neutro de una red de distribución aérea de 4 conductores con esquema TN-C si la sección de los conductores de fase es de 50 mm2?

a) 25 mm2.
b) 35 mm2.
c) 50 mm2.


18 ¿Qué intensidad máxima admitirá un cable tripolar de aluminio de 70 mm2 con aislamiento tipo XLPE en una red de distribución enterrada, si el terreno tiene una resistividad térmica de 2 K x m/W y está enterrada a una profundidad de 0,4 m?

a) 164,6 A.
b) 131,7 A.
c) 127,9 A.


19 Indíquese la intensidad máxima admisible para un cable de cobre, tetrapolar, de 70 mm2 de sección y con aislamiento de XLPE, tensión asignada de 0,6/1 kV, instalado bajo tubo flexible en montaje fijo en superficie a la temperatura de 20 ºC.

a) 201,78 A.
b) No está permitido el tubo flexible para montaje fijo en superficie.
c) 171 A.


20 A la protección de las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos realizada por medio de barreras o envolventes se le denomina:

a) Protección contra contactos indirectos.
b) Protección contra contactos directos.
c) Protección contra corriente de sobrecarga.


21 Indíquese cuál de los siguientes enunciados relativos a las instalaciones de lámparas que funcionan con descarga en alta tensión es el correcto.

a) Está prohibido su uso en el interior de locales comerciales.
b) Está prohibido su uso en el interior de viviendas.
c) No puede utilizarse en el interior de locales comerciales cuando se instalen barreras o envolventes separadoras.


22 ¿En qué esquema de instalación de enlace es aplicable la utilización de canalizaciones eléctricas prefabricadas?

a) Este sistema no es aplicable en ningún esquema de instalación de enlace.
b) Será obligatorio en el esquema de contadores en forma centralizada en un lugar.
c) En el esquema de colocación de contadores en forma centralizada en más de un lugar.


23 El certificado de cualificación individual tendrá validez:

a) En la Comunidad Autónoma donde resida la persona física.
b) En todo el ámbito de la Comunidad Económica Europea.
c) En todo el territorio español.


24 En una instalación de alumbrado exterior necesitamos realizar un cruce con una vía de circulación, ¿a qué profundidad mínima deberemos instalar los conductores?

a) 0,6 m.
b) 80 cm.
c) 40 cm.


25 Para suministrar energía a un radiador eléctrico monofásico de 3.000 W de una oficina, con una tensión de 230 V, se utiliza un cable bipolar de PVC con conductores de cobre de 450/750 V de tensión asignada instalados bajo tubo empotrado en mampostería. ¿Qué sección mínima será necesaria suponiendo una longitud de 2 m y una caída de tensión máxima de 1%?

a) 6 mm2.
b) 2,5 mm2.
c) 4 mm2.


26 ¿Qué condiciones mínimas deben cumplir los conductores utilizados en el interior del soporte de un semáforo que no es autónomo?

a) Aislamiento de 0,6/1 kV y sección de 1,5 mm2.
b) Aislamiento de 450/750 V y sección de 2,5 mm2.
c) Aislamiento de 0,6/1 kV y sección de 2,5 mm2.


27 El suministro de socorro instalado en un cine se considera, según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión como:

a) Suministro especial.
b) Suministro de reemplazamiento.
c) Suministro complementario.


28 En la instalación de una línea general de alimentación que discurre horizontalmente, ¿cuáles serán las dimensiones mínimas del conducto de obra adosado obligatorio?

a) 50 x 50 cm.
b) El conducto no es obligatorio en este caso.
c) 30 x 30 cm.


29 ¿Cómo se denomina a la tensión que por convenio sólo se utiliza en relación con la protección contra contactos indirectos?

a) Tensión de defecto.
b) Tensión de contacto.
c) Tensión a tierra.


30 De los siguientes enunciados relativos a las instalaciones de tubos luminosos de descarga que funcionan con tensiones asignadas en vacío comprendidas entre 1 kV y 10 kV, indíquese el no correcto:

a) Los transformadores de alimentación y demás elementos de los rótulos no deben presentar al exterior conductores sometidos a tensiones superiores a 1kV, para que se puedan considerar como instalaciones de baja tensión.
b) La instalación debe ir provista de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión.
c) Es obligatorio colocar interruptor, seccionador, conmutador o cortacircuito en la parte de la instalación comprendida entre las lámparas y su transformador.



SOLUCIONES TEST 75 REBT

1 B ITC-BT 15
2 B ITC-BT 28
3 C ITC-BT 12
4 B ITC-BT 40
5 A ITC-BT 09
6 B ITC-BT 42
7 A ITC-BT 05 ITC-BT 28
8 C ITC-BT 04
9 A ITC-BT 38
10 B ITC-BT 10
11 B ITC-BT 34 ITC-BT 24
12 B ITC-BT 47
13 B ITC-BT 15
14 B ITC-BT 45
15 B ITC-BT 23
16 B UNE 20.460-5-523
17 C ITC-BT 08
18 A ITC-BT 07
19 B ITC-BT 21
20 B ITC-BT 24
21 B ITC-BT 44
22 C ITC-BT 12
23 C ITC-BT 03
24 C ITC-BT 09
25 A ITC-BT 25
26 C ITC-BT 09
27 C REBT Art. 10 ITC-BT 28
28 B ITC-BT 14
29 B ITC-BT 01
30 C ITC-BT 44


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

02 May 2014, 06:58

TEST 76 REBT

1 A la protección que consiste en alimentar un circuito mediante un transformador de aislamiento se le denomina:

a) Protección contra contactos directos por separación eléctrica.
b) Protección contra contactos indirectos por separación eléctrica.
c) Protección contra corriente de sobrecarga.


2 ¿Qué características tendrán los sistemas de conducción de cables de una línea general de alimentación en relación con la seguridad contra incendios de un edificio?

a) No propagadores de la llama.
b) Propagadores de la llama.
c) No tienen que cumplir ninguna condición especial.


3 Un edificio destinado a viviendas tiene 3 locales comerciales de 40 m2 y 2 oficinas de 40 m2. ¿Cuál será la potencia total a prever para dichos locales comerciales y oficinas?

a) 20.000 W.
b) 17.250 W.
c) 25.000 W.


4 Para un garaje de 300 m2 con ventilación natural instalado en un edificio de viviendas, se debe prever una potencia mínima de:

a) 3.000 W.
b) 5.750 W.
c) 3.450 W.


5 ¿Qué técnicos son los que pueden acceder al certificado de cualificación individual en baja tensión sin efectuar ningún curso ni examen?

a) Técnicos de grado medio en equipos e instalaciones electrotécnicas.
b) Titulados de escuelas técnicas de grado medio o superior sin experiencia de trabajo.
c) Técnicos de grado superior en instalaciones electrotécnicas y con experiencia de trabajo en empresas de instalaciones eléctricas.


6 ¿Cuál es la longitud que se considera para calcular la caída de tensión de la línea general de alimentación?

a) Desde la caja general de protección hasta el cuadro de protección de cada abonado.
b) Desde la caja general de protección hasta la acometida.
c) Desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.


7 Un instalador autorizado en baja tensión, observa durante el desempeño de su actividad un peligro manifiesto en una instalación eléctrica. ¿En que plazo máximo pondrá esta circunstancia en conocimiento del Órgano competente de la Comunidad Autónoma?

a) En 12 horas.
b) En 24 horas.
c) En 48 horas.


8 ¿Cuál es la distancia mínima a la que se ha de situar un conductor desnudo de una línea aérea de distribución que pase por debajo del antepecho de un balcón?

a) 1,5 m.
b) 2 m.
c) 3 m.


9 En un local de pública concurrencia los dispositivos generales de mando y protección deberán situarse:

a) Lo más cerca posible de la puerta de entrada y en un cuadro de distribución secundario.
b) En el cuadro de distribución general que estará en un lugar no accesible al público.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


10 ¿Cuándo podemos utilizar un fusible en el esquema de distribución TT como medida de protección contra contactos indirectos?

a) Sólo cuando la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas tengan un valor muy alto.
b) Sólo cuando la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas tengan un valor muy bajo.
c) Ninguna respuesta es correcta.


11 ¿Qué grado de protección mínimo deberán tener los equipos eléctricos de una fuente?

a) IP X8 en el volumen 0.
b) IP X5 en el volumen 1.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


12 ¿Cómo debe ir protegido el cable en el paso de una acometida subterránea a aérea?

a) Hasta una altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo.
b) Hasta una altura máxima de 2,5 m sobre el nivel del suelo.
c) Todo el recorrido hasta llegar a la caja general de protección.


13 ¿Cuál es la distancia mínima entre un empalme de una línea subterránea baja tensión y una junta de una canalización de gas?

a) 1,6 m.
b) 1,1 m.
c) 1 m.


14 Para obtener el certificado de cualificación individual:

a) Deberá superarse un examen teórico-práctico ante la Comunidad Autónoma que corresponda, si se posee título de técnico de grado medio en equipos e instalaciones electrotécnicas.
b) Deberá superarse un examen ante la Comunidad Autónoma que corresponda, que será práctico en las situaciones b3 y b1.
c) Los titulados en escuelas técnicas de grado medio con formación suficiente en el campo electrotécnico deberán hacer examen teórico.


15 ¿Cuál es el grado de protección mínimo exigido a una envolvente para la protección contra contactos directos?

a) IP XXB.
b) IP 5X.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.


16 Indíquese la intensidad máxima de una red de distribución subterránea realizada con un cable tetrapolar de aluminio aislado con EPR de 35 mm2 de sección instalado en una galería visitable a 50 ºC de temperatura ambiente.

a) 100 A.
b) La temperatura ambiente máxima será de 40 ºC.
c) 90 A.


17 Los motores deberán disponer de protección contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación cuando:

a) El arranque espontáneo del motor, como consecuencia de la ausencia de la tensión, pueda provocar accidentes o perjudicar al motor.
b) Los motores estén instalados en un mismo local y la suma de potencias absorbidas no sea superior a 10 kW.
c) Al restituir el suministro eléctrico, tras una interrupción, el arranque del motor pueda provocar perjuicios a las personas o al mismo motor.


