Página 1 de 1

Cables CPR

Publicado: 09 Sep 2023, 21:33
por Saltus
Una instalación de hará unos años de pública concurrencia, cambia de actividad a otra de pública concurrencia.
Los cables interiores son CPR, pero la LDI del local no es CPR. ¿Hay alguna forma de soslayar el tema?, porque son bastantes metros y la propiedad no tiene mucho dinero.


Gracias

Re: Cables CPR

Publicado: 10 Sep 2023, 03:56
por coito circuito
Aquí te dice el cable a colocar en las DI

https://industria.gob.es/Calidad-Indust ... il2017.pdf

Y aquí otro enlace donde viene un poco más desarrollado

https://www.tecnohm.com/wp-content/uplo ... as-CPR.pdf

En cuanto a que la propiedad "no tiene mucho dinero" convendrás conmigo que es el chiste del día...

Re: Cables CPR

Publicado: 11 Sep 2023, 10:08
por Saltus
voy pá llá. Muchas gracias.

Re: Cables CPR

Publicado: 11 Sep 2023, 10:28
por Saltus
Bueno quizá haya una salida en cumplimiento de la norma UNE :

b) texto reglamentario en ITC‐BT 015: Instalaciones de enlace. Derivaciones
Individuales
Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca‐s1b,d1,a1. Los cables con
características equivalentes a los de la norma UNE 21123, partes 4 o 5, o a la norma UNE
211002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con esta prescripción.

Según lo anterior cabe la posibilidad de que la LDI instalada cumpla con la normativa CPR, aún cuando no tenga inscrito CPR en el cable ?

Re: Cables CPR

Publicado: 11 Sep 2023, 10:50
por Saltus
hay detalles que me llaman la atención en cuanto al requerimiento CPR orientado a fabricantes y distribuidores :
Nota: aquellos cables de energía de baja tensión afectados por el reglamento CPR que se hubieran puesto en el mercado y/o
comercializado antes del 1 de julio de 2017 y que estén almacenados en distribuidores e instaladores pueden ser utilizados hasta
agotar sus existencias.

La LDI de la que hablamos es una línea ya instalada. Y su cable ya adquirido antes del uno de julio de 2017 o bien adquirido en stockaje en almacén distribuidor o en instaladores.

Re: Cables CPR

Publicado: 11 Sep 2023, 11:51
por Saltus
trato de razonar argumentando que las condiciones de seguridad se cumplen en el cable LDI previamente instalado :
DESDE CUANDO SE DEBE APLICAR LA CPR A LOS CABLES?
Los requisitos establecidos en la CPR son de aplicación a los cables desde
el 1 de julio de 2017.
Por lo tanto, a partir de esta fecha los cables destinados a ser instalados
de forma permanente en una construcción que se comercialicen deben
estar convenientemente clasificados según prestaciones de reacción al
fuego y cumplir los requisitos administrativos que impone la CPR
(declaración de prestaciones y marcado CE).

DISTRIBUIDORES E INSTALADORES: los distribuidores e instaladores no pueden adquirir cables afectados por la CPR que no
dispongan del correspondiente marcado CE.
Nota: aquellos cables de energía de baja tensión afectados por el reglamento CPR que se hubieran puesto en el mercado y/o
comercializado antes del 1 de julio de 2017 y que estén almacenados en distribuidores e instaladores pueden ser utilizados hasta
agotar sus existencias.

b) texto reglamentario en ITC-BT 015: Instalaciones de enlace. Derivaciones Individuales
Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. Los cables con características equivalentes a las de la
norma UNE 21123 partes 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con esta prescripción.

textos sacados de tu gran aporte. Mil gracias y espero tus comentarios.

Re: Cables CPR

Publicado: 11 Sep 2023, 14:39
por coito circuito
Me pillas con el "paso cambiado" ya que nunca trabajé con los cables CPR al ser posteriores a mi fecha de "finalización de la actividad". Así que poco más puedo decirte. Conozco su existencia por los folletos que (aún) me siguen mandando mis ex proveedores al correo...

Re: Cables CPR

Publicado: 11 Sep 2023, 19:21
por Saltus
Muchas gracias por tus respuestas. Me han servido para plantear el tema a la OCA. si me dicen que no pues a apechugar porque donde manda capitán no manda marinero, pero creo que en algunos cables no se produce una verdadera revolución, sino que se refiere al marcado de fabricantes y asu comercialización obligatoria, no que todos los cables anteriores no sean válidos.

Re: Cables CPR

Publicado: 11 Sep 2023, 19:29
por coito circuito
Casualmente te iba a decir que plantearas el asunto a la OCA pues yo, ante casos como ese, era el criterio que seguía. Ahora bien, trabajaba con 2 OCA´s y a veces sus respuestas/forma de enfocarlo eran dispares...

Re: Cables CPR

Publicado: 11 Sep 2023, 22:34
por Saltus
oído cocina !. Muchas gracias.