Página 2 de 2

Re: Intensidad max. en puentes en el interior de un Cuadro

Publicado: 18 Feb 2011, 19:50
por Frioelect
La seccion de lo puentes en un cuadro la marca el automatico que haya aguas arriba, ya que por ese puente nunca circulara mas intensidad que la marcada por el auto.

En el caso de que el auto general alimente un embarrado, la seccion al embarrado la marca el auto general aguas arriba, y la seccion desde el embarrado la marca el auto que haya aguas abajo.

Haciendolo asi nunca tendras problemas.

Re: Intensidad max. en puentes en el interior de un Cuadro

Publicado: 19 Feb 2011, 23:13
por J.A.
Y ¿entonces?...
¿Que tabla crees que hay que tener en cuenta?

Re: Intensidad max. en puentes en el interior de un Cuadro

Publicado: 21 Feb 2011, 00:13
por Frioelect
yo utilizo la siguiente:

auto de 25, seccion 6 mm
auto de 40, seccion de 10 mm
auto de 63 seccion 16 mm
y asi sucesivamente. me da igual que sea trifascio que mono.

Re: Intensidad max. en puentes en el interior de un Cuadro

Publicado: 21 Feb 2011, 01:10
por JaviM5
Yo cuando monto un cuadro sigo lo marcado por Frioelect, pero la segunda tabla expuesta por J.A. viene a decirnos lo mismo prácticamente.
saludos