18 Los conductores o cables destinados a transmitir señales de la instalación domótica de una vivienda:

a) Podrán discurrir por el mismo tubo que los conductores de baja tensión sin condición alguna.
b) Cuando los cables destinados a la transmisión de señales específicas de un sistema domótico discurran por la misma canalización que los de baja tensión, el nivel de aislamiento de los cables del circuito de señal será equivalente al de los circuitos de baja tensión adyacentes, bien en un único o en varios aislamientos.
c) Podrán discurrir por el mismo tubo que otro circuito de baja tensión pero no estarán aislados para la tensión asignada más elevada de los circuitos contenidos en el tubo, siempre que el fabricante del sistema domótico lo permita en las especificaciones técnicas.


19 ¿Cómo se denomina al circuito adicional de distribución interna destinado a proteger las tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina de una vivienda de grado de electrificación elevado?

a) C5.
b) C11.
c) C12.


20 En la instalación eléctrica de una vivienda, ¿qué potencia prevista por toma se ha de considerar en el circuito destinado a la instalación de una secadora independiente?

a) 5.750 W.
b) 3.450 W.
c) 4.350 W.


21 ¿Cuál es diámetro mínimo de un tubo en montaje superficial para una línea general de alimentación de 25 mm2 de sección de fase?

a) 125 mm.
b) 110 mm.
c) 140 mm.


22 ¿Cuál es la potencia a considerar para un edificio de oficinas con una superficie total de 12.000 m2 repartidos en dos plantas en el que hay 400 oficinas de 25 m2?

a) 1.200 kW.
b) 1.000.000 W.
c) 1.380 kW.


23 El garaje de un edificio de viviendas tiene una superficie de 300 m2 con ventilación natural y tensión de 230 V. ¿Qué carga mínima se ha de considerar?

a) 3.450 W.
b) 6.000 W.
c) 3.000 W.


24 Las instalaciones interiores o receptoras:

a) Incluyen cualquier instalación receptora aunque toda ella o alguna de sus partes esté situada a la intemperie.
b) Sólo pueden estar alimentadas por una red de distribución pública.
c) Son las que utilizan tensiones usuales únicamente.


25 ¿Son aplicables las prescripciones objeto de la ITC-BT 27 a los baños y duchas para tratamiento médico?

a) Para baños o duchas para tratamiento médico o para minusválidos pueden ser necesarios requisitos adicionales.
b) Las prescripciones objeto de la ITC-BT 27 no son aplicables a los baños y duchas para tratamiento médico.
c) Sí, las prescripciones objeto de la ITC-BT 27 son aplicables a los baños y duchas para tratamiento médico, sin requisitos adicionales.


26 Tenemos una vivienda de 161 m2. Si la longitud de la derivación individual es 20 m, los conductores son de cobre unipolares tipo ES07Z1, la tensión 230 V y los contadores son centralizados en un sólo punto. ¿Cuál es la sección mínima de la derivación individual monofásica? La instalación está realizada con tubo curvable empotrado en pared aislante. Considerar cos f=1 y temperatura ambiente 40 ºC.

a) 25 mm2.
b) 10 mm2.
c) 16 mm2.


27 ¿A partir de qué capacidad de ocupación es obligatoria la instalación de alumbrado de seguridad en un gimnasio?

a) 300 personas.
b) 50 personas.
c) 100 personas.


28 De un interruptor automático magnetotérmico diferencial de 4 x 25 A y 30 mA de disparo instantáneo colocado en un cuadro general, parte un circuito de 6 mm2 con conductores unipolares de PVC bajo tubo empotrado en pared de mampostería, hasta un cuadro secundario que tiene en su origen un interruptor automático magnetotérmico de 4 x 25 A y un diferencial de 30 mA, ambos de disparo instantáneo:

a) La instalación está reglamentariamente bien realizada.
b) El interruptor automático magnetotérmico diferencial debería ser de 4 x 25 A.
c) La instalación está mal realizada ya que no hay selectividad diferencial ni selectividad magnetotérmica.


29 ¿A qué profundidad mínima estarán enterradas las tomas de tierra?

a) 0,5 m.
b) 0,5 cm.
c) 0,8 m.


30 Para conectar en paralelo un generador asíncrono con la red de distribución pública, la turbina tiene que haber adquirido una velocidad de sincronismo de:

a) Entre el 90% y el 100%.
b) Entre el 95% y el 100%.
c) El 100%.


SOLUCIONES TEST 76 REBT

1 B ITC-BT 24
2 A ITC-BT 14
3 A ITC-BT 10
4 C ITC-BT 10
5 C ITC-BT 03
6 C ITC-BT 14
7 B ITC-BT 03
8 C ITC-BT 06
9 B ITC-BT 28
10 B ITC-BT 24
11 C ITC-BT 31
12 A ITC-BT 11
13 C ITC-BT 07
14 A ITC-BT 03
15 A ITC-BT 24
16 B ITC-BT 07
17 C ITC-BT 47
18 B ITC-BT 51
19 C ITC-BT 25
20 B ITC-BT 25
21 B ITC-BT 14
22 C ITC-BT 10
23 A ITC-BT 10
24 A REBT Art. 16
25 A ITC-BT 27
26 C UNE 20.460-5-523
27 B ITC-BT 28
28 C ITC-BT 19 , ITC-BT 17
29 A ITC-BT 18
30 A ITC-BT 40


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

02 May 2014, 07:00

TEST 77 REBT

1 ¿Qué son instalaciones generadoras interconectadas?

a) Aquellas en las que existe una conexión con la red de distribución pública, pero sin que los generadores puedan estar trabajando en paralelo con ella.
b) Las que, normalmente, trabajan en paralelo con la red de distribución pública.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


2 ¿A qué altura se colocarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos de una vivienda?

a) Entre 1,4 m y 1,8 m medidos desde el nivel del suelo.
b) Entre 1 m y 2 m medidos desde el nivel del suelo.
c) Entre 1,4 m y 2 m medidos desde el nivel del suelo.


3 ¿Qué características tendrán los cables de una instalación a tensión especial?

a) Los cables a emplear en instalaciones especiales serán de tensión asignada mínima 450/750 V con cubierta de policloropreno o similar.
b) Para una instalación a tensión especial los cables serán de tensión nominal no inferior a 1.000 V.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


4 En instalaciones generadoras de baja tensión asistidas que disponen de varios generadores sincronizados trabajando en paralelo con la red de distribución pública, en los que se prevean maniobras de transferencia de carga sin corte:

a) Sólo se podrán realizar maniobras de transferencia de carga sin corte si los generadores son de potencia superior a 100 kVA.
b) Dispondrá de un equipo de sincronización.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


5 ¿Cómo se pueden realizar las canalizaciones bajo canales aislantes en un local mojado?

a) Se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realizarán en el interior de cajas.
b) Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750 V.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


6 ¿Cuántas copias del certificado de instalación deberá presentar el instalador autorizado al Órgano competente de la Comunidad Autónoma?

a) 3 copias.
b) 5 copias.
c) 4 copias.


7 Indíquese la resistencia mínima a la penetración del agua para tubos en canalizaciones superficiales fijas de una instalación receptora.

a) 2.
b) 3.
c) 4.


8 ¿Qué condición deberá cumplirse en la instalación eléctrica de viviendas cuando se instalan diferenciales en serie?

a) Habrá que garantizar que todos los circuitos queden protegidos frente a intensidades diferenciales residuales de 30 mA, como máximo.
b) Habrá que garantizar que todos los circuitos queden protegidos frente a intensidades diferenciales residuales de 30 A, como máximo.
c) No habrá que cumplir ninguna condición cuando todos los circuitos queden protegidos frente a intensidades diferenciales residuales de 300 mA, como máximo.


9 Indíquese cual de las siguientes no es una obligación de un instalador autorizado:

a) Efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios que les sean atribuidos.
b) Emitir los certificados de instalación.
c) Conservar a disposición de la Administración, copia de los contratos de mantenimiento al menos durante los 8 años inmediatos posteriores a la finalización de los mismos.


10 ¿Se tienen que cumplir las prescripciones de la instrucción técnica complementaria de alumbrado exterior para la instalación eléctrica de una cabina telefónica?

a) Sí.
b) No.
c) Sólo si es de dominio público.


11 ¿Cuándo podrán los usuarios o el instalador electricista autorizado acceder y actuar sobre las conexiones de la caja general de protección con la línea general de alimentación?

a) Siempre que quieran y sin previa comunicación a la empresa suministradora.
b) Nunca aunque lo comuniquen a la empresa suministradora.
c) Previa comunicación a la empresa suministradora.


12 Las prescripciones objeto de la ITC-BT 26 complementan a las expuestas en la ITC-BT 19 y aplicables a:

a) Las instalaciones eléctricas de viviendas.
b) En la medida que pueda afectarles a las instalaciones de locales comerciales, de oficinas y a las de cualquier otro local destinado a fines análogos.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


13 Los dispositivos generales e individuales de mando y protección se ubicarán:

a) Dentro de uno o varios cuadros de distribución y su posición de servicio será horizontal.
b) Dentro de uno o varios cuadros de distribución y su posición de servicio será vertical.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


14 ¿Cómo se efectuará la medida de aislamiento con relación a tierra?

a) Uniendo a tierra el polo positivo del generador y dejando, en principio, todos los receptores conectados y sus mandos en posición de “paro”, los dispositivos de interrupción se pondrán en posición de "cerrado" y los cortacircuitos instalados como en servicio normal.
b) Uniendo a tierra el polo positivo del generador y dejando, en principio, todos los receptores desconectados y sus mandos en posición de “marcha”, los dispositivos de interrupción se pondrán en posición de "cerrado" y los cortacircuitos instalados como en servicio normal.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


15 ¿Dónde se instalará la caja de protección y medida?

a) Nunca sobre las fachadas exteriores de los edificios ni en lugares de libre y permanente acceso.
b) Obligatoriamente sobre las fachadas exteriores de los edificios en lugares de libre y permanente acceso.
c) Preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente acceso.


