Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
albertini006
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 13 Ene 2013, 10:37
Ubicación: Madrid

automaticos

22 Ene 2013, 19:38

tengo un automatico general trifasico de 63A con bloque vigi gobernado por un contactor q reparte a 15 automaticos de 10 A
me gustaria repartir con dos de 40a trifasicos con bloque vigi y 7 circuitos cada uno
se puede hacer?
como?
estaria bien por normativa ?


 
Avatar de Usuario
chule
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 216
Registrado: 17 Sep 2012, 23:23
Ubicación: Madrid

Re: automaticos

01 Feb 2013, 22:55

Hola ALbertini,quizas no me entere bien pero voy a ver si acierto,
Imagino que del general ...saldras a un distribuidor...y de este repartiras.
Si no me equivoco,,,al tener tantos automaticos estaras repartiendo la carga de fases,si te digo la verdad,no se cuantos automaticos te pide el reglamento como maximo....en monofasico colgando de un diferencial...solo puedes oner como maximo 5 automaticos.
Asi que pon tres diferenciales monofasicos ,5 automaticos en cada uno de ellos y estara perfecto seguro
Un saludo


Hay tres tipos de personas...las que saben contar y las que no