TEST 65 REBT
1 ¿Se puede instalar un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos y prescindir del interruptor diferencial general?
a) No, siempre debe existir un interruptor diferencial general.
b) Sí, siempre que queden protegidos todos los circuitos.
c) No, excepto que se instale un dispositivo de protección contra sobretensiones.
2 ¿Cada cuanto tiempo serán objeto de inspección periódica las instalaciones eléctricas en los quirófanos?
a) Cada 10 años.
b) Cada 5 años.
c) No necesitan nunca inspección periódica.
3 Los conductores a utilizar en derivaciones individuales serán:..
a) De cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares.
b) De cobre o aluminio, aislados y unipolares.
c) De cobre o aluminio, aislados y normalmente multipolares.
4 ¿Quién es el encargado de revisar la instalación eléctrica antes de la puesta en servicio?
a) El instalador autorizado que ejecuto la instalación.
b) El director de obra.
c) El director de obra con la supervisión del instalador autorizado.
5 ¿Quién clasificará los emplazamientos de un local con riesgo de incendio o explosión?
a) Un técnico competente, justificando los criterios y procedimientos aplicados.
b) Los emplazamientos ya están clasificados en la ITC-BT 29.
c) Un técnico competente sin justificar los criterios y procedimientos aplicados.
6 ¿Qué requisito no es necesario para obtener la autorización de instalador en baja tensión?
a) Estar incluido en el censo de obligaciones tributarias.
b) Estar dado de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social.
c) Tener un mínimo de 5 operarios contratados.
7 Cuándo se instalen lámparas con contacto central, ¿cómo se conectarán?
a) Debe conectarse al contacto central el conductor de fase o polar y el neutro al contacto correspondiente a la parte exterior.
b) Debe conectarse al contacto central el conductor neutro y el de fase o polar al contacto correspondiente a la parte exterior.
c) Debe conectarse al contacto central el conductor de fase o polar y el de protección al contacto correspondiente a la parte exterior.
8 ¿En qué condiciones una instalación está en situación controlada en relación con la protección contra sobretensiones?
a) Cuando una instalación se alimenta por una línea aérea con conductores desnudos.
b) Cuando una instalación se alimenta por una línea aérea con conductores aislados.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
9 Desde el punto de vista de la protección contra choques eléctricos, ¿qué es un receptor de clase I?
a) Es el que tiene medios de protección por puesta a tierra y debe conectarse obligatoriamente a la toma de tierra de protección.
b) Es el que tiene medios de protección por puesta a tierra y no debe conectarse obligatoriamente a la toma de tierra de protección.
c) Es el que no tiene medios de protección por puesta a tierra y debe conectarse obligatoriamente a la toma de tierra de protección.
10 ¿Qué factor de reducción por simultaneidad se tendrá que aplicar a la carga correspondiente a los servicios generales de un edificio de viviendas?
a) Depende del número de viviendas.
b) No se aplica factor de simultaneidad.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
11 ¿Cuándo discurrirá la línea general de alimentación por el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares de uso común?
a) Cuando discurra horizontalmente.
b) Cuando discurra verticalmente.
c) Cuando discurra verticalmente u horizontalmente.
12 ¿Qué norma deben cumplir las canalizaciones eléctricas prefabricadas para uso general?
a) La norma UNE-EN 60570.
b) La norma UNE-EN 60439-2.
c) La norma UNE 60439-2.
13 ¿Cómo se denomina a la corriente de contacto que podría provocar efectos fisiopatológicos?
a) Corriente de choque.
b) Corriente de defecto.
c) Corriente de fuga.
14 En una instalación generadora asistida con un generador de 90 kVA, ¿es obligatoria la instalación de sistemas de conmutación que impidan la conexión simultánea del generador con la red de distribución pública?
a) Es obligatoria, excepto cuando pueda haber transferencias de carga sin corte.
b) Sí, siempre es obligatoria.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
15 ¿Qué conductores incluirá la derivación individual además de los de fase?
a) El conductor neutro, el conductor de protección y el hilo de mando.
b) Sólo el conductor de protección.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
16 ¿Cómo se define al instalador autorizado en baja tensión?
a) Es sólo la persona jurídica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias habiendo sido autorizado para ello.
b) Es la persona física o jurídica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias habiendo sido autorizado para ello.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
17 ¿Cuál es el origen de una instalación eléctrica temporal de una feria?
a) Las salidas del cuadro general de mando y protección de la instalación.
b) Es el punto de la instalación permanente o de otra fuente de suministro desde la que se alimenta a las instalaciones eléctricas temporales.
c) Es el punto de la alimentación a 230/400 V de donde se toma corriente para los cuadros de distribución secundarios.
