En trifásico a 230V con magnetos 1PN algunas fases pasarán por los polos de neutro. Hay fases diferentes, que pasan por los neutros de diferentes magnetos.
El riesgo es que por error se conecte carga o se produzca un cortocircuito en una combinacion de 2 fases diferentes que pasen por los neutros de los magnetos. En este caso los magnetos no actuarían y el IGA es la única protección.
En una instalación monofasica a 2 fases de 230V a tensión compuesta, tienes la posibilidad de hacer que la fase marcada como 'neutro' siempre sea la que pase por los neutros, entonces no hay ese riesgo. Para esto es importante tener bien identificados los dos cables.
Pero si es una instalación sin control en los colores, si que puede haber este riesgo, aunque no tanto como si fuera trifásica.