Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
civico
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 14 Feb 2012, 14:10

Consulta potencia trastero

14 Feb 2012, 14:12

Pues eso he instalado un trastero privado con su contador independiente, y mi pregunta es si hay algo en el REBT especifico para trasteros, como potencia maxima admisible, diferenciales, etc. Un saludo y espero vuestra respuesta y gracias.


 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: Consulta potencia trastero

15 Feb 2012, 07:13

No me suena que haya algo específico, pero todo el RBT es aplicable para las instalaciones de enlace, las protecciónes, la instalación interior, etc..

Saludos.


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?

http://juganett.blogspot.com/
 
oriol.oliva
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 4
Registrado: 20 Feb 2012, 19:00

Re: Consulta potencia trastero

20 Feb 2012, 19:38

habrá que actuar como una instalación interior, como si fuera una vivienda.


 
volt
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 468
Registrado: 18 Sep 2012, 22:59
Ubicación: Granada

Re: Consulta potencia trastero

01 Oct 2012, 15:20

La cuestión seria si un trastero ( se puede considerar como un local) a efectos de calculo.

ITC-BT-25 Apartado 3.3.
Carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas.
Se calculara considerando un mínimo de 100 watios por metro cuadrado. Con un mínimo de 3450w a 230V y coeficiente de simultaneidad 1.