Página 1 de 1

Resistencia de aislamiento instalación alumbrado

Publicado: 02 Nov 2016, 17:06
por electrica963
Hola a todos,
Tengo duda si la resistencia de aislamiento que debe cumplirse en una instalación de alumbrado público acogida al reglamento del 1973, debe ser la misma que la de 2002.

Encontré algun documento que indica que la resistencia de aislamientos en los circuitos de un cuadro de alumbrado debe ser mayor de 0.5 megaohmios (tensión de la instalación inferior o igual a 500V) ¿Es así?
¿Sería igual para las instalaciones de 1973?

gracias.

Re: Resistencia de aislamiento instalación alumbrado

Publicado: 02 Nov 2016, 17:35
por Hefner
Encontré algun documento que indica que la resistencia de aislamientos en los circuitos de un cuadro de alumbrado debe ser mayor de 0.5 megaohmios (tensión de la instalación inferior o igual a 500V) ¿Es así?


SI

¿Sería igual para las instalaciones de 1973?

NO

http://webderafael.com/rbt1973/H10.html ... fdda507a89

Pero en ese caso yo me ceñiría a lo que dice el Reglamento actual...

Un saludo

Re: Resistencia de aislamiento instalación alumbrado

Publicado: 02 Nov 2016, 18:17
por electrica963
Gracias Hefner,
Me ha sido muy útil tu respuesta.

Saludos

Re: Resistencia de aislamiento instalación alumbrado

Publicado: 02 Nov 2016, 18:32
por electrica963
Hefner escribió:
Encontré algun documento que indica que la resistencia de aislamientos en los circuitos de un cuadro de alumbrado debe ser mayor de 0.5 megaohmios (tensión de la instalación inferior o igual a 500V) ¿Es así?


SI

¿Sería igual para las instalaciones de 1973?

NO

http://webderafael.com/rbt1973/H10.html ... fdda507a89

Pero en ese caso yo me ceñiría a lo que dice el Reglamento actual...

Un saludo


Entonces, Hefner, todo lo que quede por encima de 250.000 ohmios, cumple en el caso de instalaciones de 1973 ,no ?
En mi caso, la instalación tiene una tensión de 380, por tanto cumple ¿no?

Re: Resistencia de aislamiento instalación alumbrado

Publicado: 03 Nov 2016, 17:58
por Hefner
Entonces, Hefner, todo lo que quede por encima de 250.000 ohmios, cumple en el caso de instalaciones de 1973 ,no ?
En mi caso, la instalación tiene una tensión de 380, por tanto cumple ¿no?


No, no cumpliría: tendría que ser superior a 380.000 Ohmios

Un saludo

Re: Resistencia de aislamiento instalación alumbrado

Publicado: 12 Nov 2016, 21:20
por electrica963
Muchisimas gracias Hefner.
Me has sido de gran ayuda.
Saludos