Página 1 de 1
Consulta potencia trastero
Publicado: 14 Feb 2012, 14:12
por civico
Pues eso he instalado un trastero privado con su contador independiente, y mi pregunta es si hay algo en el REBT especifico para trasteros, como potencia maxima admisible, diferenciales, etc. Un saludo y espero vuestra respuesta y gracias.
Re: Consulta potencia trastero
Publicado: 15 Feb 2012, 07:13
por juganett
No me suena que haya algo específico, pero todo el RBT es aplicable para las instalaciones de enlace, las protecciónes, la instalación interior, etc..
Saludos.
Re: Consulta potencia trastero
Publicado: 20 Feb 2012, 19:38
por oriol.oliva
habrá que actuar como una instalación interior, como si fuera una vivienda.
Re: Consulta potencia trastero
Publicado: 01 Oct 2012, 15:20
por volt
La cuestión seria si un trastero ( se puede considerar como un local) a efectos de calculo.
ITC-BT-25 Apartado 3.3.
Carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas.
Se calculara considerando un mínimo de 100 watios por metro cuadrado. Con un mínimo de 3450w a 230V y coeficiente de simultaneidad 1.