16 ¿Cuáles serán las características, según UNE-EN 50086-1, para los tubos en la instalación provisional de una obra?

a) Resistencia a la compresión “muy fuerte” y al impacto “muy fuerte”.
b) Resistencia a la compresión “fuerte” y al impacto “muy fuerte”.
c) Resistencia a la compresión “muy fuerte” y al impacto “fuerte”.


17 ¿Qué características tendrán los cables para el cableado interno de la centralización de contadores?

a) Los cables serán propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.
b) Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, excepto el cable para los circuitos de mando y control.
c) Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.


18 ¿Cómo se calculará la caída de tensión máxima permitida en el circuito de alimentación a cocina y horno de una vivienda de grado de electrificación elevado?

a) Para una intensidad de funcionamiento del circuito igual a la intensidad nominal del interruptor automático de dicho circuito.
b) Para una distancia correspondiente a la del punto de utilización más alejado del origen de la instalación interior.
c) Ambas respuestas son correctas.


19 ¿Dónde se ubicarán los equipos de un local con riesgo de incendio o explosión?

a) No existen prescripciones al respecto.
b) En la medida de lo posible, los equipos eléctricos se ubicarán en áreas no peligrosas. Si esto no es posible la instalación se llevará a cabo donde exista menor riesgo.
c) No está permitida la ubicación de los equipos en lugares con riesgo.


20 De los siguientes, ¿cuáles son considerados locales de pública concurrencia?

a) Plazas de toros, asilos, gimnasios con ocupación prevista de más de 50 personas y gimnasios con ocupación prevista de menos de 50 personas y clasificación BD2.
b) Residencias de estudiantes en general, casinos, discotecas y hoteles.
c) Plazas de toros, asilos y gimnasios en general.


21 ¿Quién es el responsable de la conservación y mantenimiento de la instalación de enlace?

a) El usuario.
b) La compañía de distribución.
c) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.


22 En relación con la instalación de rectificadores, ¿cómo se instalarán los circuitos de corriente continua?

a) Siguiendo las prescripciones que correspondan a su tensión asignada.
b) Siguiendo las prescripciones de la ITC-BT 49.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


23 ¿Dónde se situarán los dispositivos generales de mando y protección?

a) Lo más lejos posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario.
b) Lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario.
c) Al lado de la puerta de entrada del aseo de la vivienda o local.


24 ¿Se puede utilizar una canalización metálica de agua como toma de tierra?

a) Sí, en cualquier caso.
b) No, no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad.
c) No, excepto que sean de cobre.


25 ¿Podrá la empresa suministradora realizar las verificaciones que considere oportunas en lo que se refiere al cumplimiento de las prescripciones del Reglamento de Baja Tensión?

a) Sí, pero correrá de su cargo.
b) Sí, pero correrá a cargo del titular de la instalación.
c) No, nunca.


26 ¿Cómo podrán instalarse las canalizaciones en un local de pública concurrencia?

a) Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o canales protectores clasificados como “no propagadores de la llama”.
b) Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o canales protectores clasificados obligatoriamente como “libres de halógenos”.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


27 ¿Quién será directamente responsable de que la memoria técnica de diseño se adapte a las exigencias reglamentadas?

a) El instalador autorizado para la categoría de la instalación correspondiente o el técnico titulado competente que firme dicha memoria.
b) Siempre el técnico titulado competente.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.


28 ¿Qué diámetro exterior mínimo tendrá un tubo para una canalización al aire destinada a la alimentación de una máquina de movilidad restringida en una instalación interior que contiene 3 conductores de 16 mm2 de sección?

a) 32 mm.
b) 40 mm.
c) 50 mm.


29 ¿Cuál es el factor de potencia mínimo que tendrá cada punto de luz en la instalación de un alumbrado exterior?

a) Deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90.
b) Deberá corregirse hasta un valor igual a 0,90.
c) Deberá corregirse hasta un valor menor o igual a 0,90.


30 De las siguientes, ¿qué condiciones deberán cumplir las fuentes de alimentación para los servicios de seguridad, con excepción de los equipos autónomos?

a) Se instalarán en emplazamiento apropiado y accesible solamente a las personas cualificadas o expertas.
b) Se instalarán en lugar fijo y de forma que no puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


SOLUCIONES TEST 77 REBT

1 B ITC-BT 40
2 C ITC-BT 17
3 B ITC-BT 37
4 C ITC-BT 40
5 C ITC-BT 30
6 B ITC-BT 04
7 A ITC-BT 21
8 A ITC-BT 25
9 C ITC-BT 03
10 A ITC-BT 09
11 C ITC-BT 13
12 C ITC-BT 26
13 B ITC-BT 17
14 A ITC-BT 19
15 C ITC-BT 13
16 A ITC-BT 33
17 C ITC-BT 16
18 C ITC-BT 25
19 B ITC-BT 29
20 A ITC-BT 28
21 A ITC-BT 12
22 A ITC-BT 48
23 B ITC-BT 17
24 B ITC-BT 18
25 A ITC-BT 04
26 A ITC-BT 28
27 A ITC-BT 04
28 A ITC-BT 21
29 A ITC-BT 09
30 C ITC-BT 28


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

03 May 2014, 06:59

TEST 78 REBT

1 ¿Cual es la distancia mínima entre una línea aérea de distribución de baja tensión y una canalización de gas de más de 4 bares?

a) 0,20 m.
b) 0,60 m.
c) 0,40 m.


2 Los conductores de los circuitos de muy baja tensión de seguridad, a efectos de la separación de protección respecto a los de cualquier otro circuito, deben estar provistos de aislamiento principal y de:

a) Una cubierta de material metálico.
b) Una cubierta no metálica.
c) Una cubierta estanca de material termoestable, higroscópico y metálico.


3 En las prescripciones especiales para la aplicación del esquema TN, la resistencia global de todas las tomas de tierra del neutro no será superior a:

a) 2 Ohm.
b) 4 Ohm.
c) 5 Ohm.


4 Indíquese la capacidad térmica máxima permitida a los materiales situados en la superficie del aislamiento térmico y en la superficie emisora de un cable calefactor instalado en el suelo.

a) 140 kJ/m2 K.
b) 180 kJ/m2 K.
c) 120 kJ/m2 K.


5 ¿Qué sensibilidad máxima tendrán los diferenciales para la protección individual de los equipos de instalaciones eléctricas de quirófanos que no estén alimentados a través de un transformador de aislamiento?

a) 300 mA.
b) 30 mA.
c) 10 mA.


6 Señálese la distancia mínima entre un empalme de un cable de una red de distribución subterránea de baja tensión y la junta de una canalización de agua:

a) 1 m.
b) 1,5 m.
c) 2 m.


7 Una línea de distribución aérea de baja tensión mantendrá una distancia mínima respecto de las canalizaciones de agua de:

a) 0,10 m.
b) 0,20 m.
c) 0,25 m.


8 ¿Cuál es la sección mínima del conductor neutro de aluminio de una línea general de alimentación?

a) 10 mm2.
b) 16 mm2.
c) 25 mm2.


9 ¿Qué nombre tiene el valor de la corriente total que se deriva a tierra a través de la puesta a tierra?

a) Corriente de defecto a tierra.
b) Corriente de falta.
c) Corriente de puesta a tierra.


10 Encima de los cables subterráneos de distribución de baja tensión se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia del cable eléctrico. ¿Qué distancias mínimas debe guardar?

a) 0,10 m al suelo y 0,25 m a la parte superior del cable.
b) 0,10 m al suelo y 0,30 m a la parte superior del cable.
c) 0,25 m al suelo y 0,10 m a la parte superior del cable.


11 ¿Qué ventilación debe tener una galería visitable para una red de distribución subterránea de baja tensión?

a) Una ventilación que renueve el aire 4 veces cada hora como mínimo.
b) Una ventilación que renueve el aire 3 veces cada hora como mínimo.
c) Una ventilación que renueve el aire 6 veces cada hora como mínimo.


12 En el volumen 0 de la instalación eléctrica de una piscina sólo se admite protección mediante muy baja tensión de seguridad con valor no superior a:

a) 24 V en corriente alterna.
b) 12 V en corriente alterna.
c) 25 V en corriente alterna.


13 ¿Cuál será la sección interior mínima de un tubo empotrado que contenga cables de secciones diferentes?

a) 25 mm.
b) 2,5 veces la sección ocupada por los conductores.
c) 3 veces la sección ocupada por los conductores.


14 Indíquese la potencia máxima prevista por toma en el circuito de tomas de corriente de baño y auxiliares de cocina de una vivienda.

a) 4.500 W.
b) 3.450 W.
c) 5.750 W.


15 ¿Qué potencia mínima, en VA, debe considerarse en la instalación de lámparas de descarga cuando no se conoce la carga asociada de sus dispositivos de arranque?

a) 2 veces la potencia en vatios de las lámparas.
b) 1,9 veces la potencia en vatios de las lámparas.
c) 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas.


16 El interruptor general de maniobra de una centralización de contadores debe ser de corte omnipolar y la apertura en carga garantizará que:

a) El neutro sea cortado antes que los otros polos.
b) Las fases se conectarán antes que el neutro.
c) El neutro no sea cortado antes que los otros polos.


17 En la instalación de una piscina, ¿qué distancia hay desde el borde del recipiente hasta el final del volumen 2?

a) 1,5 m.
b) 2 m.
c) 3,5 m.


18 ¿Qué sección mínima tendrá un conductor de protección que va hasta un grupo de receptores sin protección mecánica y que no forma parte de la canalización de alimentación?

a) 6 mm2.
b) 2,5 mm2.
c) 4 mm2.


