Y si tenemos un diferencial monofasico que alimenta a varios magnetotermicos cuando haiga alguna derivación aguas abajo tambie se quedaran sin servicio la otra linea.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
carloscfm escribió:Buenas paellas para todos...
Yo tuve esta cuestion con el tecnico de la OCA que me revisó una instalacion.
Suma directamente los PIAS y si sobrepasan la intensidad nominal del diferencial aguas arriba hay que cambiarlo...
carloscfm escribió:Buenas
Un diferencial trifasico reparte mejor las cargas?
Como lo hace?
Incorpora algun mecanismo interno que mide la intensidad que pasa pos sus polos de fase y en caso de que nos estén equilibradas las equilibra?
Este asunto es mas viejo que yo y ya tengo mas de 40.
El diferencial no reparte nada. El que reparte es el que lo conecta si sabe lo que hace.
Creo que has contestado de forma automatica. Piensa un poco.
Un diferencial trifasico alimentando circuitos monofasicos solo da problemas.
1º cualquier derivacion en alguno de los circuitos aguas abajo dejará sin servicio a todos los demas, si tenemos tres diferenciales monofasicos solo dispara el que lo alimenta y el resto tan feliz.
2º La diferencia de precio no lo justifica y solo hay que añadir dos modulos mas al cuadro, que por otra parte es lo mas barato de la instalacion.
En varios proyectos que he ejecutado, les explico a los ingenieros mi parecer y absolutamente ninguno ha tenido razones tecnicas ni economicas para rebatir mi argumentacion. Har reformado el esquema en la direccion de obra y muchas gracias por su aportacion, no volveré a diseñar de este modo.
Saludos
Los diferenciales trifasicos para receptores trifasicos, el resto con monofasicos.