Hola

alguien sabria decir si en un local de publica concurencia con sumionistro monofasico se instalan protecciones 1P+N o 2P???
Hay alguna norma que mencione o especifique eso?

gracias

Re: 1P+N o 2 POLOS

Publicado: 08 Feb 2019, 21:06
por iman
[font=sans-serif]ITC-BT 17-pto.1.3[/font][font=sans-serif]Los pequeños interruptores automáticos que[/font][font=sans-serif]protegen contra sobrecargas y cortocircuitos los[/font][font=sans-serif]circuitos interiores tendrán que ser de corte[/font][font=sans-serif]omnipolar.[/font]

Se sobre entiende que tienen que proteger termicamente los dos polos

Pero ademas por su bajo coste en relación a la instalacion me parece demasiado cutre en un local de publica concurencia andar bajando costes en los limitadores

Re: 1P+N o 2 POLOS

Publicado: 09 Feb 2019, 10:42
por Rcg
Gracias x la resouesta. Pero por corte omnipolar yo entiendo q corta f y n. Pero tb entiendo q dice Corte y no proteccion. Los automaticos 1p+n cortan ambos pero solo proteje 1p.. esa es mi duda.

Re: 1P+N o 2 POLOS

Publicado: 23 Feb 2019, 18:02
por Bombilla
Los magnetotérmicos 2P o 1P+N tienen diferentes usos.
El modelo 1P+N se utiliza en instalaciones de fase y neutro.
El modelo 2P está pensado para proteger líneas de 2 fases, tanto a 230V como 400V. Pero se puede utilizar perfectamente en líneas de fase y neutro.

En todos los casos la línea queda protegida. En un circuito monofasico la corriente es la misma en los dos hilos, tanto si la alimentación en fase-neutro o 2 fases.
Pero con el 2P la protección en mayor ante conexiones equivocadas que cogen un cable de un circuito y otro cable de otro circuito por ejemplo.

El de 1P+N se permite utilizar en una instalación de 2 fases a 230V siempre que haya un diferencial. No es la mejor solución pero aunque se permita, en una instalación trifásica a 230V opino que nunca jamás hay que montar magnetos 1P+N, por que siempre puede quedar una combinación de 2 fases diferentes que pase a través de los neutros de magnetos diferentes.

Los fabricantes de material deberían ofrecer en gama doméstica magnetos 2P.
Saludos

Re: 1P+N o 2 POLOS

Publicado: 23 Feb 2019, 22:51
por Elektro
Hola bombilla, no entendí está última explicación. Si es 1P+N y se corta, corta el polo y el neutro, o los 2 polos. Porque sería no conveniente hacerlo en una instalación trifasica a 230?
Saludos

Re: 1P+N o 2 POLOS

Publicado: 24 Feb 2019, 10:08
por Elektro
Hola, esta es la parte que no termino de entender: "por que siempre puede quedar una combinación de 2 fases diferentes que pase a través de los neutros de magnetos diferentes."
El magneto corta todo lo que queda aguas abajo, no entiendo cómo se podría llegar a dañar algo.
Saludos

Re: 1P+N o 2 POLOS

Publicado: 24 Feb 2019, 18:43
por Bombilla
En trifásico a 230V con magnetos 1PN algunas fases pasarán por los polos de neutro. Hay fases diferentes, que pasan por los neutros de diferentes magnetos.
El riesgo es que por error se conecte carga o se produzca un cortocircuito en una combinacion de 2 fases diferentes que pasen por los neutros de los magnetos. En este caso los magnetos no actuarían y el IGA es la única protección.

En una instalación monofasica a 2 fases de 230V a tensión compuesta, tienes la posibilidad de hacer que la fase marcada como 'neutro' siempre sea la que pase por los neutros, entonces no hay ese riesgo. Para esto es importante tener bien identificados los dos cables.
Pero si es una instalación sin control en los colores, si que puede haber este riesgo, aunque no tanto como si fuera trifásica.
Saludos

Re: 1P+N o 2 POLOS

Publicado: 24 Feb 2019, 19:53
por Elektro
Clarísima explicación Bombilla.
Gracias.
Saludos

Re: 1P+N o 2 POLOS

Publicado: 04 Mar 2019, 17:23
por josegasoil
En este caso lo mejor es que utilices magnetotérmicos con protección a los dos polos,  o tres polos si es trifásico es lo mejor y lo más seguro,  de todas maneras noquedaran muchas instalaciones con trifásico a 230,  Casi todo es a 400v tension compuesta