TEST 84 REBT
1 En la instalación eléctrica temporal de una feria de muestras, ¿qué tensión asignada tendrán los cables de las instalaciones exteriores?
a) 450/750 V y cubierta de PVC de uso común.
b) 0,6/1 kV.
c) 450/750 V y cubierta de policloropreno o similar.
2 ¿Cuándo discurrirá la línea general de alimentación por el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares de uso común?
a) Cuando discurra horizontalmente.
b) Cuando discurra verticalmente.
c) Cuando discurra verticalmente u horizontalmente.
3 Indíquese la calificación qué obtendrá una inspección realizada en una instalación en servicio en la que se detectara, al menos, un defecto muy grave:
a) Pésima.
b) Condicionada.
c) Negativa.
4 ¿Cuál será el grado de protección mínimo que tendrán los conjuntos para contadores en montaje interior?
a) IP40 e IK 08.
b) IP43 e IK 09.
c) IP40 e IK 09.
5 ¿Cómo se denomina a las redes con neutro conectado directamente a tierra y masas conectadas a una toma de tierra diferente a la anterior?
a) TN-C.
b) TN-S.
c) TT.
6 ¿Puede el interruptor general automático de un local hacer la función de interruptor de control de potencia?
a) No, nunca.
b) Sí, en cualquier caso.
c) Sí, cuando no sea posible la instalación de los dos por separado.
7 ¿Cuál es la categoría de sobretensiones de un interruptor general automático para la protección principal de una instalación?
a) Categoría II.
b) Categoría I.
c) Categoría IV.
8 Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por :
a) Conductores solamente de cobre de tensión asignada de 0,6/1 kV.
b) Conductores de cobre o de aluminio de tensión asignada de 0,6/1 kV.
c) Conductores de cobre o de aluminio de tensión asignada de 450/750 V.
9 Para la instalación eléctrica de un local considerado como mojado:
a) Se necesita elaboración de proyecto para potencias superiores a 20 kW.
b) Los receptores para alumbrado serán de clase 0.
c) Las canalizaciones podrán tener un IP 54.
10 ¿Cuáles son las bases de tomas de corriente fijas utilizadas en las instalaciones receptoras de nueva construcción?
a) Las de figura ESB 10-5b y C1b de la norma UNE 20.315.
b) Las de figura C2a, C3a y ESB 25-5a de la norma UNE 20.315.
c) Las de figura ESB 10-5a y ESC 10-1a de la norma UNE 20.315.
11 Para un garaje de 300 m2 con ventilación natural instalado en un edificio de viviendas, se debe prever una potencia mínima de:
a) 3.000 W.
b) 5.750 W.
c) 3.450 W.
12 Indíquese cuáles son los conductores activos en corriente alterna:
a) Únicamente las fases.
b) Los de compensación y el neutro.
c) Las fases y el neutro.
13 Los conductores o cables destinados a transmitir señales de la instalación domótica de una vivienda:
a) Podrán discurrir por el mismo tubo que los conductores de baja tensión sin condición alguna.
b) Cuando los cables destinados a la transmisión de señales específicas de un sistema domótico discurran por la misma canalización que los de baja tensión, el nivel de aislamiento de los cables del circuito de señal será equivalente al de los circuitos de baja tensión adyacentes, bien en un único o en varios aislamientos.
c) Podrán discurrir por el mismo tubo que otro circuito de baja tensión pero no estarán aislados para la tensión asignada más elevada de los circuitos contenidos en el tubo, siempre que el fabricante del sistema domótico lo permita en las especificaciones técnicas.
14 ¿Quién es el responsable del quebrantamiento de los precintos que coloquen los organismos oficiales en la caja de protección y medida cuando el contador esté instalado dentro de la vivienda?
a) El organismo oficial correspondiente.
b) El usuario.
c) El propietario del edificio.
15 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) Cuando la puesta a tierra sea necesaria a la vez por razones de protección y funcionales, prevalecerán las prescripciones de las medidas de protección.
b) Cuando la puesta a tierra sea necesaria a la vez por razones de protección y funcionales, prevalecerán las prescripciones funcionales.
c) La puesta a tierra por razones de protección y funcionales no puede ser la misma.
16 ¿Qué elementos se conectarán a la toma de tierra de protección de una oficina afectada por las especificaciones técnicas de la ITC-BT 26?
a) Toda masa metálica importante que exista en la zona de la instalación y las masas metálicas accesibles de los receptores cuando su clase de aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan.
b) Las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de gas canalizado y de las antenas de radio y de televisión.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
17 ¿Cuál es el objetivo de la ITC-BT 39?
a) Determinar los requisitos particulares de las cercas eléctricas para ganado y su instalación, pero no de su alimentación.
b) Determinar los requisitos generales de las cercas eléctricas para ganado, su alimentador y su instalación.
c) Determinar los requisitos particulares de las cercas eléctricas para ganado, su alimentador y su instalación.