18 Las prescripciones objeto de la ITC-BT 27 son aplicables a:
a) Las instalaciones eléctricas de viviendas.
b) En la medida que pueda afectarles a las instalaciones de locales comerciales, de oficinas y a las de cualquier otro local destinado a fines análogos, que contengan una bañera o una ducha o una ducha prefabricada o una bañera de hidromasaje o aparato para uso análogo.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
19 ¿Cómo serán los receptores de alumbrado de un local húmedo?
a) Los receptores de alumbrado serán IPX1 y no serán de clase 0.
b) Los receptores de alumbrado serán IPX4 y no serán de clase 0.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
20 ¿Puede utilizarse el mismo conductor neutro para derivaciones individuales a suministros distintos?
a) No, nunca.
b) Sí.
c) Sí, en determinadas instalaciones.
21 Indíquese la resistencia mínima a la penetración del agua para tubos enterrados de una instalación receptora.
a) 2.
b) 3.
c) 4.
22 ¿Debe incluir la canalización de la derivación individual el conductor de protección?
a) Sí, siempre.
b) No, nunca.
c) Depende del esquema de instalación de enlace utilizado.
23 ¿Qué se entiende por cerca eléctrica para ganado?
a) Es el aparato destinado a suministrar regularmente impulsos de tensión a la cerca a la que está conectado.
b) Es una barrera para animales que comprende uno o varios conductores formados por hilos metálicos, barrotes o alambradas.
c) Es una barrera para animales que comprende uno o varios conductores formados por hilos metálicos aislados, barrotes aislados o alambradas aisladas.
24 Indíquese, entre las siguientes, las indicaciones mínimas que deben marcarse en un equipo eléctrico.
a) Tensión y potencia asignadas.
b) Marca y modelo.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
25 Indíquese si es necesaria la realización de un proyecto para la ejecución de una instalación de un alumbrado exterior.
a) Sí, para más de 5 kW de potencia.
b) Sí, para más de 10 kW de potencia.
c) Sí, siempre.
26 ¿Cuál es el objeto del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión?
a) Preservar la seguridad de las personas y los bienes.
b) Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
27 ¿Qué factor de corrección se aplica a las intensidades máximas admisibles de los cables de PVC en una red de distribución subterránea de baja tensión para una temperatura del terreno de 15 ºC?
a) 1,07.
b) 1,11.
c) 1.
28 ¿Qué diámetro exterior mínimo tendrá un tubo para una canalización al aire destinada a la alimentación de una máquina de movilidad restringida en una instalación interior que contiene 3 conductores de 16 mm2 de sección?
a) 32 mm.
b) 40 mm.
c) 50 mm.
29 ¿Cuál será la máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto una instalación de alumbrado exterior?
a) Será menor o igual del 5%.
b) Será menor o igual del 3%.
c) Será mayor o igual del 3%.
30 Una base prevista para conectarse a cables flexibles y que puede desplazarse fácilmente cuando está conectada al circuito de alimentación es:
a) Base móvil.
b) Base fija.
c) Base amovible.
SOLUCIONES TEST 65 REBT
1 B ITC-BT 17
2 B ITC-BT 05
3 A ITC-BT 15
4 A REBT Art. 18
5 A ITC-BT 29
6 C ITC-BT 03
7 A ITC-BT 44
8 C ITC-BT 23
9 A ITC-BT 43
10 B ITC-BT 10
11 B ITC-BT 14
12 B ITC-BT 20
13 A ITC-BT 01
14 B ITC-BT 40
15 A ITC-BT 15
16 B ITC-BT 03
17 B ITC-BT 34
18 C ITC-BT 27
19 A ITC-BT 30
20 A ITC-BT 15
21 B ITC-BT 21
22 A ITC-BT 15
23 B ITC-BT 39
24 C REBT Art. 6
25 A ITC-BT 04
26 C REBT Art. 1
27 B ITC-BT 07
28 A ITC-BT 21