Modificación cuadro en instalación antigüa

Publicado: 17 Feb 2010, 22:40
por takuma
Hola a todos. Tengo que hacer una reforma/ampliación en un cuadro eléctrico parcial basada en el reglamento de 1973 y me entra la siguiente duda:

¿Puedo basarme en la tabla de intensidad máxima admisible del reglamento de 2002 a la hora del cableado de puentes y líneas?

Si lo hago, ¿alguien puede decirme que dicha reforma está mal?

Esto es algo que nunca he sabido a ciencia cierta, pero me parece ilógico que alguien me pueda poner pegas al respecto.

Muchas gracias por vuestro tiempo.

Re: Modificación cuadro en instalación antigüa

Publicado: 17 Feb 2010, 22:50
por mancho
aqui la logica no vale. en teoria tienes que adaptarte al reglamento antiguo, y si quieres adecuar el cuadro al nuevo hazlo en su totalidad, y cambialo entero, incluyendo acometida y lineas a conductores libre de halogenos. todo lo que no sea asi es chapucear.

Re: Modificación cuadro en instalación antigüa

Publicado: 17 Mar 2010, 22:47
por DVD
Pues yo estoy en desacuerdo con los dos compañeros toda reforma que se hace en un cuadro hay que realizarla con la reglamentación vigente... Eso si si la reforma atañe a mas de un 50% de la instalación hay que reformarla entera con el nuevo reglamento.

Un saludo...

Re: Modificación cuadro en instalación antigüa

Publicado: 22 May 2011, 17:26
por openservice24
cualquier modoficacion se debe ajustar al nuevo reglamento y asi quedara para futuras modificaciones y esas futuras modificaciones tambien se deben adaptar al nuevo reglamento.
creo que queda claro.

Re: Modificación cuadro en instalación antigüa

Publicado: 22 May 2011, 18:08
por juganett
Estoy de acuerdo con DVD y openservice24.

Por ejemplo, cuando instalo algo nuevo en un LPC uso cable libre de halógenos (Z1) aúnque el resto esté realizado con PVC.

Si tuviera que modificar mas de un 50% le diría al cliente que lo correcto es cambiar toda la instalación y adaptarla al nuevo REBT aunque imagino que el cliente me diría eso de "pa tu tia".

Un saludo (o los que hagan falta).

Re: Modificación cuadro en instalación antigüa

Publicado: 24 May 2011, 21:05
por openservice24
juganett escribió:
Estoy de acuerdo con DVD y openservice24.

Por ejemplo, cuando instalo algo nuevo en un LPC uso cable libre de halógenos (Z1) aúnque el resto esté realizado con PVC.

Si tuviera que modificar mas de un 50% le diría al cliente que lo correcto es cambiar toda la instalación y adaptarla al nuevo REBT ...no es que sea lo correcto ,que lo es por cierto , sino que asi lo dicta el reglamento... aunque imagino que el cliente me diría eso de "pa tu tia".

Un saludo (o los que hagan falta).
...y estooo

Re: Modificación cuadro en instalación antigüa

Publicado: 25 May 2011, 07:28
por juganett
Hola openservice24, se que lo leí o lo vi en un cursillo sobre el nuevo REBT-2002.
El tema es que lo he buscado y no lo he encontrado.
¿Me podrías decir en que ITC-BT está lo del 50%?
Gracias de antemano. :D

Re: Modificación cuadro en instalación antigüa

Publicado: 25 May 2011, 14:27
por Frioelect
ITC-BT-04 p5 punto3.2 letra c......... :mrgreen: :mrgreen:

Re: Modificación cuadro en instalación antigüa

Publicado: 26 May 2011, 00:35
por juganett
Gracias por la información Frioelect. Mira que la leí por encima antes de preguntar y si llega a ser un camión me atropella.

La única duda que me sale ahora es que este punto de la ITC-BT-04 se refiere a las instalaciones que requieren proyecto, pero en una vivienda, ¿también es aplicable? Es que yo, lo que tenía entendido es que si modificas mas de un 50% de la instalación debías cambiarla toda y adaptarla integramente al nuevo RBT.

Re: Modificación cuadro en instalación antigüa

Publicado: 26 May 2011, 00:54
por Frioelect
Es como dices, si cualquier instalacion es reformada en mas de un 50%, se le aplica la ITCBT-04,hay que hacer certificado o anexso al proyecto, segun corresponda.
Con la correspondiente reforma o instalacion acorde al RBT.

La logica y el reglamento, dices eso, pero voy a plantear algo:

¿Puedes reformar una vivienda integramente, sin cambiar la acometida electrica, si esta bien dimensionada, sea o no libre de halogenos?