18 ¿A qué profundidad mínima se deben enterrar los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión en aceras?
a) 1 m.
b) 0,60 m.
c) 0,80 m.
19 Calcúlese la previsión de cargas mínima de un edificio compuesto de 9 viviendas de electrificación elevada, 12 viviendas de electrificación básica, un local de 120 m2, y un garaje con ventilación forzada de 300 m2.
a) 128,5 kW.
b) 126,04 kW.
c) 128,95 kW.
20 En instalaciones generadoras interconectadas con generadores asíncronos, ¿es obligatoria la instalación de un contador de energía reactiva?
a) Sí, es obligatoria para registrar el consumo del generador.
b) No es obligatoria su instalación si se corrige el factor de potencia de la red.
c) Es obligatoria para registrar el consumo de los receptores.
21 La derivación individual para un local comercial en un edificio de viviendas:
a) Tendrá una caída de tensión máxima del 0,5% en el caso de contadores concentrados en un único punto.
b) Se instalará por un tubo de 32 mm. de diámetro mínimo.
c) Si el local no tiene definida la partición, se instalará un tubo por cada 80 m2 de superficie del local.
22 En las instalaciones eléctricas temporales de stands, la protección contra contactos indirectos de los equipos accesibles al público se efectuará mediante diferenciales de corriente diferencial-residual asignada máxima de:
a) 10 mA.
b) 100 mA.
c) 30 mA.
23 ¿Qué distancia mínima tendrá una red aérea posada de distribución en baja tensión con los elementos metálicos presentes en las fachadas?
a) 0,3 metros.
b) 0,05 metros.
c) 0,5 metros.
24 ¿Qué es un defecto franco?
a) Un defecto de aislamiento cuya impedancia puede considerarse nula.
b) Un defecto de aislamiento con independencia de la impedancia.
c) Un defecto de aislamiento de alta impedancia de un receptor con doble aislamiento.
25 ¿Qué características tendrán los sistemas de conducción de cables de una línea general de alimentación en relación con la seguridad contra incendios de un edificio?
a) No propagadores de la llama.
b) Propagadores de la llama.
c) No tienen que cumplir ninguna condición especial.
26 ¿Cuáles de los siguientes equipos se consideran de categoría I para la protección contra sobretensiones?
a) Contadores de energía.
b) Motores de ascensores.
c) Ordenadores.
27 ¿Qué grado de protección mínimo contra la penetración de líquidos deben tener los equipos eléctricos que están instalados en el volumen 2 de una piscina?
a) IP X2 para ubicaciones interiores.
b) IP X4 para ubicaciones en el exterior.
c) Ambas respuestas son correctas.
28 ¿Cuál será el factor de potencia mínimo en la instalación de un generador asíncrono que trabaja en paralelo con la red de distribución pública?
a) 0,8.
b) 0,86.
c) 1.
29 Las instalaciones eléctricas destinadas a modificaciones de duración limitada en el marco de actividades habituales de los locales en los que se repitan periódicamente se denominan:
a) Instalaciones eléctricas semi-permanentes.
b) Instalaciones eléctricas de reparación.
c) Instalaciones eléctricas de trabajos.
30 ¿Cual es la distancia mínima entre una línea aérea de distribución de baja tensión y una canalización de gas de más de 4 bares?
a) 0,20 m.
b) 0,60 m.
c) 0,40 m.
SOLUCIONES TEST 84 REBT
1 C ITC-BT 34
2 B ITC-BT 14
3 C ITC-BT 05
4 C ITC-BT 16
5 C ITC-BT 08
6 A ITC-BT 17
7 C ITC-BT 23
8 B ITC-BT 14
9 C ITC-BT 30
10 B ITC-BT 19
11 C ITC-BT 10
12 C ITC-BT 01
13 B ITC-BT 51
14 B ITC-BT 16
15 A ITC-BT 18
16 C ITC-BT 26
17 C ITC-BT 39
18 B ITC-BT 07
19 A ITC-BT 10
20 A ITC-BT 40
21 B ITC-BT 15
22 C ITC-BT 34
23 B ITC-BT 06
24 A ITC-BT 01
25 A ITC-BT 14
26 C ITC-BT 23
27 C ITC-BT 31
28 B ITC-BT 40
29 A ITC-BT 01
30 C ITC-BT 06