19 ¿Qué tipo de documento requieren para su ejecución las instalaciones nuevas, ampliaciones o modificaciones de importancia que no necesiten proyecto para su ejecución?

a) Una memoria técnica de diseño
b) Rellenar el impreso que dictamine el Organismo competente de la Comunidad Autónoma.
c) Un certificado de instalación únicamente.


20 ¿A partir de qué capacidad de ocupación es obligatoria la instalación de alumbrado de seguridad en un gimnasio?

a) 300 personas.
b) 50 personas.
c) 100 personas.


21 Un edificio dedicado a una concentración de industrias tiene cuatro plantas de forma rectangular que miden 30 m de largo por 20 m de ancho cada una. ¿Cuál será la potencia mínima necesaria considerando que el número de abonados es de 40y que toda la superficie es útil?

a) 300 kW.
b) 414 kW.
c) 400 kW.


22 ¿De qué clase deben ser las herramientas portátiles a mano que pueden utilizarse en el trabajo de hormigonado de una cerca de separación de parcelas?

a) De clase I.
b) De clase II.
c) De clase III.


23 ¿Qué mecanismos se pueden instalar en el volumen 1 de un local con bañera o ducha?

a) Interruptores de circuitos MBTS a 24 V eficaces en corriente alterna estando la fuente de alimentación fuera de los volúmenes 0, 1 y 2.
b) Interruptores de circuitos MBTS a 12 V eficaces en corriente alterna estando la fuente de alimentación fuera de los volúmenes 0, 1 y 2.
c) Bases de circuitos MBTS a 12 V eficaces en corriente alterna estando la fuente de alimentación fuera de los volúmenes 0, 1 y 2.


24 Indíquese la ocupación mínima de un local de espectáculos y actividades recreativas para que sea necesario instalar un suministro complementario de socorro.

a) 100 personas.
b) 300 personas.
c) Siempre debe instalarse cualquiera que sea la ocupación prevista.


25 ¿Cuál es el tiempo mínimo en el que debe entrar en servicio de forma automática el suministro especial complementario de las lámparas de un quirófano?

a) 2 segundos.
b) 1 segundo.
c) 0,5 segundos.


26 ¿Cuál es la corriente diferencial residual asignada máxima que se permite para el corte automático de la alimentación del alumbrado navideño de una calle?

a) 500 mA.
b) 30 mA.
c) 300 mA.


27 ¿Qué grado de protección mínimo contra la penetración de líquidos deben tener los equipos eléctricos que están instalados en el volumen 2 de una piscina?

a) IP X2 para ubicaciones interiores.
b) IP X4 para ubicaciones en el exterior.
c) Ambas respuestas son correctas.


28 De las siguientes canalizaciones, ¿cuál se puede utilizar como toma de tierra?

a) Canalizaciones de agua, previa autorización.
b) Canalizaciones de calefacción.
c) Ninguna de ellas.


29 ¿Cuál es la categoría de sobretensiones de un interruptor general automático para la protección principal de una instalación?

a) Categoría II.
b) Categoría I.
c) Categoría IV.


30 Potencia mínima prevista por toma que hemos de considerar en el circuito destinado a iluminación de una instalación eléctrica de una vivienda.

a) 300 W por punto de luz.
b) 200 W por punto de luz.
c) 150 W por punto de luz.


SOLUCIONES TEST 78 REBT

1 C ITC-BT 06
2 B ITC-BT 36
3 A ITC-BT 08
4 C ITC-BT 46
5 B ITC-BT 38
6 A ITC-BT 07
7 B ITC-BT 06
8 B ITC-BT 14
9 C ITC-BT 01
10 A ITC-BT 07
11 C ITC-BT 07
12 B ITC-BT 31
13 C ITC-BT 21
14 B ITC-BT 25
15 C ITC-BT 44
16 C ITC-BT 16
17 C ITC-BT 31
18 C ITC-BT 18
19 A ITC-BT 04
20 B ITC-BT 28
21 B ITC-BT 10
22 C ITC-BT 47
23 B ITC-BT 27
24 C ITC-BT 28
25 C ITC-BT 38
26 B ITC-BT 34
27 C ITC-BT 31
28 C ITC-BT 18
29 C ITC-BT 23
30 B ITC-BT 25
Última edición por Gambier39 el 03 May 2014, 07:03, editado 1 vez en total.


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

03 May 2014, 07:02

TEST 79 REBT

1 Tenemos una vivienda de 161 m2. Si la longitud de la derivación individual es 20 m, los conductores son de cobre unipolares tipo ES07Z1, la tensión 230 V y los contadores son centralizados en un sólo punto. ¿Cuál es la sección mínima de la derivación individual monofásica? La instalación está realizada con tubo curvable empotrado en pared aislante. Considerar cos f=1 y temperatura ambiente 40 ºC.

a) 25 mm2.
b) 10 mm2.
c) 16 mm2.


2 Un edificio destinado a viviendas tiene 3 locales comerciales de 40 m2 y 2 oficinas de 40 m2. ¿Cuál será la potencia total a prever para dichos locales comerciales y oficinas?

a) 20.000 W.
b) 17.250 W.
c) 25.000 W.


3 Si en la inspección de la instalación eléctrica de una vivienda nueva se detecta que el número de circuitos es menor a los mínimos estipulados:

a) Se considera un defecto muy grave.
b) Se considera un defecto leve.
c) No podrá ser suministrada de energía eléctrica hasta que se corrija el defecto.


4 Sección mínima del neutro de una red de distribución subterránea de aluminio a 4 hilos (3 fases y neutro) de una sección por fase de 16 mm2:

a) 10 mm2.
b) 16 mm2.
c) La mitad de la sección de los conductores de fase.


5 En la instalación eléctrica temporal de una feria de muestras, ¿qué tensión asignada tendrán los cables de las instalaciones exteriores?

a) 450/750 V y cubierta de PVC de uso común.
b) 0,6/1 kV.
c) 450/750 V y cubierta de policloropreno o similar.


6 Intensidad máxima de un cable tripolar de cobre de 50 mm2 y aislamiento de XLPE instalado bajo tubo empotrado en una pared de mampostería para la alimentación de un motor en una planta de fabricación de fibras a una temperatura ambiente de 30 ºC.

a) 133 A.
b) 153 A.
c) 130,05 A.


7 Indíquese la intensidad máxima de una red de distribución subterránea realizada con un cable tetrapolar de aluminio aislado con EPR de 35 mm2 de sección instalado en una galería visitable a 50 ºC de temperatura ambiente.

a) 100 A.
b) La temperatura ambiente máxima será de 40 ºC.
c) 90 A.


8 Grado de electrificación mínimo de una vivienda de superficie igual o inferior a 160 mm2.

a) Básico.
b) Elevado.
c) Básico aunque tenga calefacción eléctrica.


9 ¿Cómo se denomina a la corriente que pasa a través del cuerpo humano cuando está sometido a una tensión?

a) Corriente de contacto.
b) Corriente de defecto.
c) Contacto indirecto.


10 ¿Cuál será la mínima resistencia de tierra del neutro en las proximidades de un centro de transformación en un esquema de distribución TN?

a) 200 Ohm.
b) 5 Ohm.
c) 20 Ohm.


11 Si al pasar una inspección en un local de pública concurrencia se detecta un defecto leve, procedente de otra inspección anterior, que no se haya corregido, ¿qué calificación se le dará?

a) Condicionada.
b) Favorable.
c) Negativa.


12 ¿Qué tensión asignada mínima tendrán los cables para uso en interior de una instalación temporal de obras?

a) 300/500 V.
b) 450/750 V.
c) 0,6/1 kV.


13 ¿Qué intensidad máxima admitirá un cable tripolar de cobre de 70 mm2 de sección con aislamiento tipo PVC de tensión asignada 0,6/1 kV perteneciente a una red de distribución en instalación enterrada, si el terreno tiene una resistividad térmica de 2 K x m/W y está enterrado a una profundidad de 0,5 m?

a) 140,02 A.
b) 175,03 A.
c) 220 A.


14 Calcúlese la previsión de cargas mínima de un edificio compuesto de 9 viviendas de electrificación elevada, 5 viviendas de electrificación básica y un local comercial de 120 m2.

a) 66 kW.
b) 88,2 kW.
c) 102.036,7 W.


15 ¿Quién será el responsable del quebrantamiento de los precintos de los equipos de medida en contadores colocados en forma individual dentro de un local?

a) El propietario.
b) La compañía suministradora en cualquier caso.
c) El usuario.


16 Una sala de conferencias de 6.000 m2 dispone de luminarias de 250 W a 230 V para realizar el alumbrado de emergencia. Estas luminarias proporcionan 450 lúmenes y se quiere conseguir una iluminancia de 5 lux en todo el espacio considerado. Sabiendo que las luminarias están alimentadas por una fuente central, ¿cuántas lámparas y líneas como mínimo habrá que instalar?

a) 67 lámparas y 6 circuitos.
b) 66 lámparas y 6 circuitos.
c) 67 lámparas y 8 circuitos.


17 ¿Cuál será la intensidad máxima admisible para un cable trenzado en haz de una red de distribución aérea en instalación posada sin neutro fiador realizada con conductores de fase de aluminio de 150 mm2 y aislamiento de XLPE 0,6/1 kV de tensión nominal, que está instalado junto a otro cable a una distancia de 5 cm y a una temperatura ambiente de 30 ºC?

a) 304,7 A.
b) 271,1 A.
c) No puede instalarse a esa distancia.


18 Indíquese de entre los elementos que se citan a continuación cual no constituye una fuente propia de energía:

a) Baterías de pilas.
b) Aparatos autónomos automáticos.
c) Baterías de acumuladores.


19 Indíquese el valor máximo de la suma de la resistencia de toma a tierra y de los conductores de protección de las masas para la protección contra contactos indirectos de las tomas de corriente de una instalación provisional de obras, para un esquema de distribución TT.

a) 800 Ohm.
b) 1.666,6 Ohm.
c) 37 Ohm.


