Utilizar cable de aluminio

Publicado: 02 Sep 2021, 15:42
por rguindi
Buenas tardes!

Tengo una finca en la que desde mi cuadro principal tengo que alimentar un garaje que esta a 150 metros aproximadamente. He utilizado la calculadora para la caída de tensión y se me recomieda al menos una sección de 10mm de cobre para contrarrestar la caída de tensión. La opción seria una manguera 3X10 (Fase, neutro y tierra).
Dado que los precios del cable de aluminio son bastante mas bajos, aunque tuviera que poner una sección de 16mm, mi pregunta es.

Hay algún inconveniente, ya sea en tema de normativa o practico, en utilizar aluminio? El cable iría enterado bajo tubo.

Muchas gracias!

Re: Utilizar cable de aluminio

Publicado: 02 Sep 2021, 21:52
por Elektro
Si has calculado correctamente la caída de tensión, ningún problema. Solo ten en cuenta que cuando conectes cobre con aluminio debes utilizar conectores especiales para ello

Re: Utilizar cable de aluminio

Publicado: 02 Sep 2021, 23:52
por rguindi
Perfecto.
Quizas sea algo básico, pero es que es tan habitual hacer la instalación en cobre que ni me había planteado la posibilidad de hacerlo en aluminio, al menos para estos tramos largos, y el ahorro económico es bastante considerable.
Gracias por la respuesta!

Re: Utilizar cable de aluminio

Publicado: 16 Sep 2021, 13:22
por Carlos_LED
La única pega que tiene el cableado de aluminio, es que puede aumentar el riesgo de incendios doméssticos. La tensión del cableado disminuye con cada ciclo de enfriamiento progresivo experimentado, creando el fenómeno conocido como "fluencia fría", estas conexiones sueltas sueltas pueden causar chispas que pueden dar lugares a incendios.
Recuerda que los cables de aluminio requieren un mayor mantenimiento que el cableado de cobre. Además, que el aluminio también experimenta corrosión cuando encuentra ciertos compuestos metálicos, y esta oxidación da a la conexión una mayor resistencia.
Fuente: https://www.electricaplicada.com/ventaj ... electrico/

Re: Utilizar cable de aluminio

Publicado: 16 Sep 2021, 15:25
por rguindi
Al final creo q optare por el cableado en Cobre. Me va a salir algo más caro (el doble diría yo), pero al no ser un tramo muy largo lo voy asumir. Probablemente podría ahorrarme unos eurillos con el aluminio, pero si tener una certeza plena prefiero no arriesgarme.

Muchas gracias

Re: Utilizar cable de aluminio

Publicado: 16 Sep 2021, 16:06
por coito circuito
Hola
Fíjate tú los problemas que tendrá el cable de aluminio que TODAS las redes aéreas, subterráneas o posadas en fachada (desde el CT hasta el punto de distribución) está cableadas
con ese material :o
Saludos

Re: Utilizar cable de aluminio

Publicado: 16 Sep 2021, 16:48
por rguindi
lo se, pero a nivel domestico no es algo que se suele utilizar, de ahí mi pregunta.
un saludo!

Re: Utilizar cable de aluminio

Publicado: 16 Sep 2021, 18:19
por EmilioCarrasco
rguindi escribió:
lo se, pero a nivel domestico no es algo que se suele utilizar, de ahí mi pregunta.
un saludo!

A nivel doméstico el REBT obliga a que la instalación interior esté realizada en cobre.

Pero la ampliación que pretendes hacer NO ES instalación interior y lo lógico y normal es hacerla con aluminio, por dos razones fundamentales: menos peso y menor coste.

Sólo ten cuidado con lo que te han indicado de utilizar conectores bimetálicos en la conexión cobre-aluminio y en hacer bien el cálculo por c.d.t. ya que la conductividad del aluminio difiere de la del cobre.

Y no te calientes el morro con la fluencia fría, que no te va afectar en absoluto.

Un saludo. Emilio Carrasco