Normativa aplicable a conductores de tierra

Publicado: 14 Jun 2010, 16:03
por Raulito
Hola a todos, me ha surgido una duda con un compañero.

Quisiera saber de que características puede ser el conductor de tierra (0,750 kV, 0,6/1 kV, cable desnudo, etc.) en una acometida IV RZ1-K a un cuadro instalado sobre las distintas canalizaciones (tubo, bandeja, rejiband, etc..).

Un saludo y gracias.

Re: Normativa aplicable a conductores de tierra

Publicado: 15 Jun 2010, 22:20
por Invitado
No se que es IV RZ1-K,

Pero como criterio general el cable de tierra debe ser capaz de aguantar toda la intensidad en caso de fallo del equipo, por lo que deberá ser al menos de la misma sección que el conductor.

En algunos casos, nosotros lo hacemos así, el cable desnudo, por el exterior conectado al equipo asegura que la tierra esta puesta ya que es visible, lo que facilita las comprobaciones. En los motores la borna de puesta a tierra viene dentro de la caja de bornas y además en la parte exterior. Lo importante es tener una buena puesta a tierra, bien sea dentro o fuera.

Re: Normativa aplicable a conductores de tierra

Publicado: 15 Jun 2010, 22:25
por Raulito
IV RZ1-K se refiere a una manguera de 3 fases más neutro. El caso práctico es que al llevar la manguera 4 hilos hay que llevarle otro de tierra independiente, y concretamente por rejiband. Sin tener en cuenta la sección, debe ser de las mismas características? puede ser desnudo?

Un saludo y gracias.

Re: Normativa aplicable a conductores de tierra

Publicado: 16 Jun 2010, 00:16
por J.A.
Echa un vistazo a la ITC-BT-19........2.3 (Si los conductores activos van en el interior de..........).
Un saludo

Re: Normativa aplicable a conductores de tierra

Publicado: 16 Jun 2010, 12:08
por Raulito
J.A. escribió:
Echa un vistazo a la ITC-BT-19........2.3 (Si los conductores activos van en el interior de..........).
Un saludo


Al final vas a tener razón.

"Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común, se recomienda incluir también dentro de ella el conductor de protección, en cuyo caso presentará el mismo aislamiento que los otros conductores. Cuando el conductor de protección se instale fuera de esta canalización seguirá el curso de la misma."

Mira que me jode.. :(