20 En la medida de la resistencia de tierra y de los conductores de protección de las masas de una vivienda, se obtiene un valor de 900 ohmios. ¿Cuál es el valor de la corriente diferencial residual máxima del interruptor diferencial? (Considérese que la tensión límite convencional es de 24 V).

a) 10 mA.
b) 30 mA.
c) No se puede tener una resistencia de tierra de ese valor en este caso.


21 Una red de distribución de baja tensión está formada por un cable tetrapolar de cobre de 150 mm2 de sección, con aislamiento de etileno-propileno de tensión asignada 0,6/1 kV, que está instalado por una zanja cuyo terreno tiene una temperatura de 45 °C. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) La profundidad única de instalación del conductor en la zanja será de 0,5 m.
b) Deberá mantenerse a una distancia mínima de 20 cm de las canalizaciones de agua.
c) La intensidad máxima admisible del conductor es de 390 A.


22 ¿Cómo se colocará una concentración de contadores en un edificio de viviendas?

a) A una altura comprendida entre 0,25 y 1,8 m.
b) A 0,25 m de distancia entre el suelo y la parte inferior de la centralización y además el cuadrante de lectura más alto estará a 1,8 m.
c) A 0,25 m de distancias entre el suelo y la parte inferior de la centralización y además el cuadrante de lectura más alto estará a 1,5 m.


23 La caída de tensión permitida en los conductores de la acometida es:

a) El ± 7% de la tensión declarada.
b) El ± 7% de la tensión nominal.
c) La que la empresa suministradora tenga establecida en su reparto de caídas de tensión.

24 La potencia total de cálculo a considerar para el diseño de una línea de alumbrado exterior constituida por 25 lámparas de incandescencia de 450 W y por 47 tubos de descarga de 250 W será:

a) 32.400 VA.
b) 11.500 VA.
c) 23 kVA.


25 ¿Es posible instalar una lámpara de techo que cuelga directamente de los cables flexibles que la alimentan?

a) No, en ningún caso.
b) Si, si su peso es inferior a 7 kg.
c) De forma excepcional y únicamente si su peso no excede de 5.000 g.


26 ¿Dónde irán colocados los fusibles de seguridad de la derivación individual de una vivienda?

a) En cada uno de los hilos de fase.
b) En el neutro.
c) En todos los conductores de la derivación individual.


27 ¿Qué sensibilidad máxima tendrá la protección diferencial de un circuito de calefacción realizado con hilo radiante?

a) 30 mA y se hará una protección individual de cada circuito.
b) No es obligatoria una protección individual de cada circuito.
c) 30 mA pero la protección se hará por grupos de circuitos.


28 Indíquese el valor de la caída de tensión máxima admisible en la derivación individual en el caso de suministro para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar.

a) 0,5%.
b) 1%.
c) 1,5%.


29 De los siguientes locales, ¿cuál no está clasificado como emplazamiento de clase II?

a) Planta de coquización.
b) Planta de procesado de lino.
c) Sala de gasógenos.


30 En una red subterránea de distribución de energía eléctrica, indíquese la intensidad máxima admisible para un cable bipolar con conductor de cobre y aislamiento de polietileno reticulado si sabemos que está enterrado en una zanja en el interior de un tubo y su sección nominal es de 50 mm2.

a) 215 A.
b) 263,375 A.
c) 210,77 A.


SOLUCIONES TEST 79 REBT

1 C UNE 20.460-5-523
2 A ITC-BT 10
3 C ITC-BT 05
4 B ITC-BT 06 ITC-BT 07
5 C ITC-BT 34
6 C UNE 20.460-5-523 ITC-BT 29
7 B ITC-BT 07
8 A ITC-BT 10 ITC-BT 25
9 A ITC-BT 01
10 B ITC-BT 08
11 A ITC-BT 05
12 A ITC-BT 33
13 A ITC-BT 07
14 C ITC-BT 10
15 C ITC-BT 16
16 C ITC-BT 28
17 C ITC-BT 06
18 A ITC-BT 28
19 A ITC-BT 33 ITC-BT 24
20 A ITC-BT 24 ITC-BT 25
21 B ITC-BT 07
22 B ITC-BT 16
23 C ITC-BT 11
24 A ITC-BT 09
25 C ITC-BT 44
26 A ITC-BT 16
27 A ITC-BT 46
28 C ITC-BT 15 ITC-BT 12
29 C ITC-BT 29
30 B ITC-BT 07


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

04 May 2014, 07:47

TEST 80 REBT

1 Indíquese la ocupación mínima de un local de espectáculos y actividades recreativas para que sea necesario instalar un suministro complementario de socorro.

a) 100 personas.
b) 300 personas.
c) Siempre debe instalarse cualquiera que sea la ocupación prevista.


2 ¿Cuál será la corriente diferencial-residual asignada máxima en la protección contra contactos indirectos por corte automático de la alimentación en un esquema TT, si la resistencia de tierra es de 100 O y la tensión límite convencional 50 V?

a) 0,5 A.
b) 0,05 A.
c) 5 A.


3 En caso de utilizar como protección contra contactos indirectos dispositivos de corriente diferencial residual temporizados en serie con dispositivos de tipo general, ¿cuál ha de ser el tiempo máximo de funcionamiento del elemento temporizado suponiendo un esquema de distribución TT?

a) No pueden instalarse dos diferenciales en serie.
b) 0,1 segundo.
c) 1 segundo.


4 ¿Qué diámetro exterior tendrá como mínimo el tubo de una derivación individual para una vivienda?

a) 25 mm.
b) 40 mm.
c) 32 mm.


5 Indíquese cuáles son los conductores activos en corriente alterna:

a) Únicamente las fases.
b) Los de compensación y el neutro.
c) Las fases y el neutro.


6 ¿Es obligatoria la instalación de paradas de emergencia en la instalación de aparatos de elevación y transporte?

a) Cada aparato de elevación o transporte debe tener un único mecanismo de parada de emergencia con independencia del número de puestos de mando de movimiento.
b) Cada aparato de elevación o transporte debe tener uno o más mecanismos de parada de emergencia en todos los puestos de mando de movimiento.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


7 Los receptores de tensión asignada única, ¿qué margen de funcionamiento en relación con dicha tensión asignada pueden tener?

a) Diez voltios hacia arriba y diez voltios hacia abajo.
b) El especificado por el fabricante en las instrucciones de funcionamiento.
c) La tensión estará dentro de los límites de variación admitidos por el Reglamento por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.


8 ¿A que distancia mínima se instalarán los aparatos de calefacción de las paredes de una oficina?

a) A 8 cm en cualquier caso.
b) A 8 cm si no existen instrucciones del fabricante.
c) A 50 cm en cualquier caso.


9 La instalación a muy baja tensión de seguridad de un quirófano no deberá exceder en corriente continua de:

a) 24 mV.
b) 12 mV.
c) 50 V.


10 ¿Cómo pueden instalarse las líneas generales de alimentación?:

a) Con conductores aislados directamente empotrados.
b) Con conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
c) Con conductores aislados sobre bandejas.


11 En los locales mojados:

a) Queda prohibida la utilización de aparatos móviles o portátiles en cualquier caso.
b) Podrán utilizarse aparatos móviles o portátiles si están protegidos con un interruptor diferencial de 30 mA.
c) Podrán utilizarse aparatos móviles o portátiles si están alimentados por un transformador separador de circuitos o se emplean muy bajas tensiones de seguridad (MBTS).


12 Las prescripciones particulares contempladas en la ITC-BT 42 se aplican a:

a) Las instalaciones eléctricas de puertos y marinas para la alimentación de buques mercantes.
b) Las instalaciones de caravanas y de parques de caravanas.
c) Las instalaciones eléctricas de puertos y marinas para la alimentación de los barcos de recreo.


13 ¿Es obligatoria la colocación de un esquema eléctrico en el recinto donde está instalado el equipo eléctrico de accionamiento de una cinta transportadora?

a) Sí, siempre es obligatorio.
b) Sí, pero únicamente cuando se considera local afecto a un servicio eléctrico.
c) Nunca es obligatorio.


14 Indíquese la sección mínima del conductor de tierra de cobre de un edificio industrial si no está protegido contra la corrosión y no protegido mecánicamente, el conductor de fase es de 25 mm2 y el conductor de tierra no está enterrado.

a) 16 mm2.
b) 25 mm2.
c) 35 mm2.


15 ¿Pueden instalarse luminarias en el volumen 1 de una piscina pequeña?

a) Si, cuando están a más de 1,25 m del volumen 0 y protegidas por un dispositivo de corte diferencial como máximo de 30 mA, son clase II y AG 2.
b) No se admite su instalación en dicho volumen.
c) Se admite su instalación si cumplen con la norma UNE-EN 60958-2-18.


16 Indíquese a qué altura mínima debe pasar una acometida aérea tensada sobre postes en el cruce con una carretera:

a) 6 m.
b) 7 m.
c) 9 m.


17 ¿Cuál es la caída de tensión máxima permitida en un circuito de alumbrado de un taller de confección?

a) 1,5%.
b) 3%.
c) 5%.


18 ¿Cuál será el valor máximo soportado a un impulso de tensión con onda 1,2/50 µs por el motor de un ascensor conectado a una red de 230/400 V?

a) 6 kV.
b) 4 kV.
c) 2,5 kV.


19 ¿Qué técnicos son los que pueden acceder al certificado de cualificación individual en baja tensión sin efectuar ningún curso ni examen?

a) Técnicos de grado medio en equipos e instalaciones electrotécnicas.
b) Titulados de escuelas técnicas de grado medio o superior sin experiencia de trabajo.
c) Técnicos de grado superior en instalaciones electrotécnicas y con experiencia de trabajo en empresas de instalaciones eléctricas.


20 ¿Cuál es la potencia mínima a prever para una vivienda con grado de electrificación elevado?

a) 5.750 W.
b) 9.200 W.
c) 3.450 W.


21 El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bañera o ducha que sea accesible sólo mediante el uso de una herramienta:

a) No es cierto, ya que este espacio es siempre volumen 1.
b) La definición de este espacio es únicamente aplicable a las bañeras de hidromasaje.
c) Es cierto siempre que el cierre de dicho volumen garantice una protección mínima de IP X4.


22 Para la protección contra contactos indirectos por corte automático de la alimentación en un esquema TT:

a) Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra.
b) Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección no deben ser interconectadas a una misma toma de tierra.
c) Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a diferentes tomas de tierra.


23 ¿Dónde empieza la propiedad del usuario de una instalación eléctrica?

a) En la caja general de protección excluyéndola.
b) En la caja general de protección incluyéndola.
c) En la acometida, incluyéndola.


24 Las prescripciones objeto de la ITC-BT 26 complementan a las expuestas en la ITC-BT 19 y aplicables a:

a) Las instalaciones eléctricas de viviendas.
b) En la medida que pueda afectarles a las instalaciones de locales comerciales, de oficinas y a las de cualquier otro local destinado a fines análogos.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


25 ¿Cuáles de los siguientes tipos de cables pueden utilizarse en un puerto marino si no están instalados bajo conducto?

a) Cables sin aislamiento.
b) Cables con armadura y cubierta de material termoplástico o elastómero.
c) Otros cables y materiales sin importar la protección mecánica.


26 Indíquese la intensidad máxima admisible para un cable en haz a espiral visible de aluminio con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de 3 x 25 Al / 54,6 Alm mm2 de sección, en instalación tensada de una red de distribución aérea a la temperatura ambiente de 20 ºC.

a) 100 A.
b) 97 A.
c) 118 A.


27 ¿Cuál de los siguientes equipos puede alimentarse desde el cuadro de mando y protección de un quirófano sin pasar por el transformador de aislamiento?

a) Equipos de rayos X.
b) Esterilizador.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


28 En la instalación de generadores de baja tensión interconectados, ¿cuándo se realizará la conexión de un generador asíncrono con la red?

a) En cualquier momento.
b) La conexión de un generador asíncrono a la red no se realizará hasta que, accionado por una turbina o un motor, haya adquirido una velocidad entre el 90% y el 100% de la velocidad de sincronismo.
c) Cuando gire a una velocidad entre el 90% y el 101% de la velocidad de sincronismo.


29 ¿Qué tipo de documento requieren para su ejecución las instalaciones nuevas, ampliaciones o modificaciones de importancia que no necesiten proyecto para su ejecución?

a) Una memoria técnica de diseño
b) Rellenar el impreso que dictamine el Organismo competente de la Comunidad Autónoma.
c) Un certificado de instalación únicamente.


30 Un mismo sistema domótico, ¿puede combinar distintos medios de transmisión de las señales del sistema?

a) Sí, no debiendo cumplir los requisitos aplicables en cada parte del sistema.
b) Sí, debiendo cumplir los requisitos aplicables en cada parte del sistema.
c) No pueden combinarse distintos medios de transmisión de la señal.


SOLUCIONES TEST 80 REBT

1 C ITC-BT 28
2 A ITC-BT 24
3 C ITC-BT 24
4 C ITC-BT 15
5 C ITC-BT 01
6 B ITC-BT 32
7 C ITC-BT 43
8 B ITC-BT 45
9 C ITC-BT 38
10 B ITC-BT 14
11 C ITC-BT 30
12 C ITC-BT 42
13 A ITC-BT 32
14 A ITC-BT 18
15 A ITC-BT 31
16 A ITC-BT 11
17 B ITC-BT 19
18 B ITC-BT 23
19 C ITC-BT 03
20 B ITC-BT 10
21 C ITC-BT 27
22 A ITC-BT 24
23 B REBT Art.15 ITC-BT 12
24 C ITC-BT 26
25 B ITC-BT 42
26 C ITC-BT 06
27 C ITC-BT 38
28 B ITC-BT 40
29 A ITC-BT 04
30 B ITC-BT 51


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

04 May 2014, 07:49

TEST 81 REBT

1 ¿Qué dimensiones tendrán las rozas para montaje de tubos empotrados?

a) Serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo.
b) Serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como máximo.
c) Serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 0,5 centímetros de espesor, como mínimo.


2 ¿Qué cables se pueden utilizar para la instalación de una línea general de alimentación?

a) Unipolares.
b) Multipolares.
c) Unipolares o multipolares.


3 De las siguientes prescripciones generales, ¿cuál se aplica a la instalación de motores?

a) Deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente.
b) No deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


4 ¿Qué significa la segunda letra en la designación de los esquemas de distribución de energía eléctrica?

a) Se refiere a la situación de la alimentación con respecto a tierra.
b) Se refiere a la situación de las masas de la instalación con respecto a tierra.
c) Se refiere a la situación relativa del conductor neutro y del conductor de protección.


5 Para la alimentación de los servicios de seguridad, ¿qué fuentes de alimentación pueden utilizarse?

a) Baterías de acumuladores y generadores independientes.
b) Derivaciones separadas de la red de distribución efectivamente independientes de la alimentación normal.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


6 En obras de nueva edificación o de reformas, ¿puede aplicarse la ITC-BT 24?

a) Para la protección contra choques eléctricos se aplicará la ITC-BT 24 al conjunto de la obra, con los matices establecidos por la ITC-BT 33.
b) En los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, salas de reunión, restaurantes, dormitorios, locales sanitarios, etc.) será aplicable la ITC-BT 24.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


7 Indíquese si es necesaria la realización de una memoria técnica de diseño para la ejecución de una instalación eléctrica de un local mojado.

a) Sí, para una potencia menor o igual de 10 kW de potencia.
b) Sí, para una potencia menor de 10 kW de potencia.
c) Sí, en cualquier caso.


8 ¿Qué cajas de protección y medida se pueden instalar?

a) Las recogidas en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente.
b) Las recogidas en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora aunque no hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente.
c) Las recogidas en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por el instalador autorizado.


9 La conexión equipotencial local suplementaria del cuarto de baño de una vivienda unirá el conductor de protección de los equipos de clase I (incluidas las tomas de corriente) que estén situados en los volúmenes 0, 1, 2 y 3 con:

a) Las canalizaciones metálicas de agua, gas, calefacción centralizada, sistemas de aire acondicionado y otras partes conductoras externas susceptibles de transferir tensiones.
b) Las partes metálicas accesibles de la estructura del edificio.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


10 ¿Dónde se ubicará el cuarto para la depuradora de una piscina?

a) Estará a las medidas reglamentarias que establece la ITC-BT 31.
b) Podrá estar ubicado en cualquier lugar, siempre y cuando sea inaccesible para todas las personas no autorizadas.
c) Podrá estar ubicado en cualquier lugar, siempre y cuando sea inaccesible para todas las personas autorizadas.


11 ¿Cómo se denomina el esquema que no tiene ningún punto de la alimentación conectado directamente a tierra y las masas de la instalación receptora están conectadas a tierra?

a) IT.
b) TN-S.
c) TT.


12 ¿Qué características tendrá, entre otras, el armario dedicado a la concentración de contadores?

a) Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,5 m como mínimo.
b) Se colocará una toma de corriente con toma de tierra de 16 A para servicios de mantenimiento.
c) Las respuestas anteriores son correctas.


13 ¿Dónde se instalará la caja de protección y medida?

a) Nunca sobre las fachadas exteriores de los edificios ni en lugares de libre y permanente acceso.
b) Obligatoriamente sobre las fachadas exteriores de los edificios en lugares de libre y permanente acceso.
c) Preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente acceso.


14 Los registros destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos, ¿podrán servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación?

a) Sí.
b) No.
c) Sólo las que se coloquen en los tramos rectos.


15 A efectos de aplicación de las medidas de protección. ¿Como se clasifican los volúmenes de una fuente?

a) Volumen 0, volumen 1 y volumen 2.
b) Volumen 0 y volumen 1.
c) Volumen 1, volumen 2 y volumen 3.


16 Indíquese la resistencia mínima a la penetración del agua para tubos en canalizaciones superficiales fijas de una instalación receptora.

a) 2.
b) 3.
c) 4.


17 ¿Qué es un sistema de automatización, gestión de la energía y seguridad para viviendas y edificios?

a) Es el sistema centralizado o descentralizado, capaz de recoger información proveniente de unas salidas, procesarla y emitir órdenes a unas entradas.
b) Es el sistema centralizado o descentralizado, capaz de recoger información proveniente de unas entradas, procesarla y emitir órdenes a unas salidas.
c) Es un sistema que debe ser centralizado y que es capaz de recoger información proveniente de unas entradas, procesarla y emitir ruidos extraños.


18 ¿Cuál es el objetivo específico del alumbrado de ambiente?

a) Garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona.
b) Evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos.
c) Garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados.


19 En la instalación de un puente grúa, ¿pueden ser intercambiables los colectores para conductores de protección con el resto de colectores?

a) Los colectores para conductores de protección no serán intercambiables con los demás colectores.
b) Los colectores para conductores de protección podrán ser intercambiables con los demás colectores.
c) Los colectores para conductores de protección no serán intercambiables con los demás colectores, excepto en el caso de protección por MBTS.


20 Indíquese la previsión de carga mínima de un garaje con ventilación forzada de 200 m2.

a) 4.000 W.
b) 3.450 W.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.


21 ¿Cómo será el cableado externo de una lámpara que tiene la conexión a la red en su interior?

a) La tensión asignada será como mínimo la tensión de alimentación y nunca inferior a 300/300 V.
b) No tendrá el adecuado aislamiento eléctrico y térmico.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.


22 Indíquese la resistencia mínima a la penetración del agua para tubos enterrados de una instalación receptora.

a) 2.
b) 3.
c) 4.


23 ¿Cuál es la caída de tensión máxima entre el generador y el punto de interconexión a la red de distribución pública o la instalación interior?

a) No será superior al 0,5% a intensidad nominal.
b) No será superior al 1% a intensidad nominal.
c) No será superior al 1,5% a intensidad nominal.


24 ¿Cómo serán las tomas de calefacción de una vivienda de grado de electrificación elevado?

a) Base de 25 A 2p + T.
b) Base de 16 A 2p + T.
c) El REBT no define este tipo de toma.


25 Indíquese la intensidad máxima admisible de un cable trenzado en haz con neutro fiador (ALMELEC) para la instalación de una red de distribución aérea trifásica de 50 mm2.

a) 165 A.
b) 150 A.
c) 230 A.


26 ¿Es obligatorio incluir las instrucciones de instalación de los nodos en la memoria técnica de una vivienda que tiene domótica y potencia máxima prevista de 14.490 W?

a) Sí, siempre.
b) No ya que dicha vivienda necesita proyecto, según ITC-BT 04.
c) Sí, pero sólo en algunos casos.


27 Para los apartados de la norma UNE 20460-7-705 que se encuentran en estudio, ¿qué prescripciones particulares se aplicarán?

a) Se aplicará lo dispuesto para estos apartados en la ITC-BT 35.
b) Se aplicará lo dispuesto para estos apartados en instalaciones provisionales y temporales de obra.
c) Se aplicará lo dispuesto para estos apartados en la ITC-BT 34.


28 ¿Cómo se delimita el volumen 0?

a) En una ducha sin plato con difusor fijo, no está delimitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 0,6 m alrededor del difusor.
b) Comprende el interior de la bañera o ducha.
c) En un lugar que contenga una ducha con plato está delimitado por el suelo y por un plano horizontal situado a 0,05 m por encima del suelo.


29 ¿Cómo se define aislamiento funcional?

a) Aislamiento necesario para garantizar el funcionamiento normal y la protección fundamental contra los contactos indirectos.
b) Aislamiento necesario para garantizar el funcionamiento normal y la protección fundamental contra los choques eléctricos.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.


30 ¿Cómo se instalarán cercas eléctricas para ganado cercanas con diferentes alimentadores?

a) Se tomarán medidas convenientes para evitar que una persona o animal pueda tocarlas simultáneamente. Normalmente se considera suficiente una separación de 2 m, entre los conductores de unas y otras cercas.
b) No es posible instalar cercas eléctricas a menos de 4 m con distintas alimentaciones.
c) Se colocarán carteles que avisen de la existencia de dos fuentes de alimentación independientes.


SOLUCIONES TEST 81 REBT

1 A ITC-BT 21
2 A ITC-BT 14
3 C ITC-BT 47
4 B ITC-BT 08
5 C ITC-BT 28
6 C ITC-BT 33
7 A ITC-BT 04
8 A ITC-BT 13
9 C ITC-BT 27
10 B ITC-BT 31
11 A ITC-BT 08
12 C ITC-BT 16
13 C ITC-BT 13
14 A ITC-BT 21
15 B ITC-BT 31
16 A ITC-BT 21
17 B ITC-BT 51
18 B ITC-BT 28
19 A ITC-BT 32
20 A ITC-BT 10
21 C ITC-BT 44
22 B ITC-BT 21
23 C ITC-BT 40
24 C ITC-BT 25
25 B ITC-BT 06
26 A ITC-BT 51
27 B ITC-BT 35
28 B ITC-BT 27
29 B ITC-BT 01
30 A ITC-BT 39


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Re: Test REBT

05 May 2014, 01:42

Gracias Gambier39... No me quedan alubias por comer... :-0


Borja


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

05 May 2014, 12:50

TEST 82 REBT

1 ¿Cuál será la sección mínima de los cables de cobre de una red de distribución subterránea de baja tensión?

a) 16 mm2.
b) 6 mm2.
c) 10 mm2.


2 ¿Qué categoría de sobretensiones tendrá un motor con conexión eléctrica fija perteneciente a una máquina industrial?

a) Categoría I.
b) Categoría II.
c) Categoría III.


3 ¿Qué factor de corrección se aplicará a una terna de cables unipolares de una red de distribución subterránea de baja tensión que está bajo un mismo tubo?

a) 0,9.
b) 0,8.
c) 0,7.


4 ¿Cuál es el valor mínimo al que hay que corregir el valor del factor de potencia de una lámpara de descarga?

a) 0,80.
b) 0,84.
c) 0,90.


5 ¿Qué carga de rotura mínima deben tener los tirantes para un apoyo de una red de distribución aérea?

a) 1.400 N.
b) 1.400 daN.
c) 1.280 daN.


6 ¿Qué debe existir de forma obligatoria en quirófanos y salas de intervención según el REBT?

a) Un control de operaciones.
b) Un libro de mantenimiento.
c) Ninguna de ellas es correcta.


7 ¿Cuál es el coeficiente de seguridad mínimo de los cables de acero para la colocación de luminarias suspendidas?

a) 2,5.
b) 3,5.
c) 2.


8 ¿Qué categoría de equipo es admisible para una atmósfera explosiva de gases y vapores en zonas 1 y 2?

a) Categoría 3.
b) Categoría 1 y 2.
c) Categoría 1 y 3.


9 ¿A qué distancia se recomienda poner los recorridos verticales de los tubos empotrados con respecto a los ángulos de las esquinas?

a) 20 cm.
b) 35 cm.
c) 40 cm.


10 ¿Cuál es la distancia mínima que debe existir entre los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión y otros de una red subterránea de alta tensión si van instalados en paralelo?

a) 0,10 m.
b) 0,25 m.
c) 0,30 m.


11 En la ejecución de una instalación temporal para alimentación de maquinaria de construcción, ¿a partir de qué potencia instalada se precisará proyecto?

a) 20 kW.
b) 30 kW.
c) 50 kW.


12 ¿Cómo se llama al conductor que asegura al mismo tiempo las funciones de conductor de protección y de conductor neutro?

a) CPN o PEN.
b) Tierra.
c) Neutro-tierra.


13 ¿Cuántos operarios cualificados como máximo podrá contratar una persona que posea el certificado de cualificación individual?

a) 12.
b) 10.
c) Todos los que quiera.


14 ¿Qué categoría ha de tener un instalador para poder efectuar la instalación de un sistema de automatización de un edificio de pública concurrencia?

a) Especialista.
b) Básica.
c) Puede hacerla un instalador con categoría básica con autorización especial.


15 La instalación a muy baja tensión de seguridad de un quirófano no deberá exceder en corriente continua de:

a) 24 mV.
b) 12 mV.
c) 50 V.


16 En una instalación interior o receptora en la que se van a instalar conductores aislados fijados directamente sobre las paredes, la tensión asignada de cada cable debe ser igual o superior a:

a) 450/750 V.
b) 300/500 V.
c) 600/1.000 V.


17 ¿A qué distancia del suelo se debe instalar una caja general de protección en montaje superficial para una acometida aérea?

a) Entre 3 m y 5 m.
b) Entre 3 m y 4 m.
c) Como mínimo a 30 cm del suelo.


18 ¿Qué norma debe cumplir el transformador de separación de circuitos de un quirófano?

a) UNE 20.615.
b) UNE-EN 20.615.
c) UNE 20.616.


19 En las instalaciones eléctricas temporales de stands, la protección contra contactos indirectos de los equipos accesibles al público se efectuará mediante diferenciales de corriente diferencial-residual asignada máxima de:

a) 10 mA.
b) 100 mA.
c) 30 mA.


20 El aislamiento cuyas características mecánicas y eléctricas le hacen equivalente a un doble aislamiento recibe el nombre de:

a) Aislamiento normal.
b) Aislamiento reforzado.
c) Aislamiento funcional.


21 ¿Qué grado de protección mínimo debe tener el cuadro de protección de una instalación de alumbrado exterior?

a) IP 55.
b) IP 50.
c) IP 40.


22 ¿Cuál es la distancia mínima entre el contorno de un cable radiante instalado en el suelo y las paredes exteriores del local?

a) 0,2 m.
b) 0,3 m.
c) 0,4 m.


23 En una red eléctrica de distribución aérea constituida por cuatro conductores de 25 mm2 de aluminio, ¿cuál será la sección mínima del conductor neutro?

a) 16 mm2.
b) 10 mm2.
c) 25 mm2.


24 En locales con bañera, cuando se utiliza muy baja tensión de seguridad para la protección contra contactos directos, el aislamiento debe ser capaz de soportar durante 1 minuto una tensión de ensayo de:

a) 600 V valor eficaz en alterna.
b) 500 V valor eficaz en alterna.
c) 300 V valor eficaz en alterna.


25 ¿Cuál será la previsión de cargas para un garaje de 800 m2 con ventilación natural en un edificio de viviendas?

a) 16.000 W.
b) 5.750 W.
c) 8.000 W.


26 ¿Qué dispositivo se admite para la protección contra cortocircuitos?

a) Interruptor diferencial.
b) Interruptor automático con corte omnipolar.
c) Las dos son correctas.


27 ¿Qué tensión deberá resistir una instalación a 230 V al someterla a un ensayo de rigidez dieléctrica?

a) 1.800 V durante un minuto.
b) 1.500 V durante un minuto.
c) 1.460 V durante un minuto.


28 ¿Qué tensión asignada mínima deben tener los cables armados con alambres galvanizados sin tubo protector en las instalaciones de locales húmedos?

a) 0,6/1 kV.
b) 450/750 V.
c) 300/500 V.


29 ¿Cuál es la previsión de cargas mínima de un garaje de 800 m2 con ventilación forzada?

a) 3.450 W.
b) 8.000 W.
c) 16.000 W.


30 ¿Cuándo puede actuar sobre las conexiones de la línea general de alimentación el instalador electricista autorizado?

a) Siempre que sea necesario y sin comunicarlo a la empresa suministradora.
b) Previa comunicación a la empresa suministradora.
c) Nunca.



SOLUCIONES TEST 82 REBT

1 B ITC-BT 07
2 C ITC-BT 23
3 B ITC-BT 07
4 C ITC-BT 44
5 B ITC-BT 06
6 B ITC-BT 38
7 B ITC-BT 09
8 B ITC-BT 29
9 A ITC-BT 21
10 B ITC-BT 07
11 C ITC-BT 04
12 A ITC-BT 01
13 B ITC-BT 03
14 A ITC-BT 03
15 C ITC-BT 38
16 C ITC-BT 20
17 B ITC-BT 13
18 A ITC-BT 38
19 C ITC-BT 34
20 B ITC-BT 01
21 A ITC-BT 09
22 A ITC-BT 46
23 A ITC-BT 06
24 B ITC-BT 27
25 C ITC-BT 10
26 B ITC-BT 22
27 B ITC-BT 19
28 A ITC-BT 30
29 C ITC-BT 10
30 B ITC-BT 13


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

05 May 2014, 12:51

TEST 83 REBT

1 Indíquese la sección mínima del conductor de tierra de cobre de un edificio industrial, si no está protegido contra la corrosión y no protegido mecánicamente, el conductor de fase es de 25 mm2 y el conductor de tierra está enterrado.

a) 16 mm2.
b) 25 mm2.
c) 35 mm2.


2 En un edificio destinado a uso comercial de 1.000 m2 de superficie total, en el que hay 40 locales comerciales de 25 m2 cada uno a 230 V:

a) La carga mínima a prever para el edificio es de 10.000 W.
b) La carga mínima a prever por local es de 2.500 W.
c) La carga mínima a prever para el edificio es de 138.000 W.


3 La sección mínima de los conductores polares de la derivación individual será :

a) 6 mm2 en cobre o aluminio.
b) 10 mm2 en aluminio.
c) 4 mm2 en cobre o aluminio.


4 ¿Qué categoría de equipo eléctrico se admite instalar en una zona 21 de una carpintería?

a) Los aparatos diseñados para asegurar un nivel de protección alto o muy alto.
b) Sólo los aparatos diseñados para asegurar un nivel de protección muy alto.
c) Los aparatos con categoría 3.


5 En la instalación de conductores aislados en canales protectoras de grado IP4X o superior y cuya tapa sólo se pueda abrir con un útil, se podrá:

a) Colocar sin tabiques separadores cables aislados a distinta tensión asignada.
b) No se pueden realizar empalmes.
c) Realizar conexiones y empalmes en su interior.


6 En un local de pública concurrencia los dispositivos generales de mando y protección deberán situarse:

a) Lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual.
b) En un lugar no accesible al público en general.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


7 La previsión de cargas mínima para un edificio de 15 viviendas de 95 m2 será:

a) 109.480 W.
b) 64.975 W.
c) 68.425 W.


8 Para la instalación de una derivación individual, ¿cuál será la sección mínima del conductor neutro?

a) 4 mm2.
b) 10 mm2.
c) 6 mm2.


9 La potencia de los generadores eólicos, con respecto a la potencia de cortocircuito en el punto de conexión a la red de distribución pública no será superior al:

a) 5%.
b) 3%.
c) 2%.


10 De los locales siguientes, ¿cuál se considera local mojado?

a) Fábricas de apresto.
b) Instalaciones a la intemperie.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


11 La caja general de protección y medida:

a) Tendrán acceso a ella los usuarios o el instalador electricista y podrán actuar sobre las conexiones con la línea general de alimentación.
b) Tendrán acceso a ella los usuarios o el instalador electricista y podrán actuar sobre las conexiones con la derivación individual.
c) Podrá utilizarse en el caso de tres usuarios alimentados desde el mismo lugar.


12 El suministro especial complementario de los quirófanos, salas de intervención y equipos de asistencia vital deberá entrar automáticamente en servicio en menos de:

a) 1 segundo y tener una autonomía no inferior a 1 hora.
b) 0,5 segundos y tener una autonomía no inferior a 1 hora.
c) 0,5 segundos y tener una autonomía no inferior a 2 horas.


13 En instalaciones interiores se podrá desconectar de la fuente de alimentación de energía:

a) Toda instalación cuyo origen esté en una línea general de alimentación.
b) Toda instalación con origen en un cuadro de mando o de distribución.
c) Ambas respuestas son correctas.


14 ¿Quién será el responsable del quebrantamiento de los precintos de los equipos de medida en contadores colocados en forma individual dentro de un local?

a) El propietario.
b) La compañía suministradora en cualquier caso.
c) El usuario.


15 ¿Qué tipo de sobretensiones no regula el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión?

a) Conmutaciones de la red.
b) Descarga directa del rayo.
c) Efectos inductivos o capacitivos.


16 En un edificio de viviendas de grado de electrificación elevada cada vivienda tiene: un circuito de aire acondicionado, secadora, 50 puntos de luz y 35 tomas de corriente de uso general, además del resto de los circuitos correspondientes a una vivienda de grado de electrificación básico. ¿De cuantos dispositivos como mínimo estará compuesto el cuadro general?

a) 1 Interruptor automático general, 1 interruptor diferencial y 9 magnetotérmicos.
b) 1 Interruptor automático general, 2 interruptores diferenciales y 9 magnetotérmicos.
c) 1 Interruptor automático general, 2 interruptores diferenciales y 7 magnetotérmicos.


17 En la medida de la resistencia de tierra de un terreno en condiciones reglamentarias con una única placa cuadrada de 2 m de lado y enterrada se obtiene un valor de resistencia de 8 ohmios. Indíquese el valor de la resistividad del terreno.

a) 80 Ohm x m.
b) 0,02 kOhm x m.
c) 16 Ohm x m.


18 ¿Cuál es la máxima caída de tensión que puede producir la conexión de un generador asíncrono en el arranque y acoplamiento a la red de distribución pública?

a) No superior al 2% de la tensión asignada a la red.
b) No superior al 4,5% de la tensión asignada a la red.
c) No superior al 3% de la tensión asignada a la red.


19 Se desea conocer la clasificación de un emplazamiento con riesgo de incendio o explosión teniendo en cuenta que la atmósfera explosiva está constituida por una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla y que ésta se presenta de forma ocasional.

a) Emplazamiento Clase II Zona 21.
b) Emplazamiento Clase I Zona 0.
c) Emplazamiento Clase I Zona 1.


20 Indíquese la intensidad máxima admisible para un cable de cobre, tetrapolar, de 70 mm2 con aislamiento de XLPE de tensión asignada de 0,6/1 kV, de sección nominal, instalado bajo tubo de acero en montaje superficial, a la temperatura de 20 ºC.

a) 194 A.
b) 184,68 A.
c) Ninguna de las anteriores.


21 ¿Qué componente de la instalación eléctrica de enlace marca el final de la propiedad de la compañía suministradora?

a) El contador.
b) El interruptor de control de potencia.
c) La caja general de protección.


22 Indíquese la caída de tensión máxima entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización de una vivienda.

a) 1,5%.
b) 3%.
c) 5%.


23 El número mínimo de tomas de corriente de uso general en un salón de 25 m2 de una vivienda, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión será de:

a) 3.
b) 4.
c) 5.


24 ¿Cuál es la longitud que se considera para calcular la caída de tensión de la línea general de alimentación?

a) Desde la caja general de protección hasta el cuadro de protección de cada abonado.
b) Desde la caja general de protección hasta la acometida.
c) Desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.


25 En las instalaciones para piscinas las canalizaciones deben ser:

a) Estancas.
b) Bajo tubo empotradas con una resistencia a la corrosión mínima de 4.
c) Bajo tubo superficial con una resistencia a la corrosión mínima de 2.


26 ¿Dónde podría efectuarse el cruce de una línea aérea de baja tensión con otra de alta tensión?

a) En la proximidad del apoyo de la línea de baja tensión.
b) Como regla general, por debajo de la línea de alta tensión.
c) En la proximidad del apoyo de la línea de alta tensión.


27 Indíquese cuál de las siguientes instalaciones requiere proyecto firmado por técnico titulado competente:

a) Instalación eléctrica de una piscina de 4.500 W de potencia.
b) Instalación eléctrica de un local para 2 plazas de garaje con ventilación forzada.
c) Instalación eléctrica de un local para una estación de extracción de agua de un pozo con 9.200 W de potencia.


28 Calcular la resistencia de una pica vertical que tiene 2,5 m de longitud enterrada y se encuentra instalada en un terreno cuya resistividad es de 500 Ohm x m.

a) 200 Ohm.
b) 400 Ohm.
c) 96 Ohm.


29 ¿Se podrá utilizar un mismo conductor neutro para varios circuitos en instalaciones interiores de viviendas?

a) Nunca.
b) Sí, en cuyo caso su sección será como mínimo la que corresponda a la suma de las secciones de los circuitos que lo compartan.
c) Sólo en casos debidamente justificados por la imposibilidad técnica de instalar un conductor neutro por circuito.


30 ¿Dónde empieza la propiedad del usuario de una instalación eléctrica?

a) En la caja general de protección excluyéndola.
b) En la caja general de protección incluyéndola.
c) En la acometida, incluyéndola.


SOLUCIONES TEST 83 REBT

1 B ITC-BT 18
2 C ITC-BT 10
3 A ITC-BT 15
4 A ITC-BT 29
5 C ITC-BT 20 ITC-BT 21
6 C ITC-BT 17
7 C ITC-BT 10
8 C ITC-BT 15
9 A ITC-BT 40
10 C ITC-BT 30
11 B ITC-BT 13
12 C ITC-BT 38
13 C ITC-BT 19
14 C ITC-BT 16
15 B ITC-BT 23
16 B ITC-BT 25
17 A ITC-BT 18
18 C ITC-BT 40
19 C ITC-BT 29
20 C UNE 20.460-5-523
21 C ITC-BT 12
22 B ITC-BT 19
23 C ITC-BT 25
24 C ITC-BT 14
25 A ITC-BT 31 ITC-BT 30
26 B ITC-BT 06
27 B ITC-BT 04
28 A ITC-BT 18
29 A ITC-BT 26
30 B REBT Art.15 ITC